Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PN7



Založen: May 01, 2010
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:24    Předmět: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni Citovat

Zdravím,

jsem laik a chtěl bych zjistit funkčnost jističe boiler, cívka, stykač (vpravo dole na fotografii).
prosím o uvedení místa kde na jističích měřit multimetrem jejich
funkčnost.
Předpokládám, že červený(u multimetru) na vrchní černý drát u jističe a
černý nahoru na svorkovnici, ale přesně kam?

Multimetr DT-830B nastaven: ACV 750 _ červený : V(odpor)mA , černý: COM.
Děkuji.

CHNT_AC Contactor NCH 8-20 (stykač)
LeGranD 032_66_B6_6000 (cívka-stykač)
LeGranD 032_70_B16_6000_3 (boiler-jistič)



jistic_odkryt_spodek_detail_01052010071.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  jistic_odkryt_spodek_detail_01052010071.jpg
 Velikost:  204.6 kB
 Staženo:  122 krát


jistic_odkryt_cely_01052010070.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  jistic_odkryt_cely_01052010070.jpg
 Velikost:  152.67 kB
 Staženo:  141 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7939
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:32    Předmět: Citovat

Černý drát multimetru na nulovou svorkovnici v pravo na modré dráty a výstup napětí z jističe na horní svorce jističe BOILER. Tento vodič bude pokračovat na stykač který spíná při daném tarifu. Odtud rovnou do ohřívače. Ovládací cívka stykače je napájená jističem CÍVKA.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19528
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:42    Předmět: Citovat

Takže ti asi nic neřekne, když napíšu, že stykače boileru i topení se ovládají nulou, takže za jističem "stykač" to napětí naměříš, i když je rozepnutý stykač nebo všechny stykače?

O co ti vlastně jde, že se hrabeš v rozvodnici zjevně zcela naslepo? Zabýváš se červeným a černým drátem jako v americkém filmu, přitom je to ve střídavém obvodu úplně jedno.


Naposledy upravil Hill dne so květen 01 2010, 19:50, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12333
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:46    Předmět: Citovat

Multimetr podobného druhu NENÍ určen k měření na silovém zařízení !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19528
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 19:47    Předmět: Citovat

To mimo jiné. Ale někdy to přežije a ty taky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12333
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:08    Předmět: Citovat

V rukou laika, který se takto ptá, bych to neriskoval... viděl jsem chlapa přinést na dílnu pouhou půlku Metexu, naštěstí ho měl pověšeného na zábradlí při měření a používal HOLD. Mít ho v ruce či před obličejem... Scared
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:10    Předmět: Citovat

Sendyx napsal(a):
Multimetr podobného druhu NENÍ určen k měření na silovém zařízení !!!

A který je?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12333
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:42    Předmět: Citovat

Třeba Fluke 177-179, 187-189, asi i 87 a podobné, které mají příslušnou bezpečnostní kategorii (skutečnou) a příslušné kábly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 20:54    Předmět: Citovat

A k čemu mají ty ostatní měřáky rozsah 750VAC, když nejsou určené k měření 230/400VAC?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 21:02    Předmět: Re: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni Citovat

Napis jednoducho, co chces zmerat a zistit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12333
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 21:03    Předmět: Citovat

Třeba k měření na nesilových zařízeních Smile. Aby se s ním dalo měřit lege artis a bezpečně na silařině, tak v daném prostředí musí mít příslušnou bezpečnostní kategorii - a to platí i pro kabely.

http://www-group.slac.stanford.edu/essg/pdf/ABCs_of_Multimeter_Safety.pdf

Tento dokument doporučuji prostudovat . Zvláště upozorňuji na tabulku na straně 7 - předepsaná odolnost přístrojů. Spousta přístrojů, i když mají natištěno CAT2 nebo CAT3, nevyhoví testům na přepěťovou odolnost. On taky dělič tvořený odporem, který těžko zvládá 600V ss není odolný vůči přepětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7939
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 10:02    Předmět: Citovat

To je všechno pravda, jen jsem se zapotil když jsem přečetl PŘEDMĚT že chce měřit proud na jističi. Tohle má aspoň nějaký smysl i když neví co tím autor sleduje.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4247
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:10    Předmět: Citovat

když vidím ty jističe, měl bych dotaz jak je to vlastně s přívodem do jističe , viděl jsem jak přívod nahoře ( přijde mi to logické) a odchod dole i zapojené naopak. Nejsem silnoproudař tak by mě t o zajímalo, jestli jde jen o "štábní kulturu" nebo to má nějaké jiné závislosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1526
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 12:58    Předmět: Citovat

Zapojení jističů je dle doporučení výrobce.


jis.png
 Komentář:
Jističe OEZ

Stáhnout
 Soubor:  jis.png
 Velikost:  126.03 kB
 Staženo:  177 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 5:51    Předmět: Citovat

U mne jsou v jednom rozvaděči dva elektroměry , jedno HDO a napájeny dva boilery a bylo 6 akumulaček v různých částech budovy s podružnými rozvaděči , tak je použito pomocné relé a je rozvedena "zapínací fáze " .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund