Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 22:20 Předmět: Aktivne PFC a UPS
Vyskytol za zaujimavy problem. Server Asus so 450W zdrojom (tiez Asus, vyrobca je DELTA = kvalita), ktory ma aktivne PFC. Samostatne vsetko pekne funguje. Problem nastane, ked sa pripoji na UPS a ta sa prepne na bateriu - UPSka je pretazena. Vyskusane s 2 UPS:
Victron Lite 400 (1996, uplne nova bateria): rozsvieti sa LEDka overload, zdroj cykluje
APC RS BK800I (nova): ked je nastavena na strednu citlivost, bezi a zo zdroja pocut vyrazne bzucanie. Ked je nastavena na nizku citlivost (preco to od toho vobec zavisi?), rozsvieti sa LEDka overload, UPS vypne a pipa (niekedy spravi to iste aj na strednej citlivosti).
Obe UPS chodia bez problemov s inym 400W zdrojom bez PFC. Takze to vyzera tak, ze aktivnemu PFC sa nepaci tvar "sinusovky" z UPS a nasledne reguluje odber tak, ze UPSku pretazi.
Skusal to tu niekto? Mohlo by byt zaujimave to vidiet na osciloskope.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 22:31 Předmět:
To je zajimavy, mam taky zdroj s aktivnim PFC na UPSce a nic to nedela. Asi bych se kouknul na prubeh proudu a jak sedi s prubehem napeti. Ten obvod PFC muze byt vadny, jestli nemas scop, tak zkus zmerit ucinnik treba wattmetrem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 09 2007, 22:41 Předmět:
Server nemam doma, takze na nom vela nenameriam. Hadam sa podari vybavit otestovanie ineho rovnakeho zdroja a uvidi sa, ci je to chyba alebo vlastnost. To by bolo blbe, keby serverovy zdroj nefungoval s mnohymi UPS. Kazdopadne uz mam pripraveny 400W Macron Power s vymenenymi elytmi - ten nema ziadne PFC. Na vstupe ma 2x 1000uF (taku kapacitu som este v zdroji na vstupe nevidel - verim, ze tych 400W je realnych).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.