PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 19:09    Předmět: chranic pro cerpadlo Citovat

mame cerpadlo nautila nebo tak neak...
je u nej chranic na 380V zavreny v krabici. no a ten ted neak casto vypadava. nenin to cerpadlem, protoze muze jet ghodinu kdyz se zaleva zahrada a nevypadne to. ae proste vypadne treba dvakrat za sebou. ja to svadim na bordel ze site. co to muze bejt?

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
josef-1



Založen: Jun 04, 2007
Příspěvky: 103

PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 19:27    Předmět: Citovat

K posouzení je třeba vědět jestli se jedná o chránič proudový nebo napěťový, jeho skutečné zapojení a i další údaje jako je výkon čerpadla, proudové zatížení chrániče apod. Doporučoval bych proměření proudového odběru čerpadla, kdy naměřený proud by měl odpovídat jeho štítkovým údajům, popř. proměřit jeho izolační odpor. Velmi zjednodušeně se odhaduje proud asi 2A na výkon 1kW 3fázového výkonu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:12    Předmět: Citovat

no cerpadlo to nezjistim protóze je 16m hluboko a zebrik vytahovat nechci, a do studny se lozit bojim... chranic je nejspis kombinovanej. no proste to drahe cerpadlo se nesmi znicit. jo taky to hlida faze nebo tak neak. nejde nahodit kdyz vyleti jedna faze. no cerpadlo je v poradku. rikam to muze bezet treba hodinu ale proste nekdy vypadne ten chranic. podivat se dovnitr nemuzu ale co vim tak to je ABB a je to jako trojfazovy jistic ale ma jen dva knofliky. hlidat by mnel i to ze se prehodi dve faze na vtupu ale to nevim jiste. to cerpadlo se prej znici i kratkodobym prefazovanim.
kdyby byl izolacni odpor blbej tak by to vylitavalo furt.

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:15    Předmět: Citovat

je nad tve sily i opsat stitek na tom ABB?? Treba takove ABB 142598 XYZ, nebo slusna fotka tady povi vse...

Jinak to ABB bude nejspis motorovy spoustec s nadproudovou ochranou...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:33    Předmět: Citovat

kevin_mitnick napsal(a):
je nad tve sily i opsat stitek na tom ABB?? Treba takove ABB 142598 XYZ, nebo slusna fotka tady povi vse...

Jinak to ABB bude nejspis motorovy spoustec s nadproudovou ochranou...

no problem je te srouby sou prirezle a tak to nejde povolit...
no motorovej spoustec mame u brusky a to je spise jistic...
kdyby to pomohlo, tak to je napojene:
jistic 3x16A>zasuvka>chranic>tlakovy spinac>cerpadlo.

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:34    Předmět: Citovat

ta krabice v ktere je je vlhkotesna a cele to je ve sklepe. ma IP68 mam dojem...
_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2564
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 21:37    Předmět: Citovat

To asi nebude proudovej ani napěťovej chránič ale motorovej spouštěč.Tak ho hoď do kopřiv a dej novej.Nebo nepatrně přidej proud.Pokud to nepomůže tak dej novej.
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 5:42    Předmět: Citovat

No pokud by to měl být i chránič výpadku fáze , tak by stálo za to to překopat aby bylo hlídání fází zvlášť a nevypadlo natvrdo . Vím sám , měl a má s tím problém tchán . Na vsi je to poměrně často vypadlé a právě pouhá nadproudová ochrana(motorový spoušťeč) nevybaví včas . Nejprve si ujasni pojmy . A dobrý jsou vodotěsný krabice plný vody .

Naposledy upravil BOBOBO dne st červenec 14 2010, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1526
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 9:23    Předmět: Citovat

Když ty krabice nemají dole proražený odkapní otvor, tak jsou uvnitř zapocený a mokrý, jak dveře u chlíva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund