Jakou UPS koupit?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 10:20    Předmět: Citovat

Jak potom může existovat třída A++ ? Kde je kompresor v činnosti 10% času a ta startovací špička vyrobí tím pádem dvojnásobnou spotřebu lednice ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 11:37    Předmět: Citovat

Ta spicka je tam na chvilku, takze jej celkova energia je mala.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 14:51    Předmět: Citovat

Při rozběhu se sepne budicí vinutí kompresoru a spolu s protitlakem tento stav trvá max. 2s. Ručka wattmetru vylítne k 600W.
Dejme tomu že 600Ws je pro start.
Následně lednice běží 30s s odběrem 60W, což je 1800Ws.
Termostat spíná zhruba po pěti minutách.
Dobře, spotřeba je větší jen o třetinu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rob_brno



Založen: Oct 12, 2012
Příspěvky: 209

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 18:57    Předmět: Citovat

Zkoušel jsem na SU1400I 7let starou lednici. APC jsem zapojil na aku 24V 150Ah.

Při startu kompresoru Wattmetr ukáže 750W,za běhu 140W, lednice běží i na 60Hz bez jakýchkoliv doprovodných zvukových efektů. Pouze v případě vypnutí při běhu kompresoru a následného zapnutí jede do protitlaku s příkonem 1100W, která shodí měnič v UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarda
Zablokován


Založen: Jan 01, 2012
Příspěvky: 925

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 20:33    Předmět: Citovat

Dal jsem na 2000VA UPS byt, ale jen elektroniku a plynový kotel, ne pračku, ledničku, mrazák. Není důvod. Lednička vydrží, PC a TV a ostatní i odejde na výpadek. A to je podstata a smysl zálohování.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 21:40    Předmět: Citovat

jarda napsal(a):
podstata a smysl zálohování.
Někteří z nás využívají střídače silnějších záložáků jako primárního zdroje, třeba z důvodu absence sítě. Možná proto se img_rbk ptal na lednici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarda
Zablokován


Založen: Jan 01, 2012
Příspěvky: 925

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 22:01    Předmět: Citovat

Třeba na chatě, ale čas zásahu i tak nepustí, je potřeba i informace zpětné, a jak dlouho? Takže lednice v bytě. Na chajdě proč? Na UPS? Však jsou i stovky KW na UPS, ale ne gratis. Takže podstata. A kdo ví, neptá se.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 22:06    Předmět: Citovat

jarda napsal(a):
Třeba na chatě, ale čas zásahu i tak nepustí, je potřeba i informace zpětné, a jak dlouho? Takže lednice v bytě. Na chajdě proč? Na UPS? Však jsou i stovky KW na UPS, ale ne gratis. Takže podstata. A kdo ví, neptá se.
Cože?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarda
Zablokován


Založen: Jan 01, 2012
Příspěvky: 925

PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2012, 22:20    Předmět: Citovat

Málo informací. Nemáš elektriku? Potom rozumím. A skladování potravin pod zemí? Tak je to gratis. A po staletí. Třeba fakt specifikovat podstatu, jinak to chápe málo lidí. Neumím si to představit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 2:28    Předmět: Citovat

S protitlakom to ale nic spolocne predsa nema, lebo tak casto kompresor nespina, aby sa tlaky nestihli vyrovnat..a ak zopne, tak sa nerozbehne ani na tvrdych 230V a vypne ho az tepelna ochrana..to uz zavisi na pouzitej UPSke ci menici, ci tych cca 700W tu kratku dobu vydrzi alebo vypne. Len co som si pri testovani vsimol taku zaujimavost, tak tepelna ochrana v starej chladnicke vypla po 5s, v novej je to vyse 20s, co uz je dost dlha doba. No pri beznej prevadzke takyto stav nemoze nastat, jedine pri kratkodobom vypadku alebo rucnom vypnuti a naslednom zapnuti, takze hlavne aby bola UPSka schopna ten kompresor rozbehnut.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rob_brno



Založen: Oct 12, 2012
Příspěvky: 209

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 8:30    Předmět: Citovat

Jenda_KL napsal(a):
jarda napsal(a):
podstata a smysl zálohování.
Někteří z nás využívají střídače silnějších záložáků jako primárního zdroje, třeba z důvodu absence sítě. Možná proto se img_rbk ptal na lednici.


Přesně tak. Budu s UPS dělat tchánovi na zahradě FV pro "elektrifikaci" chaty. 1kW sinus měnič stojí hezkých pár tisíc, tak proč nevyužít zadarmo UPS(válí se mi tu 4ks)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 10:50    Předmět: Citovat

To samozřejmě můžeš.
Dostaneš se sice do legračních problémů s dobíjením inside baterií v UPS externím dobíjením, (předpokládám-li správně, že budeš tyto baterie dobíjet FV) ale řešitelné to je.
Dál je potřeba si uvědomit, že UPS o jmenovitém výkonu není konstruována na trvalý provoz tohoto výkonu. Trvalým provozem, myslím chod měniče více jak dvojnásobek max. doby zálohy s orig. baterií.
Taky bude legrace s chlazením měniče... etc.
Ono je tý legrace víc a relativně vysoká cena sinus měničů má svý opodstatnění.
Ale jestli to myslíš vážně tak se k tomu ještě dostanem. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 14:14    Předmět: Citovat

Ještě mi přijde, že UPSky mají hrozně mizernou účinnost při běhu na baterky s malým vytížením - mám tu jeden měnič, co nezatíženej bere nějakých 300mA při 12V, zatímcoSmart 750VA UPSka (sice s větším výkonem) bere 1,5A při 24V
Takže pokud tam zapojíš jen nějakých pár W, tak promrháš většinu energie v UPSce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jarda
Zablokován


Založen: Jan 01, 2012
Příspěvky: 925

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 14:42    Předmět: Citovat

Dokonce ta SMARTka topí a "hučí" i při vypnutí tlačítkem na panelu, takže se dostávám k řešení odpínání AKU na noc, když už jsem i rozdělil zapínání jednotlivých zásuvek vypínači pro selektivní zapínání spotřebičů na čelním panelu /standby režim mají, asi móda/, a mám jich v bytě více, takže musím s tím něco udělat
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 14:54    Předmět: Citovat

czatlantis napsal(a):
Ještě mi přijde, že UPSky mají hrozně mizernou účinnost při běhu na baterky s malým vytížením -

To ti přijde naprosto správně - při zatížení do 30% má měnič u většiny sinusových UPS účinnost kolem 60-75%. Což ve spojení s nutností omezení výst. výkonu při trvalém provozu, činí z takto koncipovaných sestav (UPS+FVE) jedny z nejneúčinějších systému vůbec.
Ale lidi si myslej že ušetří, protože se jim někde válí nějaká UPSka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.