Zaslal: ne listopad 29 2009, 15:13 Předmět: Záložní zdroj k čerpadlu
Ahoj,
máte prosím někdo schéma záložního zdroje?
Potřebuji ho k čerpadlu(60W) ke kotli. Měnič 12/230V již mám, zálohovací aku o kapacitě 28Ah taky.
Potřebuji pouze sestrojit řídící elektroniku, která mi v případě výpadku sítě přepne čerpadlo na Aku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 29 2009, 15:27 Předmět:
K čerpadlu stačí obyčejný stykač s cívkou na 230V - tam je jedno, jestli bude nějakou desetinu sekundy bez proudu během přepínání "na zálohu". Stykač zapoj tak, aby v přítomnosti sítě byl přitažený - při výpadku odpadne a svými klidovými kontakty sepne měnič... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nevyrabaj, radsej kup menic alebo offline UPS, na tych par zaskokov, kedy vypadne vstupna siet potom staci aj tvar vystupneho napatia traperz. Preverene niekolkokrat.
Naposledy upravil cabernet dne ne listopad 29 2009, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Nevyrabaj, radsej kup menic alebo offline UPS, na tych par zaskokov, kedy vypadne vstupna siet potom staci aj tvar vystupneho napatia traperz.
Většina toho co se dá koupit není trapéz ale modifikovanou sinusovku a to je pro motory fujtajbl, takže aby se pak po tvé radě třeba nedivil, že mu to po několikátém spuštění přestalo makat - motor.
Pripojim se k nazorum nade mnou, na motor vazne ruzne modifikovane sinusy a jina zverstva nepatri. To pak dopadnes jako kamos, co zapojil kotel na menic od benzinky a pak se nedoplatil. Shorelo cerpadlo, ventilova automatika i napajeci trafo kotle.
Já nevím proč tady vyzdvihujete obdélník (o nic jiného v Ptáčkově měniči nejde) nad modifikovaný sinus. Podle mého názoru, kdyby dotyčný použil k tomu kotli měnič od Ptáčka, dopadl by kotel stejně, pokud ovšem příčinou zničení kotle nebylo selhání měniče. Jinak si myslím, že modifikovaný sinus je blíže k opravdovému sinusovému průběhu, než obdélník. Jediné co se dá kritizovat, může být kvalita a spolehlivost výrobku.
Nebudu se hadat, co z toho Ptackovi leze a neleze (ponevac to momentalne nemam cim zmerit), jiste je lepsi nejaka stara APC smart-UPS s TRUE-Sinus prubehem, ale mne ten Ptackuv zdroj beha na kotli tretim rokem a cerpadlo zije...
Tak tak, modifikovaný sínus je podstatne vhodnejší priebeh ako obdlžnik, motory s ním nemajú problémy, inak nechápem ako môže niekto kúpiť taký divný menič za také peniaze, za tú cenu kúpim dve oveľa výkonnejšie čisto sínusové UPS, ktoré si samé prepnú na menič v prípade výpadku siete
On už má aj menič aj aku, jemu stačí presne to čo mu radí Ekkar, obyčajné relátko na 230V s oboma kontaktmi, ktoré samo odpadne a prepne zo siete na menič, rýchlosť je taká, že žiadne spotrebiče by s tým nemali mať problémy...neviem ale čo čisto teoreticky spôsobí prepnutie pri dajme tomu plnej kladnej polvlne 300V na motore, ked by v momente prepnutia liezlo z meniča 300V v opačnej polvlne, či by ho tá prúdová špička neodpálila, myslím že aj ked taká pravdepodobnosť nemusí byť vysoká, asi by som s tým pri dimenzovaní výkonu meniča počítal
Děkuji za odpovědi a názory.
Ono mi nejde jen o to přepnutí, k tomu opravdu stačí relé.
Chtěl jsem taky vyřešit trvalé udržování aku v nabitém stavu, na což se asi běžná nabíječka nehodí, jelikož bude přebíjet.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.