Zaslal: ne březen 01 2009, 17:00 Předmět: plynovy horak
nazdar nema niekto skusenosti s plynovym horakom neznamej znacky ktory bol pouzity v autoboxe,chcel by som ho spojazdnit lenze ovladanie uz nefunguje ci by sa to nedalo niejako ovladat napriklad cez zelio. na vstupe su dve plynove ventily od honeywell V48A2300, potom je tam zrejme niejaky tlakomer typ MM-1A,trafo na vn, motor na vzduch .a termostat a to je vsetko
za kazdy napad dik. abo niejaky schemu, ovladanie tvori plechova krabica s asi 4 kontrolkamy ,porucha,vytopieno,sit, a 3 tlacidlamy tak niejak.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne březen 01 2009, 18:31 Předmět:
Není to až tak jednoduchý, to ovládání je automatika hořáku. Měřič tlaku je manostat a měla by tam být ještě kontrola plamene - termočlánek nebo opticky např. fotoodporem. Dále je tam VN zapalovač plamene. Doporučuju opravit původní automatiku nebo sehnat jinou. Pozor při oživování - nenaskočí- li plamen - musíš odvětrat ventilátorem komín nebo prostor, kde ho zkoušíš, může se vytvořit třaskavá směs. Doporučuju se obrátit na někoho , kdo má zkušenosti.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne březen 01 2009, 22:22 Předmět:
Jaký to má údaje? Hořák do kotle nebo na sporáku? Výkon, tlak plynu...... Pokud s tím budeš experimentovat TAK HLAVNĚ OPATRNĚ Automatika si nejdříve odvětrá spalovací prostor, pohlídá si pomocí tlakového čidla jestli běží odtahový ventilátor, ventilátor pro hořák a jestli má dost plynu. Pokud jsou splněny podmínky zapálení zapne vn trafo na zapálení a otevře plyn. Plyn je otevřený vypne vn travo a po chvilce zapne hlídání plamene (fotonkou, ionizací). Pokud není nebo nebude splněna nějaká z těchto podmínek zavře se plyn a automatika padá do poruchy (červené světýlko).
Já si to pamätám z kotolne kde boli dva 420kW kotle. Kotolňa vykurovala dve haly a administratívnu budovu a bola odovdaná do užívania v roku 1989. Takže je to viac ako 20 rokov staré. Čo si pamatám, s tou automatikou sme mali dosť problémov - čo sezóna to porucha.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.