Zaslal: st září 09 2009, 20:48 Předmět: Převodník frekvence-napětí ( 0-2,5 Hz/U)
Dobrý den, nemáte prosím někdo schéma jak převést frekvenci 0 až 2,5 Hz
úměrně na napětí (0-5V) ? Jedná se o převod z čidla spotřeby paliva. Podotýkám že se nedá použít žádný procesor protože se jedná o zařízení do letadla.
Mám už několik otestovaných zapojení ale žádné nepracovalo dostatečně přesvědčivě. Dík za odpovědí.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st září 09 2009, 21:14 Předmět:
Při tak nízké frekvenci nelze udělat převodník f/U s použitelnou přesností. Použij měření délky periody, ovšem bez procesoru se asi neobejdeš kvůli složitosti zapojení z diskrétních součástek. Nevidím důvod, proč by nešel použít procesor v letadle.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st září 09 2009, 21:29 Předmět:
Dokážu si teoreticky představit, že šířku pulsu (např. v log1) převedu přes čítač na nějakou hodnotu a tu přes záchytnej registr se sestupnou hranu na DA převodník a tudíž na napětí. Ale bude to orloj... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ale ten klasickej převodník s nábojovou pumpou chodí klidně takhle nízko, pokud nevadí odpovídajícím způsobem líná dynamika. Taky nebyla uvedena požadovaná přesnost.
Pokud to má měřit třeba do 0,025Hz tak prostě odezva kratší než 40s dosahnout nejde. A navíc rozsah 0-2.5Hz nejde převést na 0-5V protože je nekonečný. Takže by to chtělo převodní chaku, jaká frekvence odpovídá 1V, 2V...5V
Kdyby se tedy měřilo do 0,025Hz, tak číslicové provedení by mohlo být:
7 bitový čítač, čítající pulsy z čidla + záchytný registr, do které ho by se 1x za 40s zachytila hodnota z čítače a čítač by se vynuloval. Za registrem by byl 7 bitový D/A převodník (třeba R/2R). Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to přijatelné?
Pokud by stačilo rozlišení třeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se měřit jednou za 10s.
Při tak nízké frekvenci nelze udělat převodník f/U s použitelnou přesností. Použij měření délky periody, ovšem bez procesoru se asi neobejdeš kvůli složitosti zapojení z diskrétních součástek. Nevidím důvod, proč by nešel použít procesor v letadle.
Spíš by mě zajímalo, jak si spolupracovník z letecké školy ohlídá ostatní vlivy na spolehlivost, které si zkušebna navymýšlí (EMC, odolnost vůči elektrostatickým výbojům, kompatibilita s palubní napájecí sítí, ovlivnění ostatních přístrojů a ovlivnění měřáku jinými přístroji, mechanická, klimatická a teplotní odolnost.......) aby mu z toho vyšlo, že to visí jen na spolehlivosti procesoru a ostatní je OK
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 10 2009, 13:58 Předmět:
Anonym napsal(a):
Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to přijatelné?
Pokud by stačilo rozlišení třeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se měřit jednou za 10s.
Záleží, jak rychle pro průstřelu nádrže vyteče všechno palivo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 10 2009, 14:01 Předmět:
Crifodo napsal(a):
jezevec napsal(a):
Při tak nízké frekvenci nelze udělat převodník f/U s použitelnou přesností. Použij měření délky periody, ovšem bez procesoru se asi neobejdeš kvůli složitosti zapojení z diskrétních součástek. Nevidím důvod, proč by nešel použít procesor v letadle.
Spíš by mě zajímalo, jak si spolupracovník z letecké školy ohlídá ostatní vlivy na spolehlivost, které si zkušebna navymýšlí (EMC, odolnost vůči elektrostatickým výbojům, kompatibilita s palubní napájecí sítí, ovlivnění ostatních přístrojů a ovlivnění měřáku jinými přístroji, mechanická, klimatická a teplotní odolnost.......) aby mu z toho vyšlo, že to visí jen na spolehlivosti procesoru a ostatní je OK
Spolupracovník z letecké školy a zřejmě absolvent pseudomoderního způsobu školení ve stylu mrkvosfťácké masáže studentů evidentně vychází z toho, že všechno, co běží na procesorech, vyžaduje instalaci woken. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 22 2009, 16:23 Předmět:
Anonym napsal(a):
Kdyby se tedy měřilo do 0,025Hz, tak číslicové provedení by mohlo být:
7 bitový čítač, čítající pulsy z čidla + záchytný registr, do které ho by se 1x za 40s zachytila hodnota z čítače a čítač by se vynuloval. Za registrem by byl 7 bitový D/A převodník (třeba R/2R). Tímto by se tedy poskytla nová hodnota 1x za 40 sekund, rozlišení 0,025Hz, je to přijatelné?
Pokud by stačilo rozlišení třeba jen 0,1Hz (25 hodnot na rozsah), dalo by se měřit jednou za 10s.
Jenže to má zásadní "ale" - ta hodnota je úměrná převrácené velikosti spotřeby. Převratná hodnota se pak běžně počítá processorem, ovšem vzhledem k zadání ... Nějak si nedovedu představit, že složitý kombostroj se spoustou pájených spojů bude spolehlivější než zahořený IO s processorem.
Obecně - pokud má bý to měření "přesvědčivé", je potřeba uvážit, že nejkratší doba dobře zachytitelné změny je dvojnásobkem nejkratší periody vzorkování, představovanému právě přečtením stavu čítače. (Shanon, Kotělnik).
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 22 2009, 16:36 Předmět:
Anonym napsal(a):
mtajovsky napsal(a):
Jenže to má zásadní "ale" - ta hodnota je úměrná převrácené velikosti spotřeby.
Jega píše, že chce převést frekvenci 0-2,5Hz úměrně na napětí 0-5V.
Je pravda, že nepíše, jestli a úměra má být přímá nabo nepřímá, ale podle toho, že do intervalu vstupních frekvencí zahrnul i nulu, předpokládám, že má jít o úměru přímou. A návrh s čítačem dává naopak úměru nepřímou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.