PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:33    Předmět: Založní zdroj - Měnič - 230V Citovat

Čau (Dobrý den)

Vyrobil jsem si na chalupu měnič z 12V na 230V a teď si k tomu dělám rozvodovou krabici ale vůbec nevím jak na to Sad mám proudový chránič mám jeden 16A jistič ale mám problém se zemnícím kolíkem ten bohužel nemám Sad mám jenom z toho měniče Fázi a Nulák nejsem nějak zkušený ale zeptám se dalo by se nějakým způsobem přidělat zemnící kolík ??
V chalupě jsou 3 zásuvky nově položeny 3 vodičem a přivedeny do rozvodové krabice ale tam nevím co mám dělat Sad můžete mi prosím někdo nakreslit jak by to mělo být zapojený v té rozvodové krabici prosím ??

Děkuji všem co mi cokoliv poradí Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:39    Předmět: Citovat

Pokud pro ten měnič použiješ oddělené rozvody, můžeš si "půjčit" PE z rozvodny (žlutozelený). Ovšem v případě měniče napájeného z baterky, t.j. izolované soustavy to fíčko v podstatě postrádá smysl, i když...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:46    Předmět: Citovat

No to je trochu problém protože do chalupy vede ze sloupu dva vodiče Very Happy fáze a nulák a mám pocit že ve starých zásuvkách to vypadalo tak že nulak a zem byly spojeny (Není to nebezpečný ??) ,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:54    Předmět: Citovat

Výstup z měniče jisti pojistkami v obou pólech nebo dvou pólovým jističem. Za jističem nulák uzemni a propoj s PE vodičem. Potom budeš mít klasickou fázi i nulák a PE. Potom použij raději i chránič. Pokud je budova dřevěná, chránič podle nových norem musíš použít. Vlastně podle nových norem musí být chránič použit na každou zásuvku. Řeším teď něco podobného, ale rozvod v budově je TNC, takže mám problém s chráničem. Cry
Když se přechod sítě z TNC na TNS tak je nulák spojený v jednom bodě s vodičem PE.
Jaký má měnič výkon? A zapojení měniče je vlastní návrh nebo podle nějakého veřejného schématu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:57    Předmět: Citovat

Spojil by som N s PE v tej rozvodovej krabici. Ak by sa to dalo, ešte by som to prizemnil na vodovod, zakopaný uzemňovač a pod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 17:59    Předmět: Citovat

Viz Medulin : To je rada nad zlato. Shocked

Můžeš mě mimochodem napsat, co si představuješ pod termínem "uzemni" ?

A pro procesora - přizemnit na vodovod můžeš leda tak rádio. PE(N) určitě ne.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:32    Předmět: Citovat

medulin: schéma není nějak tajné ale nevím jestli tu můžu zveřejňovat odkazy ?? Když tak ti ho rád pošlu do PM.

procesor : Na vodovodní trubky bych raději nic neuzemnil bůh ví co tam má soused Very Happy

tak mám to udělat tak jak psal medulin ??


Naposledy upravil xeflex dne út srpen 03 2010, 18:54, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:51    Předmět: Citovat

xeflex napsal(a):
medulin: schéma není nějak tajné ale nevím jestli tu můžu zveřejňovat odkazy ?? Když tak ti ho rád pošlu do PM.

procesor : Na vodovodní trubky bych raději nic neuzemnil bůh ví co tam má soused Very Happy

tak mám to udělat tak jak psal medulin ??


Nejlépe pospojovat vše vodovod, topení atd.. a uzemnit. Dělá se to pomocí ekvipotenciální svorkovnice.
Takto to děláme u ostrovních elektráren a nikdy nebyl problém ani při revizi.
Pošli prosím mi schéma. Odkaz tu myslím můžeš také dát. Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:58    Předmět: Citovat

Kam uzemnit ?

A zapojení rozvodů pošli sem.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]


Naposledy upravil ZdenekHQ dne út srpen 03 2010, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 18:58    Předmět: Citovat

pospojuji to teda (Můžu zastrčit i tyč do země ?? třeba 2 až 3 m ?? funguje to i takhle ??)

Ještě by se mi hodilo jak to mám zapojit přívod 230V mám do rozvodové krabice pak mám na DIN liště proudový chránič a jistič 16A co ale teď s tím nevím jak to mám zapojit s proudovým chráničem nemám zkušenosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:01    Předmět: Citovat

Ty tři zásuvky TN-S jsi tahal sám nebo to dělal někdo, kdo tomu rozumí ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:10    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Ty tři zásuvky TN-S jsi tahal sám nebo to dělal někdo, kdo tomu rozumí ?

jsem tahal sám na tom není žádný problém ne fáze do leva a to je drát hnědý nebo černý v pravo je modrý a uprostřed nahoře je zelenožlutý ZEM co je na tom za problém tohle udělat Very Happy a všechny tři jsou stejně a dovedeny do rozvodové skříně a teď mi to tam čouhá Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:22    Předmět: Citovat

A ten bod rozdělení PE-N pro třídrát je "ve vzduchu", nebo přizemněnej a kam?

Já nechci rozporovat Medulinovu fotovoltaiku či z čeho tu energii bere, ale tady je bohužel trošku jiná situce.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
xeflex



Založen: Aug 03, 2010
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:30    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
A ten bod rozdělení PE-N pro třídrát je "ve vzduchu", nebo přizemněnej a kam?

Já nechci rozporovat Medulinovu fotovoltaiku či z čeho tu energii bere, ale tady je bohužel trošku jiná situce.


Ještě přizeměnej není to se tady řešilo víše jak to udělat z měniče. Měnič má 2 vývody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:35    Předmět: Citovat

Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju : jak přizemněný je rozdělení PE-N Question

Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund