PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 10:57    Předmět: Citovat

Je to impulzní kond. Dej fotku, ta hodnota se dá snad určit. Ale reaguješ na 2 roky spící téma. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruzha



Založen: Jul 29, 2007
Příspěvky: 38

PříspěvekZaslal: st březen 19 2014, 9:05    Předmět: Citovat

Děkuji za pomoc. Vyfotil jsem jak část desky tak i samotný kondenzátor. Kondenzátor je ovšem ohořelý od rezistoru, který byl na něj přilepen. Takže hodnota nelze přečíst. Prosím o hodnotu kondenzátoru. Nyní UPS přepíná cyklicky baterie/síť ikdyž je stále připojená do sítě. Když jsem kondenzátor vyměnil za podobný (alespoň velikostně) tak UPS jela pouze na baterii a nepřepla se na síť. Zřejmě problém bude jen v tomto kondenzátoru. Schéma jsem nenašel, tak prosím o radu. Děkuji


1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  101.86 kB
 Staženo:  253 krát


2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  64.05 kB
 Staženo:  238 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dfx



Založen: Apr 10, 2014
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 11:58    Předmět: Citovat

Ruzha: hodnota kondenzátoru
104K
630VMPE
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
krapet



Založen: Sep 25, 2018
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 16:09    Předmět: Citovat

Mr_Dadulka napsal(a):
nebyl by prosím přesnější popis co bylo špatný a za co bylo vyměněno? UPS začala dělat úplně to samé.
Chrčí jak cvakající relé, svítí přetížení a nic dalšího se neděje... zkusil bych taky někde nějakou opravu. Díky moc.

Dnes mě zastihlo taky.
ESR testerem jsem oměřil všechny kondenzátory a světe div se, úplně v háji byly ty nejmenší (rozměrově), tedy 22µF/16V.
Vnitřní odpor změřený po vyjmutí se pohyboval mezi 100 Ω a nezměřitelný. Očekávaná hodnota byla v jednotkách Ω.
Po výměně kondenzátorů za nové UPS zase maká.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund