Ahoj, chci se zeptat, zda nekdo nevlastni, nebo nevi jak je zapojeny aku blok od UPS APC RS800. Jsou tam 3 piny, coz mne mate (viz obrazek). Jedna se o klasicke 7Ah akumulatory, jeden je tedy +24V druhy - (neboli zem) a ten treti? Je zde vyveden stred obou baterii nebo je mezi akumulatory vlozeno nejake teplotni cidlo? Stejna situace je zrejme u RS1500. Poradi nekdo? Dikes.
Ahoj, diky za odpovedi.
1) Ja ten akublok nemam k dispozici a za cca 1400 se mi nechce tedy kupovat. Kdybych ho mel, tak ho rozeberu a podivam se jak je to tam zapojene.
2) Stejne jsem nevedel jakej faston konektor je jakej, tak mi nezbylo nic jineho, nez UPS rozebrat a zjistit to, takze jsem si to overil. Pridavam fotografii. Stred je pripojenej pres diodu D43 a rezistor R156 na +24V.
3) Rozebrat UPS je docela peklo. Clovek se boji ze ten celni panel nekde prdne, pac nevi kde to za co drzi, prikladam tedy fotku celniho panelo, at vidite, jak jsou tam udelane uchyty (celkem5)
Nevim co ti napise kolega Vogon, ale dle me je blbá jak troky a osobne bych ji zalohoval max. osvetleni a to jeste ne nouzove. Tedy ne. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 16 2009, 10:59 Předmět:
Vsechny plastové UPS tohoto typu od APC kalibrovatelné jsou.
Je to složité, a jde to blbě. Existuje na to redukce přímo od APC mezi RJ45 dataport a RS232.
Kalibrací lze nastavit:
-měření Uin Uout Ubat.
-"citlivost" neboli uroveň napětí Uvst kdy UPS přepne na odbočku trafa a nebo na provoz z baterie. Toto lze i povelem z čelního panelu.
-měření výstupního výkonu (velmi omezeně, aby nešlo z "malé" UPS udělat "velkou")
A potom nějaký blbosti, který nejsou dokumentovaný a APC je úmyslně tají. Třeba kontrolní řetězce podobný jako u SMART 3G: CTRL+W a tak. Modří vědí.
A to je asi tak všechno.
Obecně vzato se dá říct, že tuhle UPS po výměně baterií a změření výstupního napětí při chodu na baterie a nabíjecího napětí při odpojené baterii není nutno kalibrovat.
Doporučuju po instalaci baterií a zapnutí UPS po dokončení selftestu, počkat asi minutu a za chodu UPS odpojit baterie. Pokud se UPS vypne, je v pr deli dobíječ a je nutná oprava. Podotýkám že v servisu který to umí. Tady na netu to řešit nebudu. Nikoliv proto že bych chránil nějaký "know" nebo "how" ale proto že tyhle UPS Jsou jak ruský televize: Co kus to originál.
edit: jo a ta odbočka na bateriích je tam proto, aby nemuseli upravovat zapojení z podobných UPS který jsou na 12V a vyrábět další měnič. Prostě se použil stejný vnitřek a pro interní napájení se vytáhla odbočka z baterií. Jednoduché elegantní a levné. A na ho vno...
A taky to přinutí více lidí koupit si originál RBC od APC. Tomu se zase v odborné hantýrce říká "vykostit kaštana".
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.