Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Prechodove jevy na trafu
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:36    Předmět: Prechodove jevy na trafu Citovat

Mam jeden dotaz na zkusenejsi z nas.
Pokud mam vykompenzovane trafo tak, ze pri behu naprazdno po ustaleni prechodovych jevu je proud ve fazi s napetim, ma toto nejakej vliv na velikost magnetizacniho proudu po zapnuti?
Praxe rika, ze ano, mam velkej regulak, kterej bez kompenzace na 99% vyhodi 10 A jistic, po vykompenzovani celkem malym kondikem (radove par uF) jistic nevyhazuje.

Diky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 22:12    Předmět: Citovat

Je to sieťové trafo? Ak áno, tak čo tam na ňom kompenzuješ? Jalovinu? A prečo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 23:15    Předmět: Citovat

Je to regulacni autotransformator. Protoze jsem mel problemy s pripojovanim k siti, tak me napadlo vyzkouset to vykompenzovat kondikem. Kdyz jsem to naprazdno vykompenzoval, tak problemy s vypadavanim jistice prestaly. Proto me zajima, jestli to muze mit vliv na magnetizacni proud, nejak nechapu co ten kondik s tim udelal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:40    Předmět: Citovat

Při spínání indukční (trafo) nebo kapacitní zátěže dochází k velkým proudům, které ti vyhazovali jistič. Při vykompenzování cosφ na 1 se zátěž chová jako odpor a tedy proud při zapnutí je stejný jako při chodu.
Ale pozor, při překompenzování může trafo shořet, ztratí totiž svoji indukční impedanci.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 7:56    Předmět: Citovat

Viděl jsem zařízení které mělo pojistky pro rozběh a druhé pojistky pro běh
stroje.Málo se to používá.Ale zajišťuje dokonale ochranu obou stavů.
Při zapínání trafa záleží na okamžiku připojení k síti.Díky pohybu napětí
na dvojnásobek naroste proud na stonásobek/magnet.křivka trafa/
což je zhruba 10 krát proud jmenovitý.
Je tu jedna triviální možnost řešení.Do serie s trafem vložit odpor který
bude za vteřinu vyřazen.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jonapo



Založen: Jul 02, 2005
Příspěvky: 184
Bydliště: slovensko

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 8:12    Předmět: Citovat

áno tak jak v mikrovlnkách, spúštanie cez odpor a potom za 3s premostí kontakt relé
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 11:20    Předmět: Citovat

Jindra2 napsal(a):
Při vykompenzování cosφ na 1 se zátěž chová jako odpor a tedy proud při zapnutí je stejný jako při chodu.
Jindra

Timhle si prave vubec nejsem jistej, prece se tim neztrati ten magnetizacni proud? V ustalenym stavu je to jasny, ale po zapnuti teda nevim.
O softstartech vim, to tu neresim. Jde mi o funkci toho kondiku a jeho vlivu na magnetizacni proud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 12:00    Předmět: Citovat

Ja mám teóriu, i keď neviem, či je správna.
Veľký trafák pri zapnutí vygeneruje vplyvom samoindukcie prúd opačnej polarity, ktorý v súčte s privádzaným sieťovým spôsobí prúdovú špičku, ktorá je schopná zhodiť istič. Nabitý kondík polaritou siete túto špičku svojim opačným nábojom ako trafo zčasti vykompenzuje, lebo sa v danom okamihu javí tiež ako zdroj prúdu. Odborníci, posudzujte. Wink

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 12:07    Předmět: Citovat

forbidden napsal(a):
Jindra2 napsal(a):
Při vykompenzování cosφ na 1 se zátěž chová jako odpor a tedy proud při zapnutí je stejný jako při chodu.
Jindra

Timhle si prave vubec nejsem jistej, prece se tim neztrati ten magnetizacni proud? V ustalenym stavu je to jasny, ale po zapnuti teda nevim.
O softstartech vim, to tu neresim. Jde mi o funkci toho kondiku a jeho vlivu na magnetizacni proud.

Na kapacitě se napětí posouvá proti proudu a na indukčnosti také, ale opačným směrem, tím se zátěž chová jako činnný odpor. Ono je to trochu složitější, má na to vliv skutečná impedance zátěže. Ta se skládá z odporu, indukce i kapacity, ale zjednodušeně to funguje, což potvrzuje tvoje zjištění.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6323
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 13:34    Předmět: Citovat

Pokud se dá kondík, tak vlivem vykompenzování imaginární složky proudu se celkový proud do trafa s kondíkem může zmenšit - nakresle te si fázory pro kompenzované a nekompenzované trafo. Pokud zanedbáme odpor kondenzátoru, což si dovolit můžeme, tak je jasné že fázor proudu je nejkratší pro případ s kompenzovanou imaginární složku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:15    Předmět: Citovat

Toto ja vsechno chapu, vim jak se chovaji indukcnost i kapacita. Akorat mi netvrdte, ze se na takto vykompenzovany trafo muzu divat jako na jen realnou zatez pri privedeni jednotkovyho skoku. To by byl proud v kazdym okamziku i po pripojeni vzdycky jen U/Z coz se mi nezda. Proc by se pak delaly softstarty na velky toroidy, kdyz by stacil obycejnej kondik?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12335
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:37    Předmět: Citovat

Všechno je to poněkud jinak... najdi si na netu materiál o rozběhu transformátorů středních výkonů. Je to ročníkovka nějakého kluka z Brna, je to tam dopodrobna rozebrané. Ten kompenzační kondík má z hlediska rozběhu spíš funkci, že při vypnutí sníží zbytkovou magnetizaci jádra. Rozbor toho, co a jak se děje v návaznosti na okamžik zapnutí je velmi zajímavý, a hoch tomu věnoval cca 30 stran.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nxn



Založen: Apr 18, 2007
Příspěvky: 662
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:43    Předmět: Citovat

Jen tak se zeptám jakej je to regulák ?
_________________
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 14:52    Předmět: Citovat

nxn napsal(a):
Jen tak se zeptám jakej je to regulák ?

Je to ESS110: http://www.ttw.cz/sites/a_1.html
http://www.tme.eu/cz/arts/cz/a24/ess102__4.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6323
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2008, 15:08    Předmět: Citovat

Pokud pominu Sendyxovu připomínku a beru to jak jsem psal prostě fázorama (samo to není nikdy přesné, protože bude vždy u trafa záviset na frekvenci - při zapnutí tam lítá), tak ten kondík stačit nebude, jelikož sníží absolutní hodnotu proudu jen o procenta. rozhodně ne na polovinu. Toť můj pohled na kondík a jeho ovlivnění jističů při zapnutí. Nic jsem nepočítal a nemeřil - je to jen můj pohled.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.