DannyC



Založen: Aug 02, 2004
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:05    Předmět: Back-UPS 350, 500, obecne USB UPSky Citovat

Potreboval bych nejakej program kterym merit napeti, pripadne aspon neco nastavit... Kalibrovat... spokojim se s tim, kdyz to bude merit napeti, protoze tu upska obcas prepne na baterky a zpet ale jina vedle ni to nedela, tak zda neni moc citliva na vykyvy... je to usb, na upsky se seriovym portem toho mam hodne, za kazdej napad budu vdecny...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 8:13    Předmět: Citovat

K APC se dodavalo primo CD se SW. Mozna bude ke stazeni neco na webu APC
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DannyC



Založen: Aug 02, 2004
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 11:23    Předmět: Citovat

PowerChute Personal & Business..
neni to ono, možná se pletu ale nic jako měření napětí a kalibrace jsem tam nenašel..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xxxe



Založen: Sep 12, 2005
Příspěvky: 2340
Bydliště: Trutnov

PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 12:34    Předmět: Citovat

Mám tuhle mrchu doma taky a přepíná každou chvilku jak když jí hrábne.Pak je zas třeba 2 dny v klidu.Nastavit citlivost jde přímo na ní (u mně nepomáhá) Vypneš a pak dlouho držíš zapnutí začnou pak blikat kontrolky a podle toho kolik jich bliká současně nastavuješ citlivost.Někde mám návod snad ho najdu a hodím ti ho sem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DannyC



Založen: Aug 02, 2004
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 19:03    Předmět: Citovat

to by bylo super... díky moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33919
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 23:17    Předmět: Citovat

Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xxxe



Založen: Sep 12, 2005
Příspěvky: 2340
Bydliště: Trutnov

PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 5:52    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Navod na toto nastavenie je sucastou papierov k UPS, da sa to aj z webu APC stiahnut.


Taky jsem ho tam hledal,jenže je už jinej než ten co mám já.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xxxe



Založen: Sep 12, 2005
Příspěvky: 2340
Bydliště: Trutnov

PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 5:54    Předmět: Citovat

Tady je to nastavení. A komplet dávám jako pdf přílohu.


zalozak.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zalozak.JPG
 Velikost:  117.01 kB
 Staženo:  142 krát


aste-6z7v27_r0_en_168.pdf
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  aste-6z7v27_r0_en_168.pdf
 Velikost:  244.68 kB
 Staženo:  143 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DannyC



Založen: Aug 02, 2004
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 8:44    Předmět: Citovat

Díky, to je přesně to co jsem potřeboval.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.