Zdravím. Mám problém s vn trafem. Prorazila se mi izolace u káblu, co jde z vn trafa k "přísavce" na obrazovku. Je tam malá dírka přímo nad průchodkou z trafa.Srší to pěkně!Chtěl bych se jen ujistit, jestli by stačilo omotat tu malou dírku obyčejnou elektrikářskou izolační páskou? Myslím si, že pokud se nebude toho omotanýho místa dotýkat žádnej drát, nemůže se nic stát, ne? Díky za odpověď.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá říjen 10 2008, 10:43 Předmět:
vymente kabel, toto sa neriesi izolackou.Toto je take elektrikarske riesenie. Navlhne, dostane zvod a je tu opat. Izolacka nema taku izolacnu pevnost, ako ten kabel, je tam 25kV.
Inac zvacsa vsak prerazi izolacia transformatora.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá říjen 10 2008, 10:43 Předmět:
Použij tu jak Ty říkáš " přísavku " z jiné telky ze sběrného dvora a odborně a pečlivě ji přendej a napřed vybij napětí do kostry. Omotat by to určitě nestačilo protože tam je napětí 27000 voltů a i více a musí to být udělané tak jak je to určené výrobcem. Jak vidíš někdy ani to nestačí.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá říjen 10 2008, 15:38 Předmět:
Pokud je to těsně nad přechodkou tak je možné v mimřádně nouzové situaci toto místo celé důkladně očistit a odmastit a potom použít sanitární silikon. Je to ale velice nouzové řešení. Je to asi čtyři roky tak jsem to takhle vyřešil u OVP a telka funguje na toto trafo dodnes, ten sanitární silikon má velice dobré isolační vlastnosti a to i za stavu kdy ještě není zaschlý. Doporučuji ale v co nejbližší době sehnat trafo nové nebo jiné funkční.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá říjen 10 2008, 20:26 Předmět:
Nepíše, co je to za VN. Jestli je tam "gumová čepička" na VN , může jít ten kabel opravdu vyměnit. Někdy i bez čepičky ! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá říjen 10 2008, 20:56 Předmět:
Provizorne to lze resit i pomoci znameho elektrikare,peclive ocistit a od neho ziskanou samovulkanizujici paskou zaizolovat(paskou pouzivanou pro VN kabely)
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá říjen 10 2008, 21:18 Předmět:
Kaca napsal(a):
Maskot napsal(a):
Provizorne to lze resit i pomoci znameho elektrikare,peclive ocistit a od neho ziskanou samovulkanizujici paskou zaizolovat(paskou pouzivanou pro VN kabely)
No to jsi nám toho napsal
Tečku jsem nepoužil záměrně jako Ty neznámý elektrikáři, a nebyla to paska ale pasta
No nevim,pastu neznam,ale pasku jsme uzivali casto,byvala cervene barvy,uzivala se k izolaci jednotlivych zil VN kabelu.Bohuzel vyrobce si uz nepamatuji,s nejvetsi pravdepodobnosti to asi byl SCOTCH.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po říjen 13 2008, 10:39 Předmět:
Tato umělá pryž má napěťovou pevnost lepší než 20 kV/mm. Dva závity by měly bohatě postačovat. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: po prosinec 13 2010, 18:08 Předmět:
Pokud opravuješ častěji, tak se ti v dílně musí válet tolik vadných VN-splitek, že nemůže být žádný problém s "orig. ND".
Jinak ta samovulkanizovatelná páska taky samozřejmě funguje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.