Zemnění elektrického kotle
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
tomas001



Založen: Jul 11, 2008
Příspěvky: 160
Bydliště: Cheb

PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:23    Předmět: Zemnění elektrického kotle Citovat

Předepisuje obecně nějaká norma, že elektrický bojler pro domácí ohřev teplé vody, který se připojuje pevným přívodem (jen kabel ze zdi, žádná zásuvka), musí být ještě extra uzemněn zvláštním zemnícím vodičem, i když je připojen normálně třívodičově?
Viděl jsem onehdy nějaký instalační manuál, ve kterém něco takového bylo uvedeno, ale nebylo to moc jasné. Vrtá mi to hlavou. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:34    Předmět: Citovat

myslím že doplňkovou ochranu pospojením řeší ČSN 33 2000-7-701
tady o tom něco píšou
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4121
ale hlavně bych předpokládal že takovou instalaci dělá nebo aspoň reviduje někdo kvalifikovaný Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomas001



Založen: Jul 11, 2008
Příspěvky: 160
Bydliště: Cheb

PříspěvekZaslal: so leden 10 2009, 22:44    Předmět: Citovat

No, úplně moudrý z toho nejsem. Zdá se, že pokud je veškeré potrubí v plastu, pak by snad to doplňkové zemnění nemuselo být, ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
galjo



Založen: Jul 15, 2005
Příspěvky: 1352
Bydliště: záp.slovensko

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 6:01    Předmět: Citovat

tomas001 napsal(a):
No, úplně moudrý z toho nejsem. Zdá se, že pokud je veškeré potrubí v plastu, pak by snad to doplňkové zemnění nemuselo být, ne?
Či už je vedenie z plastu , alebo z kovu tak ochrana zemnením tam musí byť - ked je to pod napetím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nxn



Založen: Apr 18, 2007
Příspěvky: 662
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 8:33    Předmět: Citovat

To je jako s plastovou vanou pod kterou jsou kovové nožičky a ty taky musí být uzeměné...plast neplast...(i když mě to příjde docela uhozený)...s tim bojlerem tam je to bez diskuze...
_________________
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7942
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 8:59    Předmět: Citovat

Pokud je připojenej třívodičově, čili jeho obal je připojenej na ochranný vodič z přívodu proudu tak další "extra uzemění" není potřeba. Pokud tam budou železný trubky a ne plast tak se musí pospojovat objímkama. To samý platí pokud bude ohřívač v koupelně tak ho musíš "extra" pospojovat s futrama, vanou, zásuvkou, vod. baterií.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
nxn



Založen: Apr 18, 2007
Příspěvky: 662
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:26    Předmět: Citovat

No a pospojení se provádí větším průřezem než je 1/2 přívodu do rozvaděče min. průřez však 4mm2
_________________
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19530
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 10:41    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
myslím že doplňkovou ochranu pospojením řeší ČSN 33 2000-7-701
tady o tom něco píšou
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4121
ale hlavně bych předpokládal že takovou instalaci dělá nebo aspoň reviduje někdo kvalifikovaný Rolling Eyes

Ano, tím je řečeno téměř vše. Vzhledem k tomu, že na většině našeho území je proměnlivá elektrická vodivost vody (jen ojediněle je nižší, než aby podle výše uvedené normy šlo jednoznačně říci, že žádné doplňující pospojení není třeba), to pospojení použij.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenys



Založen: Feb 11, 2008
Příspěvky: 2120
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 14:33    Předmět: Citovat

nxn napsal(a):
To je jako s plastovou vanou pod kterou jsou kovové nožičky a ty taky musí být uzeměné...plast neplast...(i když mě to příjde docela uhozený)...s tim bojlerem tam je to bez diskuze...


Tak s tím bych si nebyl tak jistý....mluvil jsem tuhle s revizákem v práci a prý je nový zákon o koupelnách, což asi bude i to co je v odkaze výše, ale prý co není vodivé..třeba ta plastová vana, tak ani není co zemnit, protože prý se nemá kudy dostat nebezpečné napětí. Smile
Co se týká bojlerů, tak jsem řešil také tento problém s bojlerem Tatramat EOV 122, který nemá žádnou svorku na přizemnění, jako měl ten starý bojler Tatramat EOV 120. Zde je jen spodem přiveden ohebný třížilový kablík, asi metr dlouhý, plastovou šroubovací průchodkou. Jedinná svorka umožňující zemnící propojení uvnitř bojleru jednotlivých kovových dílů, je svorník M6 a k němu je také připojen vodič PE. Tedy není možné ho jinak, než pomocí třížilového kabelu připojit k instalaci. Proto jsem se ptal revizáka a on k tomuto konkrétnímu problému nebyl schopen odpovědět. Ale v podstatě by prý mělo stačit připojení tím třížilovým kabelem. Já jsem to udělal tak, že jsem dal nový kabel od krabice pro přívod k bojleru až do bojleru uvnitř na jeho svorky. V krabici je také přiveden už od minule ten propojovací ochraný pospojovací vodič, který jde zároveň do zásuvky v koupelně na ochranný kolík. Je to stará instalace z roku 1985, tedy ochrana nulováním. Zásuvka má svůj vlastní přívod a bojler také svůj a její nuláky jsou propojené a spojené s propojením pospojováním, tudíž žádný úbytek mezi bojlerem a třeba pračkou, vana je pospojená též a futro také. Je to divné, že už není na bojleru z boku ta konzola, ke které se dal zemnit obal bojleru.
Tak a včíl, jak to je tedy správně Question

_________________
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Haty



Založen: Jan 04, 2009
Příspěvky: 86
Bydliště: Chrastava (u Liberce)

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 15:58    Předmět: Citovat

V prní řadě je třeba uvést v jakém prostředí je kotel umístěn, nebo alespoň kde (koupelna, garáž, sklep; suchý, vlhký.....)
Haty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19530
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 16:28    Předmět: Citovat

A také rozhoduje, jaký minimální odpor má sloupec vody mezi boilerem a místem, kde sa na to dá sáhnout. Viz norma ČSN 33 2000-7-701 v platném znění.
Pokud by proud procházející v případě poruchy tímto vodním sloupcem mohl být nebezpečný, pospojovat musíš i s vodovodní baterií. To, že je pospojený vodovodní řád s boilerem a přemostěný vodoměr (to pro případ, že by topné těleso v boileru bylo prožrané a šla fáze do vody, aby to nezabilo vodáky při výměně měřidla), nemusí stačit.
Na bezpečnosti nešetři. Až se budeš kroutit ve vaně, bude příliš pozdě rozhodovat se, proč pospojení, když v 70% případů tam jen je, ale nemělo co zachraňovat, a v 29% ještě nepřišli na to, že tam to pospojení není, protože se nic nestalo. I to jedno procento rizika je v tu chvíli příliš mnoho.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenys



Založen: Feb 11, 2008
Příspěvky: 2120
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:15    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
A také rozhoduje, jaký minimální odpor má sloupec vody mezi boilerem a místem, kde sa na to dá sáhnout. Viz norma ČSN 33 2000-7-701 v platném znění.
Pokud by proud procházející v případě poruchy tímto vodním sloupcem mohl být nebezpečný, pospojovat musíš i s vodovodní baterií. To, že je pospojený vodovodní řád s boilerem a přemostěný vodoměr (to pro případ, že by topné těleso v boileru bylo prožrané a šla fáze do vody, aby to nezabilo vodáky při výměně měřidla), nemusí stačit.
Na bezpečnosti nešetři. Až se budeš kroutit ve vaně, bude příliš pozdě rozhodovat se, proč pospojení, když v 70% případů tam jen je, ale nemělo co zachraňovat, a v 29% ještě nepřišli na to, že tam to pospojení není, protože se nic nestalo. I to jedno procento rizika je v tu chvíli příliš mnoho.


Ahoj Hille, jak to je tedy s tím bojlerem, který už nemá možnost pospojení, bez zásahu do víka bojleru na spodku Question Jak v takovém případě provést pospojení, nebo je u toho to typu ještě potřeba Question Radši bych ho tam dal. Napadá mně snad jedině to udělat na ty vývodové roury, ale nebude to asi moc hezké. Vždy to tam bylo a najednou to už nedělají. Mám také veškerou vodu v plastu. Stačí ochrana připojením kabelu s ochranným vodičem PE Question Zemění celého obalu a kotle je uvnitř. Myslím, že by to mělo být chráněné jako každý jiný spotřebič. Třeba malý zásobníkový ohřívač vody v kuchyni, nikdy neměl jinou ochranu, než třívodičovou přívodní šňůru a také tam teče stejná voda. Přívod je také v plastu a je to studniční voda. Question Děkuji za odpověď Wink



P1030890.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P1030890.JPG
 Velikost:  52.38 kB
 Staženo:  177 krát


_________________
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:29    Předmět: Citovat

Dela se to na vystupnich trubkach,jsou na to orig. svorky,mely by byt propojene mezi sebou (k tomu je u svorek medena pasovinka) a to cele se pospoji s ostatnim zemenim.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:44    Předmět: Citovat

No ja by som to urcite pospojoval.A na normu by som velmi nepozeral-ta ma len odporucaci charakter.Ci na to bude spravena revizia,zalezi od danneho revizaka...
Pri zariadeniach ako bojler by mala byt ochrana pospojovanim a prudovym chranicom samozrejmostou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenys



Založen: Feb 11, 2008
Příspěvky: 2120
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne leden 11 2009, 18:47    Předmět: Citovat

Maskot napsal(a):
Dela se to na vystupnich trubkach,jsou na to orig. svorky,mely by byt propojene mezi sebou (k tomu je u svorek medena pasovinka) a to cele se pospoji s ostatnim zemenim.



Pokud jsou plastové roury a není to v lékařství či lázních, prý to být nemusí. Na to vždy byla připojovací zemnící svorka a už tam není. Já vím, že je na to ten měděný pásek, ale právě, že ty svorky nejsou hezké. Tak jelikož tam není jiná možnost, budu muset ty svorky použít Sad

_________________
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.