Zaslal: so červenec 25 2009, 12:55 Předmět: koupelna, zasuvky, chranic , IP
vim to, ze se to resi nize ale ja mam problem jinej: na chalupe stavime novou koupelnu. ale ja silnoproud dlouho nedelal, a tak potrebuji vedet: jestli existuje chranic na L a PEN cili dva draty. nebo jen na L, N, PE. nevim, jestli mame zemeni v baraku. do rozvadece vede jen zelenozlutej a ja nevim jestli nam zabudovali zem kdyz delali novou pripojku. do pripojky se nedostanu. pak este potrebuji vedet: muze byt zasuvka mezi umyvadly na stene? je takova deska a v ni dve umyvydla od sebe vzdalena 10cm. mohu na stenu kde jsou pridelane dat zasuvku? jake kryti? IP44, nepo pokud je tak IP65 vode odolne. pak jestli se da dat zasuvka pod umyvadlo a jake kryti. prosim opravdu to musim udelat spravne chata se ma pronajimat.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so červenec 25 2009, 13:56 Předmět:
dva dráty jako přívod je normálka , za chráničem pak budeš mít L.N.PE před chráničem jen La N (PE) . pokud jde o krití to si nejsem jistý ale mislím že standart ostatní řeší chránič , a hlavně mysli na své bezpečí
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so červenec 25 2009, 14:05 Předmět:
vzdialenosti od umyvadla a zasuvky riesi norma, neviem ake su v CR.
co sa tyka chranica, pred chranicom budes mat 2 droty L a PEN, za chranicom L, N a PE, PE a N za chranicom spojit uz nemozes.
Co sa este tyka zasuviek, myslim ze staci obycajne krytie, len je potreba dodrzat uz spominane vzdialenosti.
EDIT: pod umyvadlo by mala ist asi IP65, ale nie som si tym isty
no takze kdyz koupim chranic, tak nevadi ze do nej vedou dva draty. hlavni je, ze nesmim spojit za chranicem N a PE. s tema zasuvkama se ptam, protoze potrebuji radu toho, kdo to montuje, a ví jak a kterou tam dat. pod umyvadlo urcite IP65
Do 1f chrániče vedou jen dva dráty, L a N. Do rozvaděče přijde L a PEN, v rozvaděči PEN rozdělíš na N a PE a dál už taháš všude tři dráty L, N a PE, přičemž chráničem proleze jen L a N. PE přes chránič nejde.
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 25 2009, 14:38 Předmět:
1) Zásuvka musí být vně umývacího prostoru, tzn. mimo prostor ohraničený svislicema procházejícima okraji umyvadla. Ve výšce aspon 120cm může být těsně vedle, níže aspon 20cm od okraje. Krytí stačí obyčejné.
2) Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S, rozdělení PEN na PE a N by mělo být uzemněné. Navíc v koupelně musí být připojené přes chránič všechny obvody, tzn. i světla. Jestli tam je plechová vana nebo jiné větší kovové předměty, mělo by být udělané pospojování.
3) Jestli se to má pronajímat, tak vřele doporučuji revizi (ne v hospodě u piva) aby pak nebyly zbytečné průsery. _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
kdyz musi byt na chranic i svetla, muzu mit na jeden jistic svetla i zasuvky v koupelne a za jistic chranic? nechci kupovat dva a s tou zasuvkou pod umyvadlo, kdyz bude mit IP65 tak ji muzu dat mezi umyvadla nebo pod ne?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 25 2009, 16:06 Předmět:
Opačně: napřed rozdělíš PEN a PE a N. Protáhneš L a N chráničem a za ním rozjistíš světla a zásuvky.
Nezapomeň na pospojení všeho vodivého, co by mohlo odkudkoli dostat rozdílný potenciál a současně sis na to mohl sáhnout. A to žlutozelenou CY6mm2 svedenou do jednoho uzlu a spojenou s PE a hlavním domovním pospojením.
On sice chránič výrazně snižuje riziko úrazu, ale není všemocný.
Jinak vzdálenosti a provedení světel a zásuvek v koupenách, sprchových koutech, umývacích prostorech a kuchyňských linkách (těch se to totiž týká taky, je tam dřez!) najdeš v ČSN 33 2000-7-701.
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 25 2009, 16:12 Předmět:
Lepší je dát světla a zásuvky na samostatné jističe a chránič dát společný před jističe. Pod umyvadlem zásuvka být nesmí, takže jedině vedle těch 20cm.
Hill byl rychlejší a výstižnější _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 26 2009, 10:55 Předmět:
Baterie se myslím spojovat nemusí, jestli bude plastové potrubí. Topnému žebříku pak stačí PE v přívodu. El. bojler tam nebude? _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne červenec 26 2009, 10:56 Předmět:
Musí být i stropní světlo přes 30mA chránič, když má krytí proti stříkající vodě, je 2.5m nad zemí a mimo prostor vany,umyvadla atd. ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
boiler bude ve zvlastni misnosti za koupelnou i s prackou. v koupelne bude: vana, dve umyvadla vedle sebe, zebricek jako topeni, svetla a zasuvky podle normy a kabel zemeni do kuchyne protoze jsme ho bzapomeli natahnout pri rekonstrukci kuchyne _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jo a jak to je s chranicem? musim ho jit nahodit, nebo se nahodi sam? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne červenec 26 2009, 13:08 Předmět:
milan222 napsal(a):
jo a jak to je s chranicem? musim ho jit nahodit, nebo se nahodi sam?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.