Založní zdroj - Měnič - 230V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:38    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju : jak přizemněný je rozdělení PE-N Question

Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?


Žádné zemnění není Very Happy (Zatím) Pomohlo by zakopat 2 až 3m do země tyč a vyvést podobně jako hromosvod nebo stačí to připojit na hromosvod to mě napadlo ale až teď Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:48    Předmět: Citovat

Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:01    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?


Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát Very Happy a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:03    Předmět: Citovat

Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:21    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
Ano taky dvojdrat
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:38    Předmět: Citovat

Tak teď jsem celkem v háji....

Můžeš:

1. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a použít dvoudrát a pouze jistit

2. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a následně rozdělit PEN na PE a N, použít chránič, N + L půjde přes chránič, PE přímo

3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.

Je to celý bohužel divočina - nejhorší je mít "po ruce" v chatě dvě země (t.j. dva plechový spotřebiče) a mezi nima 100V, což se Ti klidně stane, když ten měnič uzemníš někam "bokem".

Pokud bys chtěl cokoliv kdekoliv přizemňovat, tak raději vůbec než blbě a pokud ano, tak bod rozdělení PE+N v rozvodně pro ten Tvůj třídrát, hlavně patřičné průřezy vodičů přizemnění (10mm Cu atd.) a k němu připoj vše ostatní, viz výše.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:31    Předmět: Citovat

xeflex napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?


Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát Very Happy a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.

Aha tak ty tam máš TNS tři zásuvky a TNC zbytek. Tak to jsem spatně pochopil. Tak ty tři nové zásuvky dej přes chránič a zbytek bude bohužel bez chrániče.

Omlouvám že se přidám k dotazu a nezakládám nový dotaz, ale je to hodně podobné. Jen zdroj 230V~ má vyvedený střed 115V~. A v objektu je zásuvková síť TNC. Nakreslil jsem tři varianty a teď řeším dilema co bude v dané situaci nejlepší.
Varianta a) je bez uzemnění kolíku v zásuvce (pouze pro spotřebiče třídy II.) jinak dle norem nepřípustné, ikdyž s chráničem.
Varianta b) dle starých norem vyhovující, ale podle mne nejnebezpečnější.
Varianta c) s chráničem, ale při poruše dochází k odpojení i PEN vodiče, což je také dle norem nepřípustné.
Takže asi nezbude nic jiného než objekt připojit dle nejnebezpečnější varianty b) (dle staré normy) pokud chci aby zdroj prošel revizí.



zdroj.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  14.34 kB
 Staženo:  94 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 6:52    Předmět: Citovat

Já si myslím , pokud má přívod do chalupy , že už tam by mělo být přizemnění , v původní instalaci . Jestli máš ve starém rozvaděči porculánovou krabičku zvíci krabičky cigaret , tak by jsi se měl chytiti tam odtud .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 8:24    Předmět: Citovat

Pro medulina - u trafáku na sloupě máš taky jeden "konec" vinutí (většinou) uzemněnej.

Takže ty dva "zdroje" v serii na jednom konci uzemni a ber to jako PEN, druhej konec jako L. Nevím, kde se vzalo to zemnění za jističem a jakou to má logiku. Následně můžeš použít jak jistič, tak fíčko, pokud to po cestě rozdělíš na třídrát. Jen ta zem musí být opravdu zem.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 19:52    Předmět: Citovat

Tak co tedy jak to mám zapojit ??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 8:34    Předmět: Citovat

Zkus změřit napětí zemnícího kolíku v zásuvce proti hromosvodu.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 9:14    Předmět: Citovat

Nic jsem nenaměřil nevím jestli je to dobře nebo špatně Very Happy Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 9:26    Předmět: Citovat

Nic je divná hodnota, taková nijaká, napětí je lepší vyjadřovat ve Voltech. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 9:32    Předmět: Citovat

Doufám, že jsi to měřil střídavě...

Já bych to zapojil takto, už jen protože, že zůstane zachován potenciál zemnícího kolíku ve všech zásuvkách.

kód:
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 14:18    Předmět: Citovat

Dobře Very Happy tak to udělám


Edit: Už je to vše v cajku zatím to funguje Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.