PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 15:37    Předmět: split klimatizace - Jeji znovupoužití po předchozí demontáži Citovat

Je možné klimatizaci, která byla jednou demontovaná z domu použít znovu?
(ležela asi 2 roky v garáži) Je to zřejmě typ, který vyžaduje odbornou firmu.

Lze znovu použít i samoinstalační typ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31768
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 16:02    Předmět: Citovat

Proč by to nešlo? To máš to samé, jako kotel ústředního topení nebo karmu - pokud to topidlo není propálené, můžeš ho přenést (převézt) jinam a pokud dodržíš správný postup instalace, bude Ti šlapat i jinde. U té klimy bych si nebyl jistý s instalací samo-domo, protože nikde nepíšeš, jestli to byl typ s přenosem tepla zevnitř ven solankou nebo jinou nízkotuhnoucí kapalinou anebo freonem - neboli jestli přenost tepla byl přímý (jednostupňový) - jako v ledničce, a nebo dvojstupňový - vně budovy umístěná chladicí jednotka s freonem ochlazuje neškodnou kapalinu, která se teprve vede dovnitř budovy a tam "produkuje chlad"... Tu přímou musí nainstalit a naplnit odborník s patřičným vybavením, tu dvojstupňovou by měl zvládnout i poučený laik - do tlakového okruhu s freonem se tam neleze, jen do kapalinového, který silně připomíná chlazení v autě. Pokud je to ta dvojstupňová a do vlastní chladicí jednotky se nikdo nevrtal, mělo by to jít bez větších problémů. Ovšem - daň za jednodušší instalaci je složitější konstrukce a nižší účinnost chlazení.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2550
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 16:32    Předmět: Citovat

Ono u tý klimy co se používaj refrigeranty nejde o nic jinýho než aby ti to neuteklo a neměl si tam vlhkost.
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út květen 05 2009, 5:35    Předmět: Citovat

Prostě pokud trubky co jdou ven jdou uvnitř z výměníku a nikdo primární okruh nepropíchl , tak musí běžet . To vyzkoušíš lehce -zapneš a celý výměník rychle zchladne . Pokud je v bedně jen kompresor , zásobník a ofukovaný trubky , máš smůlu . Jako kapalinu do secokruhu by šel dát i fridex .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9754
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 12:09    Předmět: Citovat

Zdá se to divný, že oživuji po osmi letech tohle vlákno, ale možná to příjde vhod:
V souvislosti ze změnami v objektu, kde jsem zaměstnán (stěhování do jiných budov a tak..) přišlo na demontáž "splitové klimatizace". Přijela firma a klimu normálně rozebrala - odčerpání média a rozpojení trubek - a nainstalovala jinde. Trochu jsem se o to zajímal a dozvěděl jsem se následující:
Pokud se to vyplatí, dá se klima rozebrat a přestěhovat jinam - důležitý je, aby se rozebírání nedělalo "pilkou na železo", ale přímo odbornou firmou. I to rozebírání.
Nezjistil jsem však, jak se dá "úředně" zajistit to, když klimu nechám demontovat a uschovat a po nějaký době zase namontovat a naplnit. Pokud totiž dojdete s " klasicky otevřenou klimatizací" firma se s vámi nebude bavit a odmítne to - ne z technických důvodů, ale kvůli předpisům.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31768
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 12:23    Předmět: Citovat

Mají evidenci na ty náplně - je to freon, patří to jako skleníkovej plyn a ozón likvidující látka mezi kontrolovaný látky - a oni pokud vykazujou nějakou montáž a není to nově pořízený zařízení, musejí zaevidovat i množství odsátýho obsahu. Optej se kterýhokoliv servisáka chlazení nebo klimaček do aut ... Proto běžně odmítají instalovat a nově plnit ty starší klimy "uříznutý pilkou", odkud nebyl předtím freon odsátej příslušným zařízením, ale byl nechanej vysyčet do atmosféry ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33841
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 12:37    Předmět: Citovat

Freon sa uz davno nepouziva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31768
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 12:40    Předmět: Citovat

Jen se to jinak jmenuje - ale fluorovanej uhlovodík je to furt. Původní freony R11 nebo R12 byly nahrazený jinýma, označovanýma R133, R134 nebo R135, ale látky "ze skupiny freonů" jsou to furt. Jejich inertnost a schopnost pomocí lehký zkapalnitelnosti přenášet teplo totiž ničím jednoduše nahradit nejde.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
davemh



Založen: Jul 02, 2016
Příspěvky: 348
Bydliště: Český ráj

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 15:01    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Mají evidenci na ty náplně ...

Tohle by znamenalo, že pokud bych do servisu přivezl auto, kde vlivem nehody nebo jiné závady došlo k úniku chladiva, tak by to správně měli odmítnout opravit a naplnit, protože nedošlo ke korektnímu odsátí?

Nedělám sice přímo auta, ale klimy ano - a žádná evidence příjem/výdej nikdy nebyla, resp. to po firmě nikdo nechtěl (a věřím tomu, že kdyby s tím měli problém třeba na životním prostředí, už by se dávno ozvali). Ano, pokud zákazník kvůli nějaké opravě vypustí náplň do vzduchu, je to idiot a měl by to dostat i písemně, ale když někde na stroji prohnije trubka nebo ulítne hadice, jaký je tedy "legální" postup k obnově funkce?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1934

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 15:17    Předmět: Citovat

Normálně montuji staré použité chladící zařízení. Pokud je prázdné natlakuju dusíkem provedu kontrolu těsnosti,vyměním fitr pořádně vyvakuovat doplnit to kilčo R410a a zase běhá. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9754
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 15:45    Předmět: Citovat

Pokud jde o nehodu, je to něco jinýho - však komu doma ufučela lednice - , než když vezmeš pákový kleště a ucvakneš trubky, nebo pilkou fikneš. Možná při "odborné" demontáži Ti vystaví protokol o odčerpání a zneškodnění média, A pokud Ti to co nejdřív ucpou potrubí, aby se Ti tam zbytečně - hlavně do kompresoru nedostával bordel, tak si myslím, že pozdější instalace odbornou firmou nebude problém. Znovuoživenou debatou mám na mysli spíš legislativu, než technický problémy - Většina lidí nemá možnost provádět operace s chladivovým systémem. Jinak při úmyslném odtlakováváním vypouštěním do atmosféry - což je i případ demontáže svépomocí "na hulváta" hrozí v případě organizace tučný flastr. Jak je to v případě "kutila" jsem nezjišťoval. Ono totiž mezi dobou, kdy jsem tohle vlákno začal a dneškem, jsem se stihl oženit a rozvést (s tím souvisí spousta dalších problémů), takže ta odřezaná klima u bejvalýho tchána ve stodole je mi již celkem ukradená. Vzpoměl jsem si na ni a na tohle vlákno, když nám v rámci reorganizace heršpickýho depa demontovali docela letitou Mideu a dávali ji jinam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31768
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 16:17    Předmět: Citovat

Jo, je to tak - firma může dostat pořádnej flastr za to, co fyzický osobě projde. Ale i tak musejí montážní firmy evidovat množství odčerpanejch a odevzdanejch náplní - mají na to předpis "o odpadech", je s tím podobnej problém jako s vyjetým olejem z motorů.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 21:37    Předmět: Citovat

Jako malí kluci , firma nechce opravovat , ale prodat !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17663
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 22:03    Předmět: Citovat

Ekkare, při demontáži splitový klimačky se nic nikam odčerpávat nemusí. Když mi to přes asi 5 lety chlaďař dělal, připojil si na venkovní jednotku budíky a různě na ní kroutil ventilama a tím celou náplň trubek a vnitřní jednotky nacpal pomocí kompresoru klimatizace do venkovní jednotky. V potrubí skoro nic nezůstalo. Nový klimatizace se přeci taky dodávají s přednaplněnou venkovní jednotkou. Při montáži pak trubky a vnitřní jednotku profouknul dusíkem, vyvakuoval a pustil tam obsah venkovní jednotky a pár deka nově doplnil z láhve.
Taky jsem jinde viděl, jak se to dělá na prasáka. To hovado jen trubky a vnitřní jednotku profouklo plynem z venkovní jednotky a ještě se při tom popálil (omrzl). Že tam zůstaly zbytky vzduchu a hlavně vlhkosti, s tím si nelámal hlavu... Přitom nic nevadí chladícím okruhům víc, než voda v chladivu.

Když jsem se po škole zapojil do procesu, tak jsme v početce měnili starou Odru za EC1033. S tím se měnily i starý polský klimačky s R22 za nový Hiros Denco. Jeden blbec vzal na starý potrubí odčerpanejch klimaček flexu. Během 10 minut zezelenal a blil jak alík. Jestli pak někdo víte, proč? Laughing

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so říjen 14 2017, 22:08    Předmět: Citovat

U nás v práci to udělali stejně , natáhli trubky a fuk fuk a bylo . Žádné vakuování ani dusík ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund