Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Rezavá voda z Bojleru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:21    Předmět: Citovat

Na problem kapajicich redukcnich ventilu ci tlakovych razu je jedna uplne snadna odpoved. Na vstup bojleru instalovat expanzni nadobu, ktera jednak pojme vodu, ktera by jinak vytekla pojistakem pri zvyseni objemu vlivem ohrivani a jednak srovna tlakove razy ze zavirani armatur. Objem expanzomatu je doporucovan nekde kolem 10% objemu bojleru.

Abych to shrnul. Optimalni pripojeni bojleru dnes vypada nejak takhle:
- redukcni ventil nastaveny na 0,3-0,4 MPa (3-4 Bar)
- filtr 100 mikrometru
- v pripade tvrde vody chemicka uprava silifosem
- zpetny ventil
- pojistny ventil
- armatura pro napojeni expanzky + expanzni nadoba
- vstup bojleru

Pak problemy s kapajicim ventilem, tlakovymi razy nebo bordelem v bojleru neznate a bojler je po 10 letech zevnitr jak novy (ale zase dopral bych vam videt blaticko ve filtru po takovych 20-30 metrech krychlovych protecene vody...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:29    Předmět: Citovat

Bojler by se bez pojišťováku snad ani neměl provozovat, taková exploze může být dost nepříjemná. Já bych si to nedovolil.
Nedávná zpráva o smrtícím výbuchu v hotelu Oharka v Lounech v době letošních velikonočních svátků jako by nemilosrdně zapadla do kontextu dnešní doby. Bohužel v příčinných souvislostech této události, která si vyžádala smrt šesti lidí, hrála významnou roli elektrotechnika. Lépe řečeno elektrotechnika zanedbaná a podvedená.

Výbuch v hotelu Oharka v Lounech byl totiž nade vší pochybnost zaviněn špatným stavem elektroinstalace devatenáct let starého ohřívače teplé užitkové vody, bojleru. Elektroinstalace bez pojistek, se spečenými kontakty elektrického stykače a s vyřazeným termostatem pro regulaci teploty. To bylo důvodem přehřátí a mohutné exploze bojleru o objemu 125 l, která následně způsobila zřícení čtyřpodlažní panelové budovy hotelu. K takovému závěru tragické nehody dospělo vyšetřování Inspektorátu bezpečnosti práce z Ústí nad Labem.

http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1212
To povídání výrobce pojišťováku o týdenním zkoušení (na které každý samozřejmě ****) má asi něco do sebe...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 21:34    Předmět: Citovat

Prosim reagujte mi nekdo jak s tou horcikovou anodou. Ventil byl totalne ucpany a tak samozrejme bude novy, ale co udelat dal aby voda byla ok. Dekuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 13:41    Předmět: Citovat

Obesel jsem nekolik servisu a prodejen a sehnal jsem horcikovou anodu za celkem rozumny peniz. Vecer to budeme kompletovat. Prosim znate nekdo princip na jakem to vlastne presne funguje?? Nikdo mi to neumel vysvetlit. Neni to jenom stejny obchodni tah jako molitanovy valecek ve VCR co se s velkou pompou nazyval ... "AUTO HEAD CLEANING" ???


Snímek 143.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Snímek 143.jpg
 Velikost:  66.33 kB
 Staženo:  90 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 13:45    Předmět: Citovat

Kolik za to chtěli ? Já ji budu měnit taky, zatím jenom upadla, tak jsem ji provizorně připevnil vázacím páskem k trubce od čidla Very Happy
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 13:52    Předmět: Citovat

Zaujímavá diskusia k bojlerom http://www.dzd.cz/cs/odpovedi-na-dotazy/?faq=ho%C5%99%C4%8D%C3%ADkovou
K anodovej ocgrane http://konstrukce.webz.cz/sups/2too1.html
a na stránke http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&hl=cs&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLR_enSK306SK306&q=hor%c4%8d%c3%adk%2c+anodov%c3%a1+ochrana

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:15    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Kolik za to chtěli ? Já ji budu měnit taky, zatím jenom upadla, tak jsem ji provizorně připevnil vázacím páskem k trubce od čidla Very Happy


Elektroservis CB ... maji asi 5 druhu co se tyce delky. Ja platil 325,- Kc



Montela.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Montela.jpg
 Velikost:  40.3 kB
 Staženo:  76 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:45    Předmět: Citovat

jave napsal(a):
... Prosim znate nekdo princip na jakem to vlastne presne funguje?? ...


Funguje to na principu galvanického článku - když dáš 2 kovy s různým elektrochemickým potenciálem do vodivého roztoku neboli elektrolytu (a to jakákoliv voda s výjimkou destilované je), vznikne galvanický článek. Ten vlastně pracuje do zkratu (okolní vodiče i sama voda). Při elektrochemické reakci dochází ke korozi až rozpadání záporné elektrody = katody, takže aby se nerozpadalo zinkování nádrží (zinek je kov s jedním z nejzápornějších elektrochemických potenciálů z Mendělejevovy tabulky), je potřeba s nádobou VODIVĚ propojit tzv. OBĚTOVANOU KATODU - kus kovu s vyšším záporným elektrochemickým potenciálem, obvykle hořčíku. Elektrochemická koroze pak napadá tento obětovaný kov a stěny nádoby nechává na pokoji. Používá se to i v námořní technologii, kde to brání prožrání děr do trupů lodí nebo do ocelových vrat zdymadel v průplavech, nebo třeba při ochraně ocelových rour plynovodů nebo jiných produktovodů uložených do země - kusy hořčíku se buď šroubují přímo k povrchu chráněného kovu, nebo se šroubují k ocelové tyči/lanu přivařenému k povrchu oceli atd. Jiným názvem se to označuje jako KATODICKÁ OCHRANA KOVŮ.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:54    Předmět: Citovat

na hnědočeskou korozi kovů to nefunguje, tam to chce asi spíš rychlé olovo v mosazné anodě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:56    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
na hnědočeskou korozi kovů to nefunguje, tam to chce asi spíš rychlé olovo v mosazné anodě.

A podporované nc-pohonnou látkou typu Kordit + přesným mířením...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 14:59    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
jave napsal(a):
... Prosim znate nekdo princip na jakem to vlastne presne funguje?? ...


Funguje to na principu galvanického článku - když dáš 2 kovy s různým elektrochemickým potenciálem do vodivého roztoku neboli elektrolytu (a to jakákoliv voda s výjimkou destilované je), vznikne galvanický článek. Ten vlastně pracuje do zkratu (okolní vodiče i sama voda). Při elektrochemické reakci dochází ke korozi až rozpadání záporné elektrody = katody, takže aby se nerozpadalo zinkování nádrží (zinek je kov s jedním z nejzápornějších elektrochemických potenciálů z Mendělejevovy tabulky), je potřeba s nádobou VODIVĚ propojit tzv. OBĚTOVANOU KATODU - kus kovu s vyšším záporným elektrochemickým potenciálem, obvykle hořčíku. Elektrochemická koroze pak napadá tento obětovaný kov a stěny nádoby nechává na pokoji. Používá se to i v námořní technologii, kde to brání prožrání děr do trupů lodí nebo do ocelových vrat zdymadel v průplavech, nebo třeba při ochraně ocelových rour plynovodů nebo jiných produktovodů uložených do země - kusy hořčíku se buď šroubují přímo k povrchu chráněného kovu, nebo se šroubují k ocelové tyči/lanu přivařenému k povrchu oceli atd. Jiným názvem se to označuje jako KATODICKÁ OCHRANA KOVŮ.


Super. Pripadal jsem si totiz jako absolutni obrazek_cenzura kdyz jsem nevedel jak presne to maka. Moc diky za vycerpavajici vysvetleni.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:00    Předmět: Citovat

A proč se tam strká anoda, když je to katodická ochrana?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:06    Předmět: Citovat

Andrea napsal(a):
A proč se tam strká anoda, když je to katodická ochrana?


Pochopil li jsem to spravne, tak katodu ochranis prave tou rozkladajici se horcikovou anodou. Proto katodicka ochrana, alespon dle meho.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:06    Předmět: Citovat

strká se tam obojí, můžeš to nazývat jak chceš. Z pohledu obětovaného nebo z pohledu chráněného.
Nebo vymysli unipolární ochranu. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 15:08    Předmět: Citovat

Ted jeste otazka mimo. Dnes mi nabizeli specialni mikrofiltr primo pro tyto ucely. Pred micku, bojler, pracku apod. S myckou ani prackou jsme nikdy problem nemeli a myslim, ze studena voda neni nejhorsi. Filtr stoji 820 Kc. Mate nekdo zkusenost???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 3 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.