Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 02 2009, 11:52 Předmět: Zapojení měřiče účiníku
Jak se má správně zapojit měřič účiníku? Mám jeden kus, který má 5 připojovacích svorek. Schéma zapojení je udáno C12, ovšem to mi nic neříká. Uvnitř jsou 4 cívky rozmístěné do kruhu a k nim jsou přivedeny tenkým drátem 3 svorky z těch 5. Tady předpokládám připojení 3x380(400) V. Uprostřed, mezi těmi cívkami, je otočná cívka, která je napájena ze zabudovaného (pravděpodobně) proudového trafa a jeho primár je tlustým drátem připojen na zbývající 2 svorky. Tady předpokládám zapojení do série s jednou fází spotřebiče. Ovšem se kterou? Je to jedno? Ještě jsem pro jistotu přístroj nezapojil, abych něco nezboboroval.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 03 2009, 10:00 Předmět:
To by mne taky zajímalo.Teorie je taková,že se měří fáz posuv mezi napětím a proudem,ale jak je to u třífázového systému nevím. V práci máme u kompenzačky jedno měřící,proudové trafo navlečeno na jedné sběrnici a napěťové trafo z druhé fáze. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 03 2009, 11:03 Předmět:
masar napsal(a):
Myslím, že je to jedno, se kterou fází. Natočí se přece všechny stejně. 120° musí zůstat zachováno. Nebo se mýlím?
Asi jo,jde spíš o nějakou zavedenou techniku montáže u dané firmy. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 05 2009, 17:17 Předmět:
Super, díky za info. Je to Metra a jak to vypadá, tak proudové trafo do 5 A má vevnitř - takže souhlasí to zapojení C12. Další trafo 600/5A mám taky, takže paráda. Ještě, že jsem se zkoušením počkal, vzhledem k nutnosti napěťového předřadníku.
Fázoměry se dělají pouze pro nepřímé měření. Neobsahují žádné proudové trafo. Pokud překročíš proud 5 amper, tak to poškodíš.
Jinak fázoměry se dělají jak na nepřímé napájení (100V) tak na 400 a 500voltů.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 11 2009, 10:33 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Fázoměry se dělají pouze pro nepřímé měření. Neobsahují žádné proudové trafo. Pokud překročíš proud 5 amper, tak to poškodíš.
Jinak fázoměry se dělají jak na nepřímé napájení (100V) tak na 400 a 500voltů.
Já nechci překračovat 5 A v přístroji, na větší rozsah mám proudové trafo 600/5A.
Co se týče toho vnitřního proudového trafa, těch 5A nemůže téct rovnou přes otočnou cívku. Jestli mi nevěříte, můžu sem dát fotku. Je tam trafo, které má primár pár závitů tlustým drátem připojený na svorky 11 a 12 a sekundár je vinut tenkým drátem a je připojen na otočnou cívku. První, co jsem udělal, bylo, že jsem do přístroje vlezl (samozřejmě ).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.