Dávno,dávno již tomu co jsem naposledy připojoval motor k měniči
ale vždy se motor přepojoval do trojúhelníka.
Na špičce jehly může tancovat 2598751258,23 andělů.
Motor ktorí sa pripája k meniču má byť zapojený v trojuholníku
Aké má toto tvrdenie opodstatnenie? Nechápem. Je predsa úplne jedno, či je motor zapojený do hviezdy alebo trojuholníka, ak dodržím predpísané napäie vinutia. Rád by som vedel, ako ten menič môže zistiť rozdiel. Telepaticky?
Motor ktorí sa pripája k meniču má byť zapojený v trojuholníku
Aké má toto tvrdenie opodstatnenie? Nechápem. Je predsa úplne jedno, či je motor zapojený do hviezdy alebo trojuholníka, ak dodržím predpísané napäie vinutia. Rád by som vedel, ako ten menič môže zistiť rozdiel. Telepaticky?
Ale ak by existoval (?) motor s vinutím na 130 V(?), nič tomu nebráni, zapojiť ho do hviezdy. A meniču by to bolo úplne jedno.
V podstate si výrobca zlacňuje výrobu, nakoľko môže použiť výkonové prvky na nižšie napätrie (a vyšší prúd). Ale tvrdiť, že motory sa na meniče zapájajú zásadne do trojuholníka, je zavádajúce.
Dolfi
Mám třífázový asynchronní elektromotor s těmito štítkovými údaji:
Typ: 4AP90S-2
hvězda/trojúhelník 380/220V
1,5kW 50Hz
Z předchozí diskuse jsem se dočetl,že do klasické rozvodné sítě 400V ho mohu připojit pouze v zapojení do hvězdy,protože cívka vinutí je na 220V.Pokud zapojím tento motor do trojúhelníka a budu ho napájet z třífázové elektrocentrály,která má napětí mezi fázemi 230V (proud 5A při cos fí=1,0 / proud 6,3A při cos fí=0,8 ) a její generátor je zapojený do hvězdy,pojede elektromotor na plný výkon 1,5kW? Nebo se ještě zeptám jinak: Je výkonově rovnocenné zapojení tohoto motoru do hvězdy na 400V a do trojúhelníka na 230V?
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červen 21 2008, 12:58 Předmět:
PetrX1 napsal(a):
Je výkonově rovnocenné zapojení tohoto motoru do hvězdy na 400V a do trojúhelníka na 230V?
Neodpovedali Vám. Áno je.
Motor, ktorý nevieme ako je zapojený, je možné na krátku dobu merania, (cca do 10 sec.), pripojiť i na vyššie napátie, (napr. trojuholník 3x230 V na 3x 400 V. Motor bude hučať z presýtenia, bude do neho tiecť výrazne vyšší prúd ako je uvedený na štítku a velmi rýchlo sa aj nezaťažený zohreje. (Treba byť opatrný, lebo prestup tepla z vinutia na plášť "chvíľu trvá" a izolácia vodičov lakom znáša tak teploty max. 80 -120 st. C. Závisí to najmä od "staroby motora". Je zaujímavé porovnať veľkosť a váhu mototov s rovnakým výkonom jedného výrobcu v priebehu času. Súčasné motory sú najmenšie a majú najvyššie dovolené oteplenie).
Motor na fotografii je zapojený do hviezdy.Ak by si ho chcel pravádzkovať
v trojholníku,musel by si ho rozobrať a vyviesť konce vinutí ktoré sú spojené vnútry motora.
Pri prevádzke s frekvenčným meničom jednofázovým by si musel urobiť túto úpravu.
Pri prevádzke s meničom trojfázovým nemusíš robiť nič,len je to ekonomicky nevýhodné,lebo trojfázový menič značne prevyšuje cenu jednofázového meniča a niekoľko násobne cenu motora na obrázku.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: po červen 23 2008, 20:30 Předmět:
Elko napsal(a):
Pri prevádzke s meničom trojfázovým nemusíš robiť nič,len je to ekonomicky nevýhodné,lebo trojfázový menič značne prevyšuje cenu jednofázového meniča a niekoľko násobne cenu motora na obrázku.
Tohle není až tak pravda. jednofázové měniče se komerčně nepoužívají. Výstup bývá vždy třífázový. Správná definice by měla být třífázový měnič kmitočtu s jednofázovým napájením. Cenové rozdíly pro malé výkony jsou zanedbatelné. Používané výkony však nejsou příliš velké. Motor v trojúhelníku na 3x230 V je možné použít i pro měnič s třífázovým napájecím napětím 3x 400 V, pro optimální využití U/f je pak nutné nastavit pro maximální výstupní napětí frekvenci 87 Hz.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 4 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.