po vymazání dat ze systému po výměně baterie byla provedena obnova ze zálohy soubory tea1,2,pcp, a pca. ostatní soubory jako rparametry, omezení pracovního pole apod zálohovány nebyli a tak se něco nacvakolo-po dopsání se dá říct , že stroj běží, ale mám problém z revolverovou hlavou-při stisku ručního otáčení, případně i zadáním z programu stroj nepřetržitě otáčí hlavou a nezastaví na požadované pozici, přičemž si sem jist, že veškerá odhlášení pomocí kodéru polohy hlavy a spínačů jsou v pořádku.Proto bych potřeboval z plc programu nějakým způsobem zjistit, na čem je ještě závislé vypínání relé pro otáčení hlavy. Lze to za pomocí nějakého programy z výpisu pcp vyčíst?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
vybihal



Založen: Jun 04, 2007
Příspěvky: 297
Bydliště: Suchý

PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 19:10    Předmět: Citovat

Nepíšeš co je to za stroj jakým programem jsi PLC nahrával a v jakém formátu. Stalo se mě, když jsem nahrával PLC komunikačním programem (co používají obsluhy na nahrávání obrobkových programů), tak se PLC nenahrál celý. PLC je ze dvou bloků oddělených dolarem. No a znak dolaru používal komunikační program na ukončení přenosu.
Právě ten poslední blok byl pro rev. hlavu. Bylo to na stroji SPRY25.
PLC byl v HEX formátu.

_________________
VyBiSu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: ne červen 15 2008, 18:59    Předmět: Citovat

jedná se o stroj UD24cnc fy.weiler. PLC program se myslím nahrál celý, zhaslo hlášení DIO, ale je pravda, že jsem to znovu nahrávat nezkoušel. Nahrával jsem pomocí programu PCIN, ale nemám ho u sebe, takže nevím jakou verzí, každopádně dosáckou pod dosem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:34    Předmět: Citovat

tak skutečně to bylo nějakým znakem, který ukončoval jeden kus plc programu a za ním následoval druhý kus pro otáčení hlavy.Stačilo změnit nastavení v seting datech pro nahrávání - znak ukončení přenosu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Petras



Založen: Dec 10, 2006
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 18:17    Předmět: Citovat

Mám dotaz:vymazal jse nám soustruh SPS25 s SINUMERIKEM 810.Je u něj disketa s soubory:tea1,tea2,pcp,pca,sps25nst.
Nahrály jsme tea1,2,pcp,pca. Tan soubor sps25nst/S5D/nevín co je zač jsme nenahrály.Systém stále píše not aus.Strojem to podle mě není.Co stím.DÍK
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 19:52    Předmět: Citovat

no a v ostatních alarmech to nic nehlásí?, Jaké je číslo chyby?Případně ostatních chyb?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
vybihal



Založen: Jun 04, 2007
Příspěvky: 297
Bydliště: Suchý

PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 23:04    Předmět: Citovat

Soubor s koncovkou s5d se nahrává jiným programem nebo přístrojem PG685 je to soubor PCP v jiném formátu. Jestli tam máš nahrány tea1, tea2, PCP, PCA tak to stačí. Ještě zadej seting data.
Jestli to hlásí NOT AUS zkontroloj vstupy jestli je vše jak má být. A jaké jsou další alarmy?

_________________
VyBiSu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petras



Založen: Dec 10, 2006
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 21:24    Předmět: Citovat

Vstupy jsem kontroloval snad stokrát.Jiný hlášky v alarmech nejsou krom 6036.Zkusím to ještě jednou smazat a nahrát znova protože se mi zdá že to co je v tea1,2 není nahraný v mašině .Zatím dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 20:12    Předmět: Citovat

no a co je ta 6036?To ej hlášení stroje, to nikde nevyčtu, tobě by to mělo ukazovat, pokud máš nahraný PCA.Jinak najdeš význam prábvě tam. No hele jinak by to mělo souviset opravdu jen nějakým vtupem v obvodu central stopu-já jsem měl minule například vysící relé
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
vybihal



Založen: Jun 04, 2007
Příspěvky: 297
Bydliště: Suchý

PříspěvekZaslal: čt březen 26 2009, 21:50    Předmět: Citovat

Nevím, ale těch chyb tam máš nějak málo. Hydraulika (tlak), pohony - pokud nejsou připojeny hlásí chybu. Pokud nezadáš seting data, tak hlásí že je najeto na soft. koncových spínačích +X,-X,+Z,-Z. Takže je asi něco špatně. Popiš jak mažeš a pomocí čeho nahráváš strojní data a PLC program. Také se mi stalo, že jsem data nahrával několikrát a do dvou 810 jsem PCP nedostal pomocí PC vůbec. Musel jsem použít PG685 a právě ten soubor s koncovkou s5d.
Pokud není nahráno PCA tak se zobrazí jen číslo chyby a text ne.

_________________
VyBiSu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Petras



Založen: Dec 10, 2006
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 11:09    Předmět: Citovat

No je mi to taky divný.Jinný chyby to opravdu nepíše.Nahrávám pomocí sikom.Podle mě nahrávám blbě,protože když vlezu do seting dat a zkontoluju data tak se liší od tab1,2.Je možný, že ten návod co mám na nahrávání je špatný.Jesli máš svůj návod tak mi ho pošli na email.Dík
petrik333@seznam.cz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Petras



Založen: Dec 10, 2006
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: st duben 01 2009, 22:00    Předmět: Citovat

Tak se mi podařilo konečně nahrát tea1,2 pomocí pcin ,ale nemůžu tam dostat pcp,pca.Vše jsem v diag.ofajfkoval a zformátoval nahrál konstanty.Když tam pustím pcp tak hodí hlášku 27 ORD tape input disable (rs232) - něco jako blokování přímu dat, jak v diag.či klas. režimu.Chyby v diag. jsou 2000 emerency stop,6032 PLC:user men range (PLC0002).Jinak r-par atd.....jdou v pohodě nah/vyhrát.Zkoušel jsem nahrát i pcp z jinný mašiny a nic.To jsem z toho jelen!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Petras



Založen: Dec 10, 2006
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: so duben 11 2009, 21:18    Předmět: Citovat

Konečně jsem to vše nahrál a stroj pracuje.Podařilo se to až po několikáté.Zkoušel jsem vyndat baterie a nahrát znovu stejným způsobem a opět se vse podařilo ,ale ne napoprvé.Zřejmě nějakej šotek.No doufám že se nikdy už nevymaže.Díky všem za spolupráci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> NC stroje Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund