Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Harmonické frekvence vsíti NN

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Haty



Založen: Jan 04, 2009
Příspěvky: 86
Bydliště: Chrastava (u Liberce)

PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:34    Předmět: Harmonické frekvence vsíti NN Citovat

V jedné firmě, kam jezdíme opravovat, mají problém s harmonickými kmitočty. Tedy s pátou a sedmou harmonickou. Odborníci, kteří to měřili, doporučili proměřit veškerá pospojení, a zjistit, kam tečou zemní proudy. A podle Kirfochových zákonů zjistit, odkud a kam proudy tečou. Abych řekl pravdu, nikdy jsem se touto problematikou nezabýval, ve škole jsme se o tom neučili. Něco jsem si o harmonických přečetl na netu, ale moc chytrý z toho nejsem. Navíc při měření zemních proudů jsem stejně nezjistil odkud a kam proudy tečou, protože tečou všude (2 - 20A) a nikde žádné měřitelné napětí. Abych nezapoměl - soustava TN-S (už od dvou samostatných vstupních transformátorů ( zemní proudy tečou i mezi nimi )).
? Dotaz zní:
- Vznikají harmonické na špatném pospojení? (jedná se o asi 1 rok starou instalaci) - (Na netu jsem vyčet že to mají na svědomí frekvenční měniče.)
- Nebo si z nás "odborníci" dělají hlupáky?
Dík za odpovědi
Haty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 19:55    Předmět: Citovat

Ty menice jsou zdroj,tam je treba zacit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
honza_jan



Založen: Nov 22, 2007
Příspěvky: 425
Bydliště: Doma

PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 21:32    Předmět: Citovat

Jj. Frekvenční měniče a taky blízké malé elektrárničky se zastaralým synchronním generátorem o větším výkonu, cpou úspěšně do sítě i vyšší liché harmonické. No a některá chytrá zařízení to vyhodnotí jako poruchu napájení na straně AC a je vymalováno. Pokud nejsou zdroje rušení připojena na sekundární straně distribučního transformátoru, tak to chce zjistit jaké vnitřní zapojení má stávající transformátor. Měl by mít zapojení D/z, nebo v horším případě D/y. Na čísle, které je za písmenama až tak nezáleží. Ta jsou důležitá pouze pro paralelní chod transformátorů. Primár distribučního trafa zapojený do trojúhelníku celkem úspěšně potlačí vyšší harmonické a ty se nedostanou na sekundár v takové amplitudě, aby působily rušivě. Pokud je zdroj harmonik na sekundární straně, tak to je tvrdý oříšek, který jde obtížně rozlousknout a není to zrovna laciné. Rušící zařízení jde napájet přes transformátor s převodem 1 : 1 a se zapojením Y/d, nebo zařazením tlumivky do pracovní nuly. Rezonanční kmitočet takové tlumivky by měl být na kmitočtu příslušné harmonické a musí vydržet příslušné proudy. Bývají řešeny podobně, jako zádrže pro HDO. Je to konstrukčně v principu jako jednofázové trafo, kde primár má pár závitů silného drátu a sekundár má nějakou zátěž, aby nebyl otevřený a je kondenzátorama vyladěn na rezonanční kmitočet harmoniky, která páchá největší neplechu. Impedance tlumivky musí být ale jenom taková, aby nezpůsobila nadměrné zvýšení impedance celé vypínací smyčky a nebyla ohrožena správná funkce ochran, které jsou na impedanci smyčky závislé. Možností je dost a výsledek nemusí být vždy 100%. V každém případě se ale nejdřív musí lokalizovat zdroj rušení a potom hledat odpovídající řešení, které občas hraničí s černou magií, podobně, jako odrušení autorádia. Akorát, že se jedná o trochu větší proudy a tlustější dráty.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 22:36    Předmět: Citovat

honza_jan napsal(a):
Pokud nejsou zdroje rušení připojena na sekundární straně distribučního transformátoru, tak to chce zjistit jaké vnitřní zapojení má stávající transformátor. Měl by mít zapojení D/z, nebo v horším případě D/y. Na čísle, které je za písmenama až tak nezáleží. Ta jsou důležitá pouze pro paralelní chod transformátorů. Primár distribučního trafa zapojený do trojúhelníku celkem úspěšně potlačí vyšší harmonické a ty se nedostanou na sekundár v takové amplitudě, aby působily rušivě.

Trafo D/y alebo D/z potláča iba triple harmonics, nie všetky! Zapojenie trafa nie je treba skúmať. Existujú metódy na zisťovanie smerov tokov jednotl. harmonických a teda zisťovanie ich zdrojov. Je treba merať výkony harm. zložiek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund