Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

ochrana siete TN-S
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33919
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:12    Předmět: Citovat

Poistky v PC zdrojoch su dost "odolne" - obcas "zvladnu" vyrazit istic 16A (v byte) aj 25A (na chodbe) a pritom vydrzat Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19525
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 21:48    Předmět: Citovat

Rušení se indukuje třeba v blízkosti trafačky, pokud ochranné vodiče v napájecích šňůrách a kabelech k počítači a k monitoru s propojovacím kabelem počítač-monitor tvoří smyčku s velkou plochou. Totéž platí i pro tiskárnu, terminál docházkového systému a další zařízení, jejichž vzájemné propojení není galvanicky oddělené.
Pak někdy pomůže vzájemné přehození N a L: když máš kliku, část rušivého proudu se otočením fáze jedné jeho složky o 180° může za příznivých okolostojíčností tím vykompenzovat na nepozorovatelnou hodnotu. Ale pravidlo v tom není.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Torgeir
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 18:36    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Poistky v PC zdrojoch su dost "odolne" - obcas "zvladnu" vyrazit istic 16A (v byte) aj 25A (na chodbe) a pritom vydrzat Very Happy
a

To nevyzera na super "odolnu" poistku, ale na prerazeny filtracny kondik umiestneny este pred tou poistkou. A ten sa nezastavi ani pred 16A/25A isticom. Smile
Poistka sa len tak zobdalec na plosaku diva, coze sa to pred nou deje. Uz som mal v ruke takto odideny zdroj.
Návrat nahoru
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33919
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 19:08    Předmět: Citovat

Ten kondik to nebol - rozletel sa FET v PFC. Bol asi vadny riadiaci IO toho PFC.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19525
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2009, 19:31    Předmět: Citovat

To, že stihne vyběhnout jistič rychleji, než pojistka ve zdroji, v němž šel do zkratu můstek nebo spínací tranzistor, není vždy chyba selektivity jištění.
Stačí, že přes ten jistič jde polovina nebo ještě větší podíl jeho jmenovitého proudu trvale (odběr z více zásuvek). Tak už mu stačí podstatně méně navíc k tomu, aby vypadl. Ale ta pojistka ve zdroji je za provozu zatížená málo, tak jí to ohřátí trvá déle, než zapracuje zkratová spoušť jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund