Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 24 2005, 21:56 Předmět:
Vždyť je tam cívka a elektromagnet tak proto při pruchodu stř. proudu bzučí. Tady se asi bude jednat o mechanickou závadu-něco bude uvolněný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdar no jak pise mi-ro s principu tu bzuci ale nektere nejdou slyset ani po deseti letech treba ABB a nektere bzuci jako krava i nove treba KANIA. Hold ne vzdy se da usetrit _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne prosinec 25 2005, 20:06 Předmět: Jističe
Začal bych asi takhle. Nejprve vypni hlavní jistič před elektroměrem. Když se přesvědčíš že je to vypnuté, otevři rozvaděč v bytě a zkontroluj všechny svorky, všechny spoje. Dotáhni všechny šroubky. Pokud jsou tam hliníkové vodiče chce to občas dotáhnout preventivně. Zapni hlavní jistič. Bude-li to opět bzučet, vypínej postupně jednotlivé jističe, až zvuk zmizí. Pak hledej co všechno je připojeno na té větvi s "bzučícím" jističem. Nepřipojil jsi tam nějaký spotřebič s vyšším odběrem, není již odebíraný proud na hranici jmenovité hodnoty jističe? Není vám zima, nepřitápíte si elektrickým radiátorem a nebzučí to od té doby? Nedostal jsi jako dárek pračku, rychlovarnou konvici, mikrovlnku-a nebzučí to při jejich zapnutí? Zde by mohl být problém.
Pokud ano, řešil bych to takhle. Pro pračku a zásuvku v kuchyni na konvici, mikrovlnku apod. samostatný přívod CYKY 3Cx2,5 přímo z tohoto rozvaděče a jistit kombinací jističe C16A s proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA. Taky jde o to, jakou hodnotu jističe máš před elektroměrem. Pokud tam je 16A je to špatně, nejlepší je to předělat na 25A a vyměnit i všechny vodiče kolem elektroměru vč. přívodu do bytové rozvodnice. To ale nemůžeš již dělat sám, jen firma s patřičným oprávněním-jde o zásah do neměřené části instalace. Pak si můžeš udělat nové větve již v TN-S, třeba na tu pračku, mikrovlnku apod. a původní rozvody (světelný okruh, původní zásuvky) ponechat zatím v TN-C. Norma to povoluje.
Jinak rozvody v bytě, většinou 2x2,5Al můžeš jistit max.16A, jsou i případy (instalace z 50.let) kde jsou v bytě 4 jističe 6A a před elměrem 15A. Pokud to postačí, dám tam bez obav 10A bez nutnosti zasahovat do čehokoliv v neměřené části. Více již ne, kvůli selektivitě jištění.
Pokud zjistíš že to dělá samotný jistič, že již při malém odběru vrčí, vyměň ho za stejnou jmenovitou hodnotu a stejnou charakteristiku. Zase záleží na tom co tam máš. Jestli ještě "bakeliťáky", tak by možná stálo zato to předělat komplet, jestli do toho budeš chtít investovat. Jinak k těm značkám, zvolil bych radši kvalitu, firmu která je již na trhu dlouho. Já mám tedy doma jističe LSN (OEZ Letohrad) a na chalupě Felteny (dnes snad již Moeller). Celý rozvaděč v jedné značce. Nemám s nimi nejmenší problém. Takže se nevyplatí šetřit na nepravém místě.
Jinak u nás na chalupě, když jdu kolem trafostanice, kde je v rozvaděči hlavní deion 400A, pak dva 160A na jištění dvou větví nadzemního vedení a jeden 200A na jištění jedné kabelové větve, to je "bzučení" slyšet na 2m od té skříně, hlavně když je větší odběr.....a to nemluvím o trafu...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.