Dal, ale je to náročnější a výrazně dražší, než si pořídit bezdrátové pojítko na 2,4GHz.
Musíš splnit nejméně následující:
- bezpečné oddělení od síťového napětí; to je docela bonbónek, na fázi o efektivním napětí 230V je amplituda napětí přes 325V, ale to ještě není všechno
- po světelné síti se přenáší zejména také signál HDO superponovaný na napětí sítě, jeho amplituda může být i 100V, tedy počítej s amplitudou napětí celkem 450V
- v síti se mohou vyskytovat špičky, které také musíš odchytit. Pokud nemáš třístupňovou přepěťovou ochranu v instalaci, počítej se značnou poruchovostí zařízení.
To je tak základ z hlediska oddělení od napětí sítě.
A teď slučitelnost:
- signál HDO se oblast od oblasti liší, používají se kmitočty 216,66 Hz, 283 Hz, 425 Hz, 760 Hz nebo 1060 Hz a dokonce snad ještě někde dosluhuje kmitočet 183,3Hz. Většinou jen jeden z nich, ale není vyloučený průnik i z jiné oblasti. Nelze tedy použít přenos audia v základním pásmu, musíš použít pomocnou nosnou a její modulací informaci přenést.
- vysílač musí mít dostatečný výkon a na dané nosné frekvenci také dostatečně nízkou výstupní impedanci. V síti je totiž žádoucí, aby její impedance jak pracovní, tak ochranné smyčky byla co nejnižší, tato impedance tedy může dost ze signálu "sežrat", takže přijímač nebude mít co demodulovat.
Když se ti podaří vymyslet něco, čím splníš všechny požadavky, zjistíš, že přijde levněji si pro audio natahat samostatné kabely nebo na kratší vzdálenost si koupit bezdrátové pojítko pro přenos do sluchátek a upravit si ho.
Záleží čemu říkáš rozvod audio, v jaké kvalitě, počet kanálů atd.
Relativně jednoduchá cesta je použít jak říká Hill sluchátkový bezdrátový přenos (používal se infra vysílač a přijímač) mírně adaptovat pro navázání na síťový vodič. Frekvence bývá okolo 40 kHz. Modulovaný signál pustíš do sítě přes oddělovací kond a jinde ze sítě odebíráš. Jde to dokonce i s přijímačem bezdrátovým který jen chytá signál z feritky poblíž vedení. Potřebný výkon do sítě je desítky mW. Někde v dávných modrých AR na to bylo i schéma, tipuju tak rok 1977.
Asi to nezvládnem . Len ešte takýto problém. Dalo by sa zo
100 V rozvodu cez nejaké prevodové trafko napájať bezdratové pojitko -(šumitko) vysielačku PRM t.j. jednak nabíjať vo vysielačke akumulatorek a jednak vysielať a tak niekde na druhom konci to počúvať druhou PRM počúvať . Na kvalite moc nezaleží len aby to bolo zrozumiteľné.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 12:49 Předmět:
Podobná věc se dá realizovat, ale nejlépe trochu jinak - 100V linka může mít všechny spotřebiče odděleny kondem, v klidu, nebo i v provozu na ní může být ss složka třeba 24V, která se dá použít na nabíjení pojítek. Existují i jiné možnosti...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 12:50 Předmět:
elektronic napsal(a):
takže dík.
Asi to nezvládnem . Len ešte takýto problém. Dalo by sa zo
100 V rozvodu cez nejaké prevodové trafko napájať bezdratové pojitko -(šumitko) vysielačku PRM t.j. jednak nabíjať vo vysielačke akumulatorek a jednak vysielať a tak niekde na druhom konci to počúvať druhou PRM počúvať . Na kvalite moc nezaleží len aby to bolo zrozumiteľné.
Povedz rovno, že potrebuješ k sebe predĺžiť dedinský rozhlas.
Ako ďaleko to potrebuješ natiahnuť, a je medzi bodmi priama viditeľnosť? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nuž Helios trafil si presne do čierneho. Viditeľnosť tak je to trocha za roh a vzdialenosť cca 500 m. Cez infra to asi nepôjde. Musel by som to aspoň raz zalomiť.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.