zdravím mám trafo (kostka 12V/12W) trvale v provozu asi 7let.najednou ale dává 29V.Může to být mezizávitový zkrat na primární straně?Trafo se ale vůbec nehřeje.Používám ho na napájení ant. zesilovačů,naštěstí to odpálilo jen stabilizátory 78L12.To napětí mi ani v případě zkratu nejde do hlavy.Setkali jste se s tím někdo?
to už jsem udělal,teda zatím bez stabíků,naprázdno je na elytu přez 40V,se zátěží 300mA to klesne na 26.8V,což je ještě pořád dost.Trafo už jsem vyměnil a jede to tak jak má i s původními součástkami.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá únor 03 2006, 15:27 Předmět:
Ja som mal tiez trafko z anteny 12V/100mA, ale kamosovi neslo, tak som ho rozobral a zistil, ze zhorel stabik 78l12. Zmeral som naprazdno usmernene napetie, bolo tam cez 30V a skusil som to stabilizovat 7812kou v puzdre TO-3 (myslim na 3A) a po minute som na nej nemohol udrzat ruku... Po zatazi tam bolo okolo 26V. Nakoniec som z toho trafa odvinul nejake zavity a bolo na vystupe okolo 12V.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.