Lidi řekne mi někdo proč, když třeba odejde žárovka, tak mi vylítne nejen jistič 6A (schválně jsem dal na světelný okruh tak slabý jistič) ale většinou i hlavní jistič venku 20A ? Mám pocit, če potom nemusí byz žádne podružné rozváděče a nechat jen ten hlavní jistič u elektroměru. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
stasek



Založen: Aug 15, 2005
Příspěvky: 2191

PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:59    Předmět: Citovat

Dobrej dotaz, běžně se mi to stává taky. Průser je to, že hlavní jistič mám na hranici pozemku cca 40m od baráku. Večer je to nepříjemný hledat baterku a lítat ven třeba v dešti.
Původně jsem tam měl starší typ takovej špinavě bílej a s tím problémy nebyly. Po rekonstrukci rozvaděče mám novej typ stejný hodnoty 3x25 a jsou popsaný problémy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:11    Předmět: Citovat

Ale musí tam být podružný rozvaděč. Bydlíš zřejmě blízko transformátoru a impedance poruchové smyčky je dostatečně malá. Takže pokud dojde při poruše žárovky k "tvrdému" zkratu, dosáhne proud takové hodnoty že vybaví i hlavní jistič. 6A na světlo mám taky, právě kvůli selektivitě a stačí to s rezervou.
Jakou tam máš charakteristiku toho jističe? Já jsem tohle řešil tak, že jsem na světla dal 6A B (ten celkem spolehlivě shodí i zdroj od PC), hlavní mám 25A C a nepadá to. Při poruše žárovky vypadne jen ten 6A. Základem by asi bylo změřit impedanci poruchové smyčky a podle ní dál postupovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:26    Předmět: Citovat

Jak často prdne žárovka? Šlajdr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 0:00    Předmět: Citovat

janousek napsal(a):
Jak často prdne žárovka?


No posledni dobou u zarovek dovezenych poruznu z Ciny nebo Rumunska je prumerna zivotnost mesic. Tohle uz neni stara poctiva Tesla z leta pane 197x, ktera mi na zachode sviti dodnes a v drzaku vlakna ma pojistku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Franc



Založen: Jan 15, 2010
Příspěvky: 61

PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 0:05    Předmět: Citovat

Janousek- je jedno jak často prdne žárovka, i když většinou prdne potmě a pak je to samozřejmě nepříjemne jak píše Stasek, ale hlavně jde o princip, že je nějaký sled - hlavní jistíč musí být větší než ten v podružném atd. a ono to stejně vyletí celé.
Dratak - mám oba jističe B a to právě jsem si myslel, že bych dal hlavní C jenže originál skříň byla i s jističem a to B-vým a navíc jsem se ptal a někdo mi právě řek, že jako hlavní snad C-kový nemůže být, tak teď nevím jestli je to pravda
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 6:17    Předmět: Citovat

Mam presne ten isty problem. Neriesim to, len ma hneva to, ze vypinacie charakteristiky aj postupnost isticov je dodrzana, ale teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%.
Ked sa nieco take teda stane, prejdem sa do RE a nahodim ten hlavny. V tomto obdobi este baranicu na hlavu a to iste.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 6:38    Předmět: Citovat

A proto , kdo má starý jistič na přívodu , rozhodně za jiný krásný nový typ neměnit . Jinak v mnoha případech nezbyde , než jít s jištěním (a placením) o stupeň nahoru .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2483
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 13:13    Předmět: Citovat

zajímalo by mě, čím je způsobeno to že někdy při prasknutí žárovky vypne jistič (třeba 25A), přesněji přes co prochází v té vadné žárovce "zkratový" proud
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 13:39    Předmět: Citovat

Zpravidla pres oblouk.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 18:08    Předmět: Citovat

Všimni si, že žárovka zpravidla odejde při zapnutí, když je vlákno studené. V tom okamžiku totiž žárovkou proteče několika násobně větší proud než jmenovitý a zeslabené vlákno se přepálí, přičemž dojde k částečnému odpaření vlákna žárovky. Částice odpařeného wolframu zvětští vodivost mezi konci přerušeného vlákna, působením napětí dojde k ionizaci a ke vzniku oblouku, zvýšení teploty a dalšímu odpaření. Je to v podstatě lavinový jev trvající zlomek sekundy, ale mající za následek průtok velkého proudu - téměř zkrat. No a jistič hop a mnohdy jich vypochoduje i více za sebou. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 19:52    Předmět: Citovat

cabernet napsal(a):
...teoria niekedy nie je prax, co v tomto pripade plati na 100%...

Jestli ono to nebude tím, že sis vymyslel špatnou teorii Laughing
Když si dáš přes sebe charakteristiky těch jističů, tak krásně uvidíš rozsah proudů, při kterých vylítnou oba.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 20:19    Předmět: Citovat

To sice můžeš, ale bez naměřených hodnot impedance pracovní smyčky a posouzení průběhu zkratových proudů přímo na místě ti to něco může říci, ale taky nemusí.
Prostě kvalita žárovek je hanebná, na majáku říkají "to zas bude trosečníků!"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: čt duben 21 2011, 23:39    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Prostě kvalita žárovek je hanebná...

Jak se to vezme. Když někdo nakupuje značky, o kterých nikdo nikdy neslyšel...

Já nakupuji Osram, před často zapínanými žárovkami mám rázový termistor, a problém padání jističů (natož padání jističe před elměrem) už léta neznám.
A žárovky mi taky léta vydrží.

P.S. znáte tenhle? Príde pán do obchodu a pýta si žiarovku.
Hej, a chcete obyčajnú, alebo Osram?
Viete čo, dajte mi obyčajnú, ja si ju včil doma os... sám Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Toudy



Založen: May 12, 2010
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: pá duben 22 2011, 21:46    Předmět: Pre zaujimavosť... Citovat

Toto platí pri istení obvodov a druhu ističa, kde Ia by mal byť vypínací prúd daného ističa.

Istič 16A s charakteristikou B:
Ia= 5.16= 80A

Istič s charakteristikou C:
Ia = 8. 16= 128A

Istič s charakteristikou D:
Ia =16. 16 = 256A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund