Zaslal: út květen 13 2008, 10:42 Předmět: záložní zdroj pro čerpadlo
čau
prosím o radu - potřebuji nějaké řešení jak zálohovat oběhové čerpadlo topení. údajně klasická ups nemůže být kvůli upravenému průběhu napětí na výstupu.
dá se sehnat pro tohle už vyrobený produkt, který používá autobaterii (pochopil jsem to jako měnič 12V>230V + dobíjení aku), jenže cena se pohybuje v poměrně vysokých kruzích.
osobně jsem přemýšlel na nějakým obyč. měničem a k aku připojit "chytrou nabíječku". ale nevím no.
poradíte nějaké jednoduché, spolehlivé a taky levné řešení?
Bateria ti vydrzi asi 12 hodin aj viac to zalezi na otackach cerpadla pohybuju sa od 750 do 1850 ot./min. a tym aj spotreba od 30 do 80Wat.A mienic z 12 na 230 je v AR nespomeniem si v ktorom to bolo cisle.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út květen 13 2008, 11:21 Předmět:
Ja používam DC/AC menič vlastnej konštrukcie plus dobíjačku aku. Mám to ale len na dohorenie v krbových kachliach, takže to postačuje aj výkonovo, aj časovo. Treba si uvedomiť, že obehové čerpadlo má nanajnižší výkon príkon cca 30W. Prepočítané cez účinnosť meniča je to zhruba 40W čo predstavuje odber z 12V batérie asi 3,4A. Pri 20Ah batérii je to tak na 4až5 hodín. Takže na nejaké trvalejšie kúrenie ( výpadok elektriny môže byť aj niekoľko hodín) to moc nie je. Preto treba mať na pamäti zvolenie dostatočne veľkej batérie (podľa požadovanej doby prevádzky). Schém na takéto meniče je na internete viac, ja ho mám konkrétne postavený z amatérskeho rádia a upravený podľa mojich potrieb ( dorobená automatika prepínania pri výpadku elektriny).
Idealne by bolo pouzit UPS alebo menic so sinusovym vystupom. To su drahe veci. Radovo 10-tisice korun. Centralu urcite nie tiez koli nakladom, navyse tu by si musel riesit auto-start. Davaju teda ludia lacne UPS alebo menice s obdlznikovym tvarom vystupneho napatia. V principe to tomu cerpadlu vadi, ale treba si uvedomit, ze takato UPS v rezime normal(vstupne napatie je pritomne), ma na vystupe sinus, pretoze vtedy robi vstupnej sieti len bypass.
Akurat pri vypadku vstupnej siete dostava cerpadlo napatie traperzove. Ak tych vypadkov nie je vela, myslim, ze toto bude riesenie dostupne pre normalnu domacnost.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 13 2008, 11:31 Předmět:
Chovala by se úplně stejně, jako se chová v autě - alternátor ji drží na nějakém napětí a zároveň se z něj krmí (podle zákona povinně) zapnuté reflektory. Pokud motor vypneš a na světla zapomeneš, pak teprve přichází ke slovu akumulátor - prostě musíš mít dostatečně dimenzovanou dobíjecí soupravu, aby utáhla trvalou zátěž čerpadlem a přebytek energie byl schopný udržet v pohotovosti baterku - a ta pak dodá potřebnou energii v době výpadku. Jak dlouho bude dodávat je potom pouze otázka ampérhodinové kapacity. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
měnič odpovídajícího výkonu nestojí desetitisíce, viz třeba
http://www.jiranek.cz/sp_prevodniky.htm SP150 za 1150,- vč. dph.
Baterie podle požadované doby chodu, viz tamtéž. Autobaterie není nejvhodnější, její parametry jsou trochu jiné (veliký maximální proud=plocha elektrod na úkor životnosti). Výdrž trvale dobíjené baterie závisí na velmi pečlivě nastaveném dobíjení a celkové údržbě. Pár set cyklů (cca 5- let je reálných.
Olověná baterie není jediná možnost, ještě trvanlivější jsou "údržbové" (dolévací) NiCd, viz http://www.saft-ferak.cz
Tvar výstupního napětí nebude pro malý jednopólový motorek nějak zásadně důležitý, ona síť taky není vždycky ideální.
Asi by se dalo měnič poštelovat na nižší výstupní napětí a stáhnout výkon čerpadla z měniče na nějakých 70%, pro oběh by to stačilo a šetřilo by to baterii.
Trvale provozovat měnič je ale hovadina.
EDIT: místo toho smajlu s brejlema má být 6, to zas ten idiotský skript...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 13 2008, 12:25 Předmět:
To Honzík-1: ano, když pomineme snížení účinnosti dvojí transformací, je to schopné provozu - teda když Tvůj obrázek budu brát jako blokové schéma.
To Crifodo: ten script oje*eš snadno - stačí dělat mezi pomlčkou a číslicí mezeru a je pomoženo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Crifodo: tahle sestava by neběžela pořád. je to čerpadlo u krbu s výměníkem a běželo by to jen když by se topilo. aby při výpadku sítě byla možnost nechat vychladnout krb.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út květen 13 2008, 13:56 Předmět:
Já akorát nechápu, proč by mělo čerpadlo pořád běžet z měniče. Na provoz z měniče by se mělo přepnout jen při výpadku sítě. Měniče se kolikrát prodávaly v obchodních domech v cenách okolo 600kč a návodů na záložní provoz čerpadel z měničů už vyšly v minulých letech v různých časopisech mraky. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32022 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 13 2008, 17:56 Předmět:
Tam spíš jde o výdrž běžné UPSky - ta je jen několik málo desítek minut, což je zase dáno kapacitou běžných hermetických "bezúdržbových" akumulátorů - nejběžnější kapacita je 12V/7Ah, u některých výrobců 7,5Ah. Na několik hodin chodu by k takové UPSce bylo potřeba připřáhnout aspoň 55Ah, ne-li něco ještě většího. Když pominu cenu, situci by to vyřešilo - ale zase jsme u toho, že nejběžněji dostupné provedení Pb akumulátoru je startovací, které sice dodá extrémní zkratový proud, ale právě díky této své vlastnosti trpí nepříliš dlouhou životností... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.