Zaslal: st leden 06 2010, 13:10 Předmět: Teploměr z ICL7106 - čidlo termočlánek T
Dobrý den!
Rád bych se zeptal, zda je mozné v kombinaci s IO 7106 použít jako teplotní čidlo termočlánek ... jde mi o to jak ošetřit malé rozdílové napětí z termočlánku (nejaky kompenzační obod?? - způsob propojení?). Pokud by někdo měl nějaké konkrétní schéma, prosím zašlete mi jej... děkuji všem mockrát za pomoc.
Primitivní kompenzaci studeného konce termočlánku jsem viděl také dělanou tak že v místě svorkovnice termočlánku byl připojen stejný termočlánek ale s opačnou polaritou který měřil teplotu v místě svorkovnice a příslušné napětí odečítal od teploty měřícího termočlánku.
Asi jsem to přehlédl jesli je to typ T jak je uvedeno v předmětu (Cu-CuNi) tak předchozí odpověď je moje blbost .
Primitivní kompenzaci studeného konce termočlánku jsem viděl také dělanou tak že v místě svorkovnice termočlánku byl připojen stejný termočlánek ale s opačnou polaritou který měřil teplotu v místě svorkovnice a příslušné napětí odečítal od teploty měřícího termočlánku.
Bylo to u termočlánku Ni-Cr a regulovala se tím teplota okolo 800°C.
Dobrý den, předem děkuji za pomocnou ruku. Jen tak pro pořádek - o tomhle obvůdku jsem věděl avšak jeho cena pokud se nemýlím je kolem 500 kč .... Já budu používat 4 termočlánky typu T a musím vymyslet jak je přepínat.... tzn. bylo by finančne nerentabilní naprat tam 4 ty obvody (cca 2000kč ) tak tedy kdbych tam dal jen jeden .. je nutné vymyslet jak přepínat( tím nemyslím manualní připínaní jednoho po druhém ) ty termočlánky před vstupem přepínat abych kdyz potřebuji např. teplotu z 1. termočlánku -- lupnu tlačítkem a mam na display hodnotu z 1. term.. atd
Ale tenhle příspevek jsem sem více mene daval abych objasnil bud vyse uvedenou myslenu nebo kdyby mel nekdo uplne jine řešeníí...
Jeste jednou dííky.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st leden 06 2010, 18:04 Předmět:
No asi princip podobný jako třeba u ZEPAFIXu ( termostatováno na 50°C, nenbo tropické provedení 70°C) . Asi jsem to nenapsal dost srozumitelně -to mi moc nejde.
O tom termostatování jsem se fakt nezmínil.
Ještě pro vaše pobavení věhlasný výrobce ř.s. používá to , že svede všechny studené konce do krabice se svorkovnicí kde má Pt100 a podle této teploty u svorkovnice v ř.s. kompenzuje studený konec .
Ještě pro vaše pobavení věhlasný výrobce ř.s. používá to , že svede všechny studené konce do krabice se svorkovnicí kde má Pt100 a podle této teploty u svorkovnice v ř.s. kompenzuje studený konec .
masar napsal(a):
Nějak jsem nepochopil pointu.
Špatně jsem se vyjádřil - nepochopil jsem, co je na tom k pobavení publika.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: st leden 06 2010, 20:10 Předmět:
Já chtěl pobavit jen některé z publika , ne všechny.
V průmyslovém nasazení se již několik let běžně používají v takových to aplikacích převodníky na unifikovaný signál 4-20mA (třeba do hlavičky teploměru , nebo na din lištu). Hlavně se pak nemusí tahat třeba stovky metrů kompenzačních vedení od jednotlivých termočlánků a používat drahé neběžné I/O karty v ř.s , justovat vedení pro Pt100 , dávat do ř.s. další karta pro odporové signály ...........
Tohle, ale již nemá s tématem asi nic společnýho.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: čt leden 07 2010, 8:29 Předmět:
Ještě k té "perpetovské" pohádce o kompenzaci studeného konce termočlánku termočlánkem přikládám obrázek.
V minulosti existovala i jiná řešení třeba Zepabox.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.