Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Postupné spínání zářivek

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 22:45    Předmět: Postupné spínání zářivek Citovat

Svépomocí se chystáme předělat osvětlení v pracovní hale. Bude mít 7 řad po 6 dvoutrubicových tělesech. Otázka? vyrábí někdo modul který by po určitém časovém intervalu zapínal jednotlivé výstupy? Nebo to udělat pomocí několika časových relé které by zapínalo jednotlivé řady (7 relé), nebo spínat fáze (3 relé)?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:16    Předmět: Citovat

A aký je toho zmysel ? Potrebujete eliminovať prúdový náraz?

Je tam cca 100 trubíc. Tie 4 kW na 3 fázy asi nebude až taký problém ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elko



Založen: Aug 26, 2006
Příspěvky: 83

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 19:21    Předmět: Citovat

Treba riešiť stroboskofický efekt nie prúdový náraz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:27    Předmět: Citovat

Ano, s tím se počítá, bude to na tři fáze. Ale asi to pustím na přímo bez časování. Dvě tlačítka start, stop a jeden stykač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
honza_jan



Založen: Nov 22, 2007
Příspěvky: 425
Bydliště: Doma

PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 7:03    Předmět: Citovat

Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 10:03    Předmět: Citovat

Máte-li nová , kompletní průmyslová svítidla , tak budou obsahovat kondy na zlepšení účiníku . Pět těles při té správné chvíli zapnutí spolehlivě svaří obyčejný kolébkokový instalační spínač ! Takže u zářivkových těles pozor na proudový náraz ! bobobo
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 13:56    Předmět: Citovat

honza_jan napsal(a):
Spíš bych to řešil rozdělením do několika samostatných okruhů tak, aby jeden okruh osvětloval hlavní komunikační trasu s ovládáním alespoň u vstupu do objektu a potom okruhy jednotlivých pracovišť. Leckdy se přihodí, že nejsou obsazena všechna pracoviště a díky nevhodně navrženému rozvodu potom musí svítit celá hala jako Svatovítský chrám .


A k tomu všetky tri fázy na každú sekciu a hala bude spevnená aj pre prípad silného zemetrasenia.

Robím si samozrejme srandu. No menší rozvádzač s pár stykačmi bude asi potrebný. Neexistujú priemyselné svietidlá s elektronickým predradníkom na nadakustickej frekvencii bez kompenzačných kondenzátorov ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 20:47    Předmět: Citovat

honza_jan: kvůli hygieně osvětlení musí svítit celá hala aby bylo dosaženo určitého světelného toku na jeden metr čtevečný (teď zrovna nevím koli to je).

BOBOBO určitě na to nepoužiju kolébkový vypínač ale stykač.

DolfiG: existují takové svítidla pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci. Jsou v prodeji i svítidla bez kompenzace. Na štítku potom je napsané "NEKOMPENZOVANÉ"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2008, 21:31    Předmět: Citovat

Řešil bych to dvěma okruhy 3 řady + 4 řady.
Zapínání ob řadu.
Při poruše, nebo opravách je druhý okruh stále funkční.
Napájení 3 x 400 V, stykače 25 A.
V žádném případě dvoutlačítko na ovládání, ale vypínač.
Když by vypadl proud, tak by stykač odpadl a jdeš po tmě
k tlačítkům.
Nemáš - li centrální kompenzaci, tak jedině svítidla kompenzovaná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: so červenec 12 2008, 10:32    Předmět: Citovat

vrky napsal(a):
... pokud má elektronický předředník tak nepotřebuje kompenzaci.


Toto mi je jasné. Já som chcel len naznačiť, že ak by chcel (mohol) osvetľovať len jednotlivé pracoviská, stačila by mu jedna fáza a vypínač na pracovisko. (Samozrejme, celkovo fázy vystriedané).

No zdá sa, že je to nepoužiteľné. Aj tak ma prvé napadlo riešenie, ktoré popísal "kbulda".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 9:20    Předmět: Citovat

Světla musím rozfázovat, jsou tam točivé stroje. Sice nemají žádné vysoké otáčky ale sichr je sichr. Máme centrální pompenzaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
labi



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 12
Bydliště: SL-SK

PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 18:42    Předmět: Citovat

kedze tam mas tocive stroje musis spinat naras tri svetla vedla seba na roznych fazach, aby nestao ze zapnes sekciu na 1 fazu, popripade nad tocity stroj zavesit ziarovkove svetlo, to zrusi stroboskopicky efekt, rozdelenie okruhov zalezi od rozmiestnenia zariadeni v hale a vyuzitelnosti priestoru
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:37    Předmět: Citovat

Přesunuto
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Osvětlovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund