Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Lods



Založen: Feb 09, 2008
Příspěvky: 53

PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:40    Předmět: Dva proudové chrániče za sebou Citovat

Mám na zahradě půjčenou elektřinu u souseda. Podařilo se mi vyhodit jeho proudový chránič, naštěstí byl doma. Pro příště bych se chtěl tomu vyhnout, tak bych si chtěl udělat skřínku s napěťovým a proudovým chráničem. Musí být hodnoty těchto chráničů nižší než má on nebo mohou být stejné?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 21:46    Předmět: Citovat

Jak podařilo vyhodit? Potom je někde závada, kterou je třeba neprodleně opravit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5135
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2008, 23:03    Předmět: Citovat

Stačí větší svářecí trafo s dostatečnou kapacitou vinutí proti kostře a je to venku. Wink
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jova1



Založen: Dec 20, 2007
Příspěvky: 1249
Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 7:10    Předmět: Citovat

To bude trošku problém. Při zapojení chráničů za sebou je to jako s pojistkami. Ten předřazený musí být na vyšší hodnotu (100mA) a ještě k tomu selektivní tz. pomalejší. Pokud dáš dva stejný můžou vypadnout oba nebo třeba ten u souseda, pokud tam dá soused s vyšší citlivostí a selektivitou nebude to podle normy. Jediná možnost je že soused udělá nechráněný vývod na který se z venku, myšleno přístupně , pověsí krabička s chráničem 30mA a vývodem pro tebe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 7:41    Předmět: Citovat

Co si slibuješ od kombinace napěťového a proudového chrániče?

Z hlediska ne-elektrického, spíš sousedského, je připojování velkých a komplikovaných spotřebičů dost netaktické pro udržení těchto delikátních vztahů. Ale záleží na sousedovi, co vydrží jeho jištění a co on sám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Lods



Založen: Feb 09, 2008
Příspěvky: 53

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 8:57    Předmět: Citovat

Nechtěl bych obtěžovat souseda, kdyby nebyl doma a vytekla mu třeba lednička nebo jiná nepříjemnost. Vyhodil jsem to tím, že jsem tužkovou zkoušečkou hledal fázi. Pojistku má 16 A, mě stačí 10, to by nebyl problém, ale co s s proudovým chráničem, který má 30 mA a s úpravami by asi soused nesouhlasil. Dal bych tam zásuvku s proudovým chráničem, ale co jsem našel bylo vždy 30 mA, i když by mělo existovat i 10 mA. Nevíte o takové zásuvce?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:48    Předmět: Citovat

Dej tam oddělovací trafo, tím vyřešíš fíčko, a pověs to na vhodnej jistič. Ovšem to trafo na větší proudy bude celkem macek. Very Happy
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 9:55    Předmět: Citovat

A hlavně zapnutím oddělovacího trafa spolehlivě shodíš sousedovi jistič a možná ještě před sousedem. Ledaže bys k trafu vyráběl ještě softstart... a pojistku... a svůj chránič...

Chrániče s I=30 mA mají ten proud uveden jako jmenovitý při kterém to musí vypnout, v praxi vypínají při nižším, někdy i při nějakých 12 mA, čas řádově jednotky milisekund.
Pro jištění proti zkratu je docela spolehlivá osvědčená tavná pojistka, je rychlejší než běžný jistič ř. B.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33939
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:03    Předmět: Citovat

Niektore tie tavne poistky (asi z Ciny) vydrzia dost - napr. som zapol zdroj a vyletel istic v byte a este aj na chodbe, ale hlavna vec, ze poistke sa nic nestalo Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5669
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:16    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Niektore tie tavne poistky (asi z Ciny) vydrzia dost - napr. som zapol zdroj a vyletel istic v byte a este aj na chodbe, ale hlavna vec, ze poistke sa nic nestalo Very Happy


...a potom že čínský výrobky nic nevydrží Opravář
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:19    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
A hlavně zapnutím oddělovacího trafa spolehlivě shodíš sousedovi jistič a možná ještě před sousedem. Ledaže bys k trafu vyráběl ještě softstart... a pojistku... a svůj chránič...


Já myslel nějakej 3x400V/1x230V přes 25A jistič Very Happy

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 10:25    Předmět: Citovat

Samostatná přípojka by problém vyřešila. Takhle dlouho kamarádi nebudete.

Boxing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
stepa



Založen: Jan 05, 2007
Příspěvky: 4669
Bydliště: poblíž HK

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 11:22    Předmět: Citovat

Ja bych tuhle situaci resil podruznym elektromerem(bude merit tvou spotrebu, zaplatis co projedes) hnedka za hlavni jistic a souseduv elektromer a za nej si dat vlastni ficko a jistic. Pokud vyhodis hlavni jistic, tak k nemu pristup mit budes(resp. mel by ses k nemu dostat z ulice) a nemusis otravovat souseda...maximalne ho na*eres, zes mu vyhodil celej barak.

Janouskova varianta je ze vseho nejlepsi, ale investice budou asi krapet vyssi.

_________________
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:10    Předmět: Citovat

Zatím jsme se nedověděli jak často a za jakým účelem a kde. Párkrát soused připojení poskytne, ale časem ho to bude taky s...t, chtěl jsem napsat mrzet. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2008, 13:29    Předmět: Citovat

Taky záleží, co tam vlastně míní připojovat. Při běžným provozu vyrazit jistič či fíčko je celkem umění.

Jestli to fíčko vylítlo při dotyku doutnavky/zkoušečky, tak ve zkoušečce je zkrat (já jsem si taky vyskočil ke stropu, když mě to péro uvnitř šroubováku s doutnavkou sjelo a šluslo to), nebo má soused fíčko "na hraně" díky nějakýmu svodu a pak to bude lítat i při větším větru.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund