Ale jistič přece nejistí to co je před ním = přívod, nýbrž to co je za ním = vývod = instalaci ve zdi. Takže ampéráž jističe musí odpovídat drátům ve zdi, ne těm na přívodu do jističe, těm musí odpovídat pojistky někde v budníku na ulici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladom



Založen: Sep 11, 2008
Příspěvky: 321
Bydliště: Prievidzsko

PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 10:35    Předmět: Citovat

S tím absolutně souhlasím, ale pokud to má jako já před víc jak dvaceti léty, tak hodiny s jističi byly na společné desce (snad i dřevěné s impregnací) a tam taky byla zásuvka na 220V ve zdi byly jenom dráty na vypínač u dveří a lampu na stropě anebo na zdi. To všechno bylo dost naddimenzované ale omezené jističem a hodinami. Já jsem se tehdy prohřešil jenom na hodinách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12464

PříspěvekZaslal: pá červen 18 2010, 22:44    Předmět: Citovat

Andrea napsal(a):
...Takže ampéráž jističe musí odpovídat drátům ve zdi, ne těm na přívodu do jističe, těm musí odpovídat pojistky někde v budníku na ulici.
Ale to je pravda jen poloviční. Jistič má za úkol realizovat ochranu "odpojením od zdroje", takže jeho vypínací hodnotě musí odpovídat minimální průřez vodičů za jističem, nikoliv maximální. Neznamená to tedy, že od jističe 6A musí vést slabší dráty než od jističe 10A. Wink


...Znamená to snad, že bychom se měli denně holit? Já když se denně holím, tak krvácím...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund