Jak fungují elektrocentrály?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5229

PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:54    Předmět: Jak fungují elektrocentrály? Citovat

Zdravím
může mi někdo prosím vysvětlit jak fungují běžně prodávané elektrocentrály?
tedy přesně mi jde jen jak funguje generátor.
Našel jsem totiž jeden inzerát http://stroje.hyperinzerce.cz/motory-elektromotory/inzerat/2466205-prodam-bristol-11k-nabidka-moravskoslezsky-kraj/ a z toho mi vyplývá že je použit asynchronní motor s kotvou nakrátko. Ale jak může dodavat eletřinu v ostrovní režimu? Tedy bez jaloviny? A jak ho dokáží uregulovat?

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:06    Předmět: Citovat

Nemyslím si, že bez jaloviny ze sítě a bez jejího synchronizačního účinku by šlo provozovat asynchon v generátorovém chodu. Autonomní generátory musejí mít cizí budiče - třeba s permanentními magnety, ale nějaké buzení tam být musí...

I když pravda, ta kotva vypadá jako litá klec asynchronu...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 6:12    Předmět: Citovat

Já žiju v tom , že je to obyč asynchron a bez regulace . Použití permanentu by asi mělo nevýhodu , že by bez zatížení mohlo dojít k napěťovému problému ? Je fakt , že u turbin si nejdříve něco vezmou , ale pak jedou též "bez regulace" .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9769
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 7:06    Předmět: Citovat

Nekde jsem cetl,ze vhodne zapojene kondezatory k vinuti statoru umoznuji autonomni provoz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 9:38    Předmět: Citovat

Mohl by to být asynchronní 3f motor, stačí jen paralelně s jedním vynutím dát kondenzátor (~25uF/KW) a pak není jalovina ze sítě potřeba. Pokud by tam opravdu byl asynchronní motor, tak fakt netuším jak by pracovala regulace napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5229

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 10:41    Předmět: Citovat

S těmi kondenzáry jsem tak nějak spekuloval že by to mohlo jít. Jen mě nenapadá jak jsou pak schopni uhlídat napětí a v podstatě i frekvenci která je závislá na skuzu.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:38    Předmět: Citovat

Kondenzátor ti nic nepohlídá, pouze zajistí fázový posun. Frekvenci hlídá motor a napětí nehlídá asi nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5229

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 15:33    Předmět: Citovat

AmarokCZ napsal(a):
Kondenzátor ti nic nepohlídá, pouze zajistí fázový posun. Frekvenci hlídá motor a napětí nehlídá asi nic.
To je mi jasné že ten zajístí jen jalovinu. Jenže ten motor na obrázku tahal generátor odhadem kolem 5kW a dost pochybuji že nebyl regulován. To si dovedu představit kdyby tahal konstatní zátěž.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:54    Předmět: Citovat

Tak údajně je možné regulaci provádět následovně:
- Kapacitní regulace
- Kompaudní trafo
- Kompaudní trafo s automatickou regulací pomocí autotransformátoru
- Cyklokonvertor
- Pulzně šířková modulace

Nějak si ale nedovedu představit co je ta kapacitní regulace...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:08    Předmět: Citovat

Kmitočet se reguluje "plynem" té centrály, tedy regulací rychlosti otáčení jejího hnacího spalovacího motoru. Napětí by se mělo regulovat buzením, jak to je v případě "samobuzeného" asynchronního generátoru nemám tušení - asi se "reguluje" zátěží, repektive poměrem zátěže a výkonu hnacího motoru.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:03    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Napětí by se mělo regulovat buzením, jak to je v případě "samobuzeného" asynchronního generátoru nemám tušení - asi se "reguluje" zátěží, repektive poměrem zátěže a výkonu hnacího motoru.

Zajímalo by mě, jak si to představuješ. Výkon hnacího motoru je možné měnit jen "plynem", ale tím se mění především otáčky, které ale chci mít stále stejné.
U "samobuzeného" motoru se napětí reguluje tak jak jsem už psal. Navíc pokud použiju k regulaci PWM nebo cyklokonvertor můzu se vyprdnout na frekvenci hnacího motoru, protože se v obou případech pracuje s usměrněným napětím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:05    Předmět: Citovat

Říkám "zátěží" - pokud se zvedne zátěž a motor jen udržuje otáčky, bude klesat napětí. Kombinací plynu a zátěže by mělo jít udržet napětí v mezích "od-do".
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:14    Předmět: Citovat

To je sice pravda, napětí udržíš, ale frekvenci ne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5229

PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:28    Předmět: Citovat

Vemu-li v úvahu setrvačnost celého soustrojí řekl bych že regulací motoru to nebude. Ten si bude neustále držet svoje otáčky.
Musí v tom být nějaký fígl. Vždyť tyto centrály stojí v hyperkrámech "pár" kaček.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:27    Předmět: Citovat

To sice stojí , ale taky je to šunt . Minulý rok u tchána dvě odešly . zkusím se zeptat , jestli někde leží a jestli lze do nich vlézt .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.35 sekund