Môže jeden pracovník samostatne manipulovať so sieťami 22000V v rozvodni VN?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 10:11    Předmět: Citovat

Tu je potreba upresniť terminológiu - môcť môže, nič mu v tom nezabráni. Je ale otázne, či SMIE.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6307
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 14:13    Předmět: Citovat

nevím jestlí smí, ale vím, že to dělám nerad Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Elko



Založen: Aug 26, 2006
Příspěvky: 83

PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 15:13    Předmět: Citovat

Jedná sa mi obezpečnosť práce,úspornými opatreniami nastal stav, že jeden elektrikár má na starosti všetko od MaR až po VN.Pred tým museli byť v rozvodni VN dvaja elektrikári s príslušnou kvalifikáciou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 16:47    Předmět: Citovat

Naposledy som skladal skúšku podľa par.8 vyhl.51 banského úradu niekedy v r. 1984-88??? čert si to pamätá. Ale ak ma pamäť neklame, tak určité práce - a to je zase terminológia, že ktoré - sa mohli vykonávať iba pod dozorom. Ani nové normy upravené podľa EU to nebudú riešiť inak. Ale je k tomu treba pozrieť normy. Úsporné opatrenia na ne nemajú vplyv - normy sú nadriadené opatreniam.

Ale nechce sa mi veriť, že tu na fóre nie je nik s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1458
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: st červenec 09 2008, 21:56    Předmět: Citovat

Ale je.
Může.



Rozvodna 22, 6kV.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Rozvodna 22, 6kV.jpg
 Velikost:  255.81 kB
 Staženo:  210 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 10:09    Předmět: Citovat

jandu napsal(a):
Ale nechce sa mi veriť, že tu na fóre nie je nik s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou.


Ale je, § 23 Vyhl. č.718/ 2002 Z.z. do 1000 V. Laughing

A myslíte, že to viem ...? Cry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elko



Založen: Aug 26, 2006
Příspěvky: 83

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:32    Předmět: Citovat

Ta rozvodňa na obrázku je iná ako naša,my musíme otvárať kobky a skúšačkou merať ktorá sieť ide a mechanicky prepínať VN odpojovače.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Elko



Založen: Aug 26, 2006
Příspěvky: 83

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 17:32    Předmět: Citovat

pre DolfiG

Mal som dotaz na 22 000V nie do 1000 V a vyhl.718 už neplatí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 19:46    Předmět: Citovat

51/1978 Zb.

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

a Slovenského banského úradu

z 19. mája 1978

o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Zmena: 83/1982 Zb.
Zmena: 74/1996 Z.z.

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a rozšírení dozoru štátnej banskej správy ustanovujú po dohode s ústrednými orgánmi a po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou:

I. oddiel
Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Vyhláška ustanovuje stupne odbornej spôsobilosti (ďalej len "kvalifikácia") pracovníkov, ktorí obsluhujú 1) elektrické zariadenia alebo pracujú 1) na nich (ďalej len "činnosť"), projektujú tieto zariadenia, riadia činnosť alebo projektovanie elektrických zariadení v organizáciách, ktoré vyrábajú, montujú, udržujú v prevádzke alebo projektujú elektrické zariadenia alebo vykonávajú na elektrických zariadeniach činnosť dodávateľským spôsobom; ďalej ustanovuje podmienky pre získanie kvalifikácie a povinnosti organizácií a pracovníkov v súvislosti s kvalifikáciou.

(2) Za elektrické zariadenia sa podľa tejto vyhlášky považujú zariadenia, pri ktorých môže nastať ohrozenie života, zdravia alebo majetku elektrickým prúdom, a zariadenia určené na ochranu pred účinkami atmosferickej alebo statickej elektriny.

§ 2

Pracovníci uvedení v § 1 ods. 1 musia byť telesne a duševne spôsobilí 2) a musia spĺňať podmienky ustanovené touto vyhláškou.


1) Treba pozrieť ČSN 34 3100 :Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach, resp normu EU, ktorou bola táto ČSN nahradená.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Elko



Založen: Aug 26, 2006
Příspěvky: 83

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 20:22    Předmět: Citovat

jandu

mám obavy že vyhláška 50/51 zb.ktorú sme študovali v 80.tych rokoch je už niekoľkokrát novelizovaná,preto by som uvítal názor niekoho,kto má čerstvejšie informácie prípadne aj podľa noriem EU.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 20:33    Předmět: Citovat

Tát. Jej posledné zmeny sú - ako som to uviedol v odpovedi vyššie sú Zmena: 83/1982 Zb.
Zmena: 74/1996 Z.z.

Je to aktuálny stav zákona k 1.4.2008 /ASPI/

Žiaľ najvätším problémom pre mňa sú nové elektrotech. normy. Naposledy som k nim mal prístup v r.2003 a to som ich neštudoval. V tom období sa naše /ČSN a STN/ novelizovali na EN, a tak som stratil prehľad.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:14    Předmět: Citovat

Tak to som z toho magor ...

Mám osvedčenie z 29.03.2006 o Odbornej spôsobilosti pracovníka pre činnosť na elektrických zariadeniach, § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, v zmysle § 25 ods. 1, Vyhl. č. 718/2002 Z.z., do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy: A, B, bez obmedzenia. (Vydal ÚBP SR).

Je tu niekto schopný zaujať fundované stanovisko ? Ako môže 25 rokov stará vyhláška nahrádzať tú z roku 2002? (Mám aj niekoľko osvedčení podľa 51/ 1978 Zb. Sú však neplatné, lebo sa museli povinne po 3 (5?) rokoch obnovovať).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:26    Předmět: Citovat

Nenahrádza, je o inom:

718/2002 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z.z. a podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje
a) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

b) rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení,

c) bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
§ 2

(1) Táto vyhláška sa primerane vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby. 1)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia v rozsahu, v akom sú upravené osobitnými predpismi, 2) a na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu, 3) pri ich uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky.

§ 3
Rozdelenie technických zariadení

(1) Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti (ďalej len "technické zariadenie"), sa zaraďujú podľa ohrozenia 4) do skupiny s
a) vysokou mierou ohrozenia (ďalej len "skupina A"),

b) vyššou mierou ohrozenia (ďalej len "skupina B") alebo

c) nižšou mierou ohrozenia (ďalej len "skupina C").

(2) Rozdelenie technických zariadení zaradených podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

§ 4
Oprávnenie

(1) Rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach, ktorou je výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie vyhradených technických zariadení a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátane nádrží motorových vozidiel plynom, vykonáva podnikateľ 5) na základe oprávnenia 6) vydaného orgánom inšpekcie práce.


Tá banská je o elektrotechnickej kvalifikácii osôb.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 21:37    Předmět: Citovat

Pre zamestnávateľa je treba si pozrieť


158/2001 Z.z.

ZÁKON

z 28. marca 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce

Zmena: 311/2001 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová "bezpečnosť a zdravie pri práci" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci" v príslušnom tvare.

2. § 1 vrátane nadpisu znie:

"§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a všeobecné zásady prevencie.".

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund