výměna baterie v ups
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33984
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 15:28    Předmět: Citovat

Elyt je na vystupe spinaneho nabijacieho zdroja, je zapojeny paralelne k baterii. Ak je vadny, UPS sa neda zapnut bez baterie alebo hlasi vadnu bateriu aj ked je dobra.

Najmenej v 50 % pripadov je nafuknuty, niekedy aj vystreleny. Raz sa mi stalo, ze bol dobry, tak som vymenil len bateriu. O pol roka sa UPS vratila, ze signalizuje vadnu bateriu, elyt samozrejme nafuknuty. Takze odvtedy ho menim automaticky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: st říjen 23 2013, 17:55    Předmět: Citovat

Celeron: Co je to za řadu těch Panasoniců?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31980
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:49    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Elyt je na vystupe spinaneho nabijacieho zdroja, je zapojeny paralelne k baterii. Ak je vadny, UPS sa neda zapnut bez baterie alebo hlasi vadnu bateriu aj ked je dobra...

Který UPSky nabíjejí spínákem? Například APCčka mají skoro všecky ty "menší" = do cca 1500VA výkonu normální "železný" trafo a za ním LM317 - a i když jsem jich už měl na stole cca 30-40 kousků, tak ten elyt paralelně k baterii nebyl nafučenej ještě ani jednou. Ověřováno, ESR naprosto minimálních hodnot. Ale vadu baterie hlásily skoro všecky i s new baterkou, protože měly vyschlý/nafučený kondíky ve zdroji pomocnýho zápornýho napětí, kterým napájejí měřicí převodník - ten "házel" nesprávný údaje a z toho zblbnutej procesor neumožnil start UPSky...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33984
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt říjen 24 2013, 8:54    Předmět: Citovat

Napriklad tato BK650EI. Je tam spinany zdroj s TL3843.
Zelezne trafo tam je, ale nesluzi na napajanie UPS.

Stara SmartUPS v/s 650 ma trafo a za nim MC34163P.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Nagant



Založen: Nov 11, 2005
Příspěvky: 1064
Bydliště: Hradec Králové

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 10:24    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
LONG nebrat, nevydrzi ani do konca zaruky.

Hm, tak jsem nucen potvrdit.
Po roce provozu ve Fortron EP1000 (dva aku 7,2Ah), drží UPS při cca 40% zatížení cca 3 minuty, napětí aku rychle klesá.
UPS je tedy v teplé místnosti, takže to bude mít také bezpochyby vliv.

Edit: Tak, jako náhradu jsem dal aku Panasonic LC-R127R2P.
Výdrž s plně nabitými je při stejném zatížení cca 16 minut. Uvidíme za rok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mike_fish



Založen: Aug 16, 2014
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 13:48    Předmět: Citovat

Pánové poradíte prosím? Potřebuji zálohovat co nejdelší dobu odběr řekněme do 100W. Připojením na obyč APC 300 na 75Ah baterku asi problém nevyřeším, neb výrobcem přednastavená hodnotu bude spočítaná na baterku dodanou - tedy 7-9Ah. Ukecám tedy přes servisní kódy řekněme třeba apc smart SC 620? Jak zde na fóru pročítám, musí se nová baterie zkalibrovat, ale co když chci použít baterii s mnohem vyšší kapacitou? Chlazení nebo model s coolerem považuji za samozřejmost. Díky za rady!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31980
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so srpen 16 2014, 21:11    Předmět: Citovat

Co jsem zatím zkoušel, tak žádnej procesor v běžných provedeních UPS neumí počítat odevzdanej výkon do 230V výstupu nebo porovnávat náboj nabitej do baterie/vybitej z baterie v měničovým chodu. Drtivá většina z nich má kalibraci učuněnou v podobě napěťový křivky, kdy se zbytková kapacita v akumulátoru posuzuje podle hodnoty napětí na akumulátoru při zatížení určitým proudem - proto taky UPSky vyhodí chybu už při zapnutí na starou zasulfátovanou baterku, protože má zvýšenej vnitřní odpor a při zatížení má větší pokles napětí. Připojení na "velkej vnější" akumulátor pak taková UPS nepozná, obzvlášť když je vybavená doplňkovým chlazením, aby se jí nepřehřívaly "střeva" - dost uživatelů krbovek s výměníkem to dělá i bez teoretickýho zdůvodnění a neřekl bych, že s takovým uspořádáním mají nějaký extra problémy.

Jo, jsou problémy s rozběhem čerpadel na nesinusovej průběh, kterej většina UPS produkuje na výstupu, ale to není o výdrži UPS fungovat na vnější akumulátor...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mike_fish



Založen: Aug 16, 2014
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2014, 12:12    Předmět: Citovat

Díky EKKARe za Tvou odpověď.
OK, nepotřebuji donutit UPSku, aby poznala kapacitu baterie. Potřebuji, aby měnila do té doby, než klesne napětí baterie pod určitou mez, kdy ups vypne, aby nevybila baterku úplně do mrtě a nezničila ji. Předpokládám, že při vysoké kapacitě 55-75Ah by měla ups měnit řádově hodiny. Problém je v tom, že je-li výrobcem dodávaná origo baterie 7Ah, tak výrobce změří, že maximální výdrž je při minimálním odběru řekněme 45minut tak nastaví, že ups vždy vypne maximálně po 1 hodině (když je baterka špatná tak samozřejmě dřív). Přestože by s 10ti násobně vyšší kapacitou baterie vydržela mnohem déle. Vyzkoušel jsem různé ups a zatím je to tak vždy. Jediný co dokáže měnit až do vybití baterie je dell (převlečený eaton) 2,7kw. Tuším, že i staré apc 1500 měnily až do aleluja. Nové už ne. Nepotřebuji v podstatě, aby ups věděla, co je na ni připojeno, potřebuji aby měnila než napětí klesne pod 11V. Dle všeho ovšem zjišťuji, že je to asi neřešitelný problém Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
StandaT



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 232

PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 14:04    Předmět: Citovat

Chceš ups kupovat nebo jen upravit to, co máš v zásobě?
http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh-500l-pro-cerpadla-topnych-systemu.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mike_fish



Založen: Aug 16, 2014
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 18:06    Předmět: Citovat

Heuréééka! Už jsem progooglil půl internetu, mluvil s hromadou "elektrikářů" a všichni se všude tváří, že to co chci prostě neexistuje - přitom taková blbost Smile. Mám hromadu různých ups, ale tohle je přesně co potřebuju. Díky StandoT za tip, budu vzývat Tvé jméno před každou večerní motlitbou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
wilderness



Založen: Mar 27, 2012
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 10:36    Předmět: Citovat

Zdravim,

v tomto tematu byl zmineno, ze nektere servisy umi UPS opravit, zkalibrovat, vratit a dat doklad a zaruku.

Protoze mam doma i v kancelari hromadu UPSek (cca 12 ks ruzneho stari, znacky APC a Fortron), tak bych to mozna chtel nejak poresit.

Proto bych se chtel zeptat, jestli by nekdo dokazal doporucit nejaky sikovny servis v Brne... pripadne i takovy, kde za slusnou cenu dokazi zajistit i replacement akumulator (mam par UPSek ze kterych uz jsem akumulator odevzdal do sberny a ted v nich nic neni).

Predim diky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 21:28    Předmět: Citovat

Pokud nemá jinou závadu, kupuji akumulátory v GESu (nejlépe Panasonic).

Na Bastlírně máme docela dost dalších Brňáků, možná by se toho někdo ujal.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Milan_kutil



Založen: Apr 20, 2020
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 19:35    Předmět: Citovat

Zdravím všechny, nechtěl jsem zakládat nové téma. Řeším Smart UPS APC 1000 SUA1000I číslo DPS 640-7732H REV 9. UPSka malinko přebíjí akumulátory, ale na to jsem zde našel informace. Otázka a prosba zní - na DPS je FET Q27 (součástí můstku), který je už z výroby blbě osazen, tedy jedna nožka (D nebo S) je ve "vzduchu". Můžu to opravit aniž bych musel řešit nějakou kalibraci případně další upravy nastavení FW? Děkuji za rady.[/img]


20150403_114545.jpg
 Komentář:
 Velikost:  211.2 kB
 Zobrazeno:  134 krát

20150403_114545.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33984
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 20:06    Předmět: Citovat

Skutocne je vo vzduchu? Tipujem, ze z druhej strany dosky bude noha prispajkovana.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5140
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 23:57    Předmět: Citovat

Nevím, no, díra vypadá vyfrézovaně a neprokoveně na rozdíl od té správné vedle.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 4 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund