Vadný chránič Moeller
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 19:21    Předmět: Vadný chránič Moeller Citovat

Občas se mi stane že chránič (i nový) nejde natáhnout do zapnuté polohy, mechanicky vyskočí dřív než ho aretace podrží. Některý se dá natáhnout po dlouhém časovém odstupu a jen jednou do příštího vypnutí. Jako by to byla mechanická záívada typu užmoulaný plast. Nemáte někdo metodu co s tím, než poletí do koše?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 764

PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 6:43    Předmět: Citovat

Když je nový, tak reklamovat. Po koupi zkusit 20 - 30 x natáhnout a shodit. Musí fungovat bez problémů, jinak je k ničemu. Ještě možná dodržet při natahování svislou polohu.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:07    Předmět: Citovat

Rozebírat a hrabat se v tom nebude zrovna nejlepší řešení - jde přeci jenom o bezpečnost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hru



Založen: Nov 23, 2006
Příspěvky: 168
Bydliště: Chomutov

PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 16:45    Předmět: Citovat

buďto reklamovat,nebo použít jinou značku
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
img_rbk



Založen: Sep 20, 2007
Příspěvky: 113

PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 19:14    Předmět: Citovat

Alebo je nespravne zapojeny a vyhadzuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 20:52    Předmět: Citovat

Odborný přístup bych si představoval tak, že se pozve někdo, kdo má potřebné vybavení (třeba revizní technik) a změří se unikající proudy.

Každé PC, TV (pokud je to "nová" např. plazma nabo je připojena na uzemněnou anténu...) a dalšía další spotřebiče mají na vstupu filtr, jehož kondenzátory způsobují tzv. unikající proudy. Pokud je jmenovitý vypínací proud chrániče 30mA, může vypínat už při polovině a pokud je to "základní", nezpožděný typ, už jen zapnutí chrániče v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota napětí sítě jiná než na kolik zůstaly nabité kondenzátory, stačí na natažení "spouště" a vypadá to jako kdyby tam byla mechanická vada.

A chránič za méně než polovonu ceny dobrého chráníče, není chránič, ale sračka na výrobu problémů!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:36    Předmět: Citovat

Ten chránič jsem někdy v srpnu rozebral (odvrtal křivé trubkové nýty) a trochu jsem se v něm vrtal. Nedal se fakt nahodit ani na stole, takže unikající proudy to nebyly. Natažení zajišťuje malý výlisek na plechové kulise, možná se to podaří když je mechanická vůle v toleranci. Měl jsem to několik dní rozebrané na kuchyňském stole a další bádání ukončila kolegyně pozvaná na večeři, když zátiší s jističem sesypala na hromádku protože se jí zdálo že to tam překáží. Tím byla věc pro tento moment vyřešena. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pentoda



Založen: Dec 12, 2004
Příspěvky: 100
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:46    Předmět: kolegyně pozvaná na večeři Citovat

Moudrá to žena: chrání životy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:02    Předmět: Citovat

pentodo, (nejen) v tomto případě bych se přidržel známého výroku mjr. Rodricka "jediným posláním ženy je být dekorativní", ta osoba neměla nižádné povědomí o tom, co to sesypala na hromádku a k čemu to sloužilo, to zaprvé;
zadruhé je teze, že jsem ten Moeller rozebral proto, abych ušetřil a znova ho někomu nasadil, jen něčí logická zkratka Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bubuhuhu



Založen: Nov 19, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:17    Předmět: Citovat

Co se to tu řeší? Jaké rozebírání? Jediné kloudné nazory mají kolegové co tu radí reklamovat. Pokud se v tom někdo šťoural, tak je to trouba, protože se vrtal v něčem co zajišťuje bezpečnost, výrobce na to vydal prohlášení o shodě opatřil to značkou CE. Pokud to někde namontuje, dle litery zákona a ČSN, dochází ke změně jištění a je třeba takový obvod podrobit výchozí revizi. Takže z téhle diskuze fakt nechápu. Jakožto revizák bych s dotyčným šťouralem dosti nevybíravým způsobem vyběhl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 764

PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:28    Předmět: Citovat

Tak to já jsem již také měl proudový chránič rozebraný, když jsem chtěl trochu okopírovat výrobce při návrhu vlastního proudového chrániče Laughing
Pak jsem ho zase dal dohromady a slouží dál (i parametry má odpovídající).
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomas001



Založen: Jul 11, 2008
Příspěvky: 160
Bydliště: Cheb

PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 12:45    Předmět: Citovat

To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
Domníval jsem se, stisk tlačítka TEST, které je na všech chráničích, připojí mezi fázi a zem rezistor a chránič vyhodí. Zkusil jsem to na úplně novém chrániči, který mám doma (Moeller) a nedělá to nic. Tak jsem totéž zkusil u svého šváry (měsíc starý chránič od ABB) a taky nic. Máme oba shodou okolností vadné nové chrániče, nebo se mýlím a očekávám něco, co očekávat nemám? Wink
Chystám se ještě vyzkoušet chránič "zkoušečkou" vyrobenou z 10W žárovičky v objímce připojené do zástrčky mezi fázi a zem...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 764

PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:03    Předmět: Citovat

Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jednoduše jde ověřit chránič klasickou Vadaskou spojením fáze a kolíku zásuvky.
Jindra



Schránka01.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  5.5 kB
 Staženo:  112 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bandzy



Založen: Sep 23, 2009
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:29    Předmět: Citovat

tomas001 napsal(a):
To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
Domníval jsem se, stisk tlačítka TEST, které je na všech chráničích, připojí mezi fázi a zem rezistor a chránič vyhodí. Zkusil jsem to na úplně novém chrániči, který mám doma (Moeller) a nedělá to nic. Tak jsem totéž zkusil u svého šváry (měsíc starý chránič od ABB) a taky nic. Máme oba shodou okolností vadné nové chrániče, nebo se mýlím a očekávám něco, co očekávat nemám? Wink
Chystám se ještě vyzkoušet chránič "zkoušečkou" vyrobenou z 10W žárovičky v objímce připojené do zástrčky mezi fázi a zem...


to si pripojil rezistor s menšim odběrem neš udáva chránič. na každem je napsáno rozdil v mA. pracuju s mnoha a zatim jsem na vadnej z výroby nenatrafil. "ale co se nestalo múže být."
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bandzy



Založen: Sep 23, 2009
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:39    Předmět: Citovat

Jindra2 napsal(a):
Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jednoduše jde ověřit chránič klasickou Vadaskou spojením fáze a kolíku zásuvky.
Jindra


To bych netvrdil tak přesně. Záleží na odběru vadasky pri měření a při kolika mA má chranič odpojit přívod. Když vadaska odoberá méně, než např. 30mA, a chránič má začít reagovat při 30mA, tak neudělá nic.
Ale jinak máš pravdu. Stači spojit fáze na kolík zásuvky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund