PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 16:35    Předmět: Siemens Logo nebo Zelio od Schneidera ( VYŘEŠENO ) Citovat

Ahoj,

potřeboval bych udělat jednu aplikaci, která by podle mne byla ideální pro programovatelné relé. Zhruba 3 analogové vstupy, 2 digitální vstupy, 6 výstupů. Potřeboval bych doporučit konkrétní model a udělat program podle podrobného zadání. nechci to řešit na foru, prosím o SZ.
P.S. A byl by to kšeft a kšefty jsou za € !!!

_________________
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.


Naposledy upravil ok1xgi dne út leden 19 2010, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
anonym






PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 15:08    Předmět: Citovat

aa
Návrat nahoru
anonym






PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 15:29    Předmět: Citovat

12V stačí pokud je DC. Mám zkušenosti s programováním LOga Siemens.
Verze 6 umí až 4 analogové vstupy (0-10V). Pokud je požadavek na analog. výstup je nutný rozšiřovací modul.
Pro 6 digitálních výstupů je ale také třeba 1 rozšiřovací modul. 12V verze má ale jenom výstupy reléové 5A.

mladek@kabelta.cz
Návrat nahoru
Peter769



Založen: Jan 11, 2010
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 17:33    Předmět: Skusenosti Citovat

http://janlas.webnode.cz/easy-rele/
Rad sa podelim a vymenim postrehy a skusenosti
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1xgi



Založen: Feb 15, 2009
Příspěvky: 956
Bydliště: Soběslav

PříspěvekZaslal: út leden 19 2010, 8:14    Předmět: Citovat

Z cenových důvodů se to vyřešlo dvouma relátkama a jedním stykačem plus termostat Cry

Přesto všem DÍKY !!!!!!!!!!

_________________
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund