Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 30 2009, 13:50 Předmět:
Máš tam nakreslení spínače, že se to sepne jen na rozběh. Tak dáš kondík nahoru toho trojúhelníku a vypínačem s nulovou polohou uprostřed a spínáním vlevo nebo vpravo rozběhneš motor potřebným směrem. Po rozběhu se přepínač sám vrátí do nulové polohy. Ještě tam musíš dát vypínač rozběhnutého motoru
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: po červenec 13 2009, 18:23 Předmět:
Byl jsem na dovolené, tak odpovídám až dnes.
Na přepínání směru lze použít klasický reverzační přepínač VS16.
Pokud je kondenzátor správně dimenzovaný (trvalý proud), pak se odepínat nemusí. Nebo použít třeba časové relé.
Haty
chtěl bych se zeptat, kamoš mě požádal, jestli bych pro něj nevymyslel, jak zapojit 3f motor na 1f síť, komerční FM jsou pro jejich potřeby drahé.
motor by měl být použit jako vrátek na stavbě a měl by podávat alespoň 90% výkonu, na štítku je 1,1kW...
otázka je: má cenu experimentovat s kondenzátory? když jsem zkoušel spočítat cenu, kdybych FM vyráběl, tak jsem na stejné ceně jako komerční výrobky..
díky za radu
90% výkonu uvedeného na štítku na jednu fázi z třífázového nedostaneš.
a +- kolik by se dalo dostat? a kdybych pouzil menic s IGBT moduly? nejak to mam trochu v hlave jak by to asi +- mohlo vypadat s nima, ale jeste nemuzu prijit na to, jak ty tranzistory budit tak, aby to davelo tri faze pootocene o 120 stupnu..
Sehnal jsem malý kompresor s 3F motorem, který je zapojen pro napájení z 1F s kondenzátorem. Štítek bohužel už na motoru není, talže parametry jsou neznámé. Motor měl, vždycky malý výkon, ale rozbíhal se normálně. Zjistil jsem, že vinutí jsou zapojena do hvězdy, zkušebně jsem tedy přepojil na trojúhelník, ale se stejným kondenzátorem se nerozběhne. Je možné aby se při přepojení na trojúhelník přestal rozbíhat?
Výkon 3fáz.motoru zapojeného na jednu fázi s kondenzátorem jak se uvádí v literatuře spadne na třetinu.Velikost-hodnota kondenzátoru je dána velikostí fáz.proudu (výkonu motoru).Není problém "nastavit"kapacitu kondenzátoru při konstantní zátěži motoru ale u kompresoru toto ideální nebude.Další problém vzniká v tom,že je rozdíl startu do prázdného vzdušníku a nebo udržováním tlaku tlak.spinačem.Rozběh do tlaku je možno vyřešit přidáním kapacity přes odstředivý spinač (odpojovač).Příklad:motor 3AP63-4 pro kompresor s konstantní zátěží zapojen do hvězdy s 4uF + 8uF pro rozběh má spotřebu 90W/230V (vzduchování - trvale v chodu více jak 15let tj 130 000hod).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.