Děkuji za pomoc. Vyfotil jsem jak část desky tak i samotný kondenzátor. Kondenzátor je ovšem ohořelý od rezistoru, který byl na něj přilepen. Takže hodnota nelze přečíst. Prosím o hodnotu kondenzátoru. Nyní UPS přepíná cyklicky baterie/síť ikdyž je stále připojená do sítě. Když jsem kondenzátor vyměnil za podobný (alespoň velikostně) tak UPS jela pouze na baterii a nepřepla se na síť. Zřejmě problém bude jen v tomto kondenzátoru. Schéma jsem nenašel, tak prosím o radu. Děkuji
nebyl by prosím přesnější popis co bylo špatný a za co bylo vyměněno? UPS začala dělat úplně to samé.
Chrčí jak cvakající relé, svítí přetížení a nic dalšího se neděje... zkusil bych taky někde nějakou opravu. Díky moc.
Dnes mě zastihlo taky.
ESR testerem jsem oměřil všechny kondenzátory a světe div se, úplně v háji byly ty nejmenší (rozměrově), tedy 22µF/16V.
Vnitřní odpor změřený po vyjmutí se pohyboval mezi 100 Ω a nezměřitelný. Očekávaná hodnota byla v jednotkách Ω.
Po výměně kondenzátorů za nové UPS zase maká.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.