Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Trafo jak zapojit
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
radek-18



Založen: Jan 20, 2005
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 18:17    Předmět: Trafo jak zapojit Citovat

Mám transformátor a je na ním napsáno
Schaltung primar:
220V an U u. Br V-X u. U-Y
jak jej zapojit na 220V co sčím propojit kam dát fázu a zem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Makovec
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 18:56    Předmět: Citovat

Jaký je to trafo -třífázový ,dvoufázový (2x400),jednofázový ?
Návrat nahoru
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 19:00    Předmět: Citovat

To vypadá na oddělovací dvoufázové - primár je na sdružené napětí mezi dvěma fázemi a na sekundáru je plovoucí (od země oddělené) napětí 220V.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
radek-18



Založen: Jan 20, 2005
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 19:42    Předmět: Citovat

je to jednofázový trafo primár 230V nebo 400V sekundár 36V ale je na primáru víc vývodů a nevím jak to zapojit a bylo tam napsáno právě to
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 20:03    Předmět: Citovat

Pokud znáš vývody sekundáru, napoj na ně přes 24V/2W žárovku signální transformátor 24V/2V.A (TAH-2) a postupně proměř primár - tam, kde najdeš přetransformované napětí, odpovídající 230V (nebo 220V po staru) máš požadovaný primár. Pozor - po připojení žárovky nebude na sekundáru napětí 24V, ale nějaké menší, zhruba bych to odhadoval tak na cca 6V místo nominálních 36V, na tom primáru pak bude obdobně zmenšených 230 - pokud bude na sekundáru asi 6V neboli 1/6 z 36V, na primáru bude 1/6 z 230V neboli asi 38V.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 21:05    Předmět: Citovat

Pokud jsi spravne opsal stitek tak 220 V prijde na U a u ,propojit V-X U-Y.(to BR je zkratka Brucke-mustek propoj)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 8:12    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Pokud znáš vývody sekundáru, napoj na ně přes 24V/2W žárovku signální transformátor 24V/2V.A (TAH-2) a postupně proměř primár - tam, kde najdeš přetransformované napětí, odpovídající 230V (nebo 220V po staru) máš požadovaný primár. Pozor - po připojení žárovky nebude na sekundáru napětí 24V, ale nějaké menší, zhruba bych to odhadoval tak na cca 6V místo nominálních 36V, na tom primáru pak bude obdobně zmenšených 230 - pokud bude na sekundáru asi 6V neboli 1/6 z 36V, na primáru bude 1/6 z 230V neboli asi 38V.


Ten 2 VA trafáčik je tak mäkký, že netreba robiť žiadne opatrenia, (žiarovčička), určite ničomu nemôže ublížiť. Tým sa trochu zdvihnú napätia a môžete presnejšie merať. Logika je dobrá. Len jednotlivé sekcie primáru by som ešte zmeral zapojené, či sa napätia sčítavajú alebo odčítavajú.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radek-18



Založen: Jan 20, 2005
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 14:38    Předmět: Citovat

To Maskot. napomělm jsem písmenko přesně je tam napsáno pro zapojení tafa na 220v je potřeba U u. V Br. V-X u. U-Y

tekže to chápu tal fáze na U zem na V a propojím V s X a U s Y
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radek-18



Založen: Jan 20, 2005
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 14:39    Předmět: Citovat

když zapojím na sekundár napětí tak asi na primáru nic nezměřák než to propojím tak jak to má bejt
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:57    Předmět: Citovat

Tak jak pises by to melo byt,za zkousku nic nedas. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 18:55    Předmět: Citovat

radek-18 napsal(a):
když zapojím na sekundár napětí tak asi na primáru nic nezměřák než to propojím tak jak to má bejt

To je pitomost - naměříš, ale na každém odděleném vinutí naměříš pouze část. Proto musíš zkoušet, které propojení vývodů vede ke kýžené hodnotě. Pokud máš třeba primár určený k postupnému možnému spojení ze 3 sekcí (např. pro použití v síti 127V - 220/230V - 400V), naměříš na každé sekci takový podíl celkového napětí, který odpovídá jejich počtu závitů a poměru tohoto počtu k počtu závitů sekundáru - ten v tom momentě hraje roli primáru, ze kterého se testovací napětí transformuje nahoru na původní primár, nyní "sekundár".

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 22:18    Předmět: Citovat

radek-18 napsal(a):
To Maskot. napomělm jsem písmenko přesně je tam napsáno pro zapojení tafa na 220v je potřeba U u. V Br. V-X u. U-Y

tekže to chápu tal fáze na U zem na V a propojím V s X a U s Y


Napájanie U a V, Prepojiť V-X a U-Y (to malé u znamená und, teda a)

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 13:18    Předmět: Citovat

radek-18 napsal(a):
když zapojím na sekundár napětí tak asi na primáru nic nezměřák než to propojím tak jak to má bejt


Veru nameriate, a môže to byť hóóódne vysoké napätie.

Sem to veľmi nepatrí. No potreboval som získať napätie 2 kV DC, prúd 00 ho*no. (Meranie záverného napätia súčiastok). Experimentoval so s rôznymi trafáčikmi "naopak". Sekundár cez výkonový odpor na 220 V a meral som napätie na primári. Súčasné trafá (z GME a pod.) nedali viac, ako cca 300 V AC. No jedna potvora, neviem z čoho bola, mi čiastočne odrovnala rozsah 750 V AC na meráku METEX, (natiahla oblúk).

Ešte poznámka k môjmu predchádajúcemu príspevku. Zapojením dvoch sekcií primáru do série môžeme zistiť začiatky vinutia, ak sa napätia sčítavajú. Je vhodné si ich označiť. Dá sa s tým napr "regulovať" výstupné napätie. (Pozor na prekročenie sýtenia z primáru, trafo to nemusí prežiť)!

Určite väčšina z Vás pozná, ako je možné bezstratovo trvale zvýšiť/ znížiť napätie siete. Vysvetlím na príklade: napr. zoberieme 100 VA trafo 220/ 24 V. Štandartne ho zapojíme a sekudár pripojíme jedným komcom na (fázu) primár. Podľa toho, ako sme sa "trafili", na výstupe, tj druhý koniec sekundáru a druhý drôt k primáru (nulák), máme napätie 220 + 24 V resp. 220 - 24 V. Výstupný prúd je max. prúd sekundáru. V našom prípade cca 4 A. Občas to môže pomôcť pri riešení rôznych problémov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31903
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:00    Předmět: Citovat

DolfiG napsal(a):

Určite väčšina z Vás pozná, ako je možné bezstratovo trvale zvýšiť/ znížiť napätie siete. Vysvetlím na príklade: napr. zoberieme 100 VA trafo 220/ 24 V. Štandartne ho zapojíme a sekudár pripojíme jedným komcom na (fázu) primár. Podľa toho, ako sme sa "trafili", na výstupe, tj druhý koniec sekundáru a druhý drôt k primáru (nulák), máme napätie 220 + 24 V resp. 220 - 24 V. Výstupný prúd je max. prúd sekundáru. V našom prípade cca 4 A. Občas to môže pomôcť pri riešení rôznych problémov.

Dolfi - promysli si to ještě jednou - protože KECÁŠ!!!
Maximální proud sériově spojených vinutí se rovná maximálnímu proudu NEJSLABŠÍHO VINUTÍ - v Tebou popsaném případě největšímu proudu primáru!

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 15:09    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Dolfi - promysli si to ještě jednou - protože KECÁŠ!!!
Maximální proud sériově spojených vinutí se rovná maximálnímu proudu NEJSLABŠÍHO VINUTÍ - v Tebou popsaném případě největšímu proudu primáru!

Ale, ale to jsou silná slova, je to přece sériové spojení dvou zdrojů, sítě 230V/16A a 24V/4A, tak to dá 254V/4A nebo ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.