PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 17:42    Předmět: Zásuvky 220V Citovat

Zdravím páni.


Chcel by som sa spýtať, ako je to s rozvodom zásuviek na 220V.
Ide o to, či môžu byť napájané viacerími potencialmi v jednej miestnosti (kuchyňa, obývak...), alebo iba jednym. Ďakujem. Question



Zenit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 19:11    Předmět: čemu říkáš potenciál? Citovat

Obvykle na takové otázky odpovídám spolu s kolegy na serveru www.elektrika.cz (dokonce pod vlastním jménem a cifrplátem), přičemž je někdy těžké se rozhodnout podle úrovně dotazu, jestli odpovídám někomu, kdo o tom něco ví, nebo někomu, kdo si myslí, že "soused se na to vyučil, ale já to zvládnu taky, když tak se zeptám..."

Jestli jednomu jistěnému okruhu říkáš "potenciál", pak bych ti vřele doporučil nechat to udělat elektrikáře s platnými papíry. Vždyť zřejmě ani nevíš, že už řadu let se nepoužívá 220, ale 230V.

Jednoznačně: žlutozelený vodič PE každého okruhu (propojující ochranné kolíky až 10 zásuvek - to číslo není zákon, ale víc se nedoporučuje) musí být spojený s ekvipotenciální svorkovnicí ochranné soustavy, tzv.svorkovnicí hlavního domovního pospojení - na ni musí být připojené všechny vodiče PE všech okruhů a ochranné pospojení koupelny a pokud možno uzemnění. Prostě ta svorkovnice musí mít proti zemi pokud možno nulový potenciál. Průřezy ochranného vodiče a další požadavky jsou v ČSN EN 33 2000-4-41. Tolik k potenciálu.

V kuchyni je naopak dnes žádoucí osadit zásuvky nejméně dvou, ale raději tří, samostatně jištěných okruhů. Pokud máš přípojku k elektroměru třífázovou (tzv.motorovou), je dokonce lepší, když půjde každý okruh z jiné fáze - může pak běžet více spotřebičů žroutů současně a zmenší se nároky na hlavní jistič. A jestli tam dáš na každý okruh dvě nebo tři zásuvky, není až tak důležité. Je dobré si udělat předem rozvahu, jakými odběry budou jednotlivé okruhy zatížené.
Dokonce není nikde psáno, že některý z kuchyňských okruhů nemůže pokračovat třeba do obýváku, ale mimo kuchyň je lepší zřídit třeba dva okruhy zvlášť pro zbytek bytu, řekněme sever a jih... Ne, že bys musel mít doma rozvodnu jak v elektrárně, ale zbytečně seškrtat počet okruhů na jen dva i v bytě 2+1 ti přinese jen trochu úspory při instalaci - pak už jen potíže.
Jak by se ti líbilo, kdyby ti po zapnutí varné konvice v kuchyni vylítl jistič, na kterém máš v obýváku zrovna pověšený i počítač?

Navíc bych doporučil použít pro zvýšení bezpečnosti proudový chránič s reziduálním proudem do 30 mA (pro koupelny je stejně povinný) i pro kuchyň, a jističe jednotlivých okruhů zapojit až za ním. Obvykle vyhovuje 25/2/003 (jednofázový) nebo 25/4/003 (třífázový). Skrz chránič jdou totiž nejen fáze, ale i pracovní nula (střední vodič) N, aby mohl hlídat, zda proud, co přitekl fází, také pracovní nulou odtekl...

Ale co ti tu vykládám: tohle jsou věci, které se elektrikář učí trvale, protože předpisy se také trvale mění. A musí toho umět daleko víc a skládat z toho zkoušky. Tohle vše, co jsem tu napsal, je jen krátkou ukázkou z ubohého zlomku. Tak ti připomenu starou pravdu:

Některé lidi má elektrický proud k smrti rád !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zenit



Založen: Apr 03, 2005
Příspěvky: 185
Bydliště: Michalovce

PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 15:45    Předmět: Potencial. Citovat

To, či je tam napísane 220 alebo 230V, nie je rozhodujúce. Veď ešte stále mame kopu starších el. spotrebičov, ktoré majú na štítku napísané napájacie nápätie 220V a spoľahlivo nám slúžia.

Čo je okruh to je jasné a nemienim sa o tom tu baviť.

Potencial: Pokiaľ vieme, tak sa používajú tri fázy označené L1, L2 a L3. Každa z ních je oproti predošlej posunutá o 120 stupňov, tzn. že máme tri rôzne potencialy. Preto aj pri zásahu el. prúdom o dvoch rôznych potencialov sú úrazy nebezpečnejšie ako pri zázahu el. prúdom s jednym potencialom.
(To len tak na okraj).


Mne išlo o to: Máme kuchyňu v ktorej sú štyri zásuvky. Prvé dve napojim fázou L1, druhu a tretiu fázami L2 a L3. Smie sa to, keď tam budu všetky tri fázy? Nevznikne tam zvýšene nebezpečenstvo úrazu el. prúdom?


Objasnenie som našiel v Hillovej odpovedi. Pokiaľ je to pravda.


V kuchyni je naopak dnes žádoucí osadit zásuvky nejméně dvou, ale raději tří, samostatně jištěných okruhů. Pokud máš přípojku k elektroměru třífázovou (tzv.motorovou), je dokonce lepší, když půjde každý okruh z jiné fáze - může pak běžet více spotřebičů žroutů současně a zmenší se nároky na hlavní jistič.


Každym pádom vďaka za odpoveď.



Zenit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SMITH



Založen: Jun 07, 2004
Příspěvky: 1273
Bydliště: Púchov , SLOVENSKO

PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 18:12    Předmět: Citovat

Presne ako napísal HILL ,je uplne jedno z ktorých fáz budeš zásuvky napájať, lebo každá fáza má voči zemi 230V.
Problém by nastal keby si nemal spoločný potencial zeme (PE) vtedy by sa mohlo objaviť nebezpečné U na ochraných častiach prístroja, ale ako už napísal HILL je zakázane mať rozdielne potencialy PE
220V a 230V je predsa rozdiel. Povolené kolisanie siete je +- 10% čo je až 253V čo síce neublíži žiarovke ani špirále ,ale na niektoré staršie prístroje to môže mať deštruktívný vpliv.

_________________
Smile Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! Smile
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 12:01    Předmět: názvosloví Citovat

No prosím, nemusím mít vždycky pravdu. Konečně revize elektro dělám teprve od roku 1976.
Jde o to názvosloví - skutečně "potenciál" se v silnoproudařině používá hlavně v souvislosti s ochrannou soustavou, tedy s napětím na "nuláku" ať už se jedná o vodič PEN v dvou/čtyřdrátové TN-C nebo o vodič PE ve tří/pětidrátové soustavě TN-S.

Pokud ti ochranné kolíky všech zásuvek "sedí" na potenciálu země, je úplně jedno, kterou zásuvku napájíš ze které fáze
Jeden okruh pro kuchyňské spotřebiče je anachronismus - přibývá jich a žerou a žerou. A více okruhů z jediné fáze tam, kde jde odběr rozložit na všechny tři je doslova blbost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 9:10    Předmět: Re: Potencial. Citovat

.
ZENIT napsal:


Mne išlo o to: Máme kuchyňu v ktorej sú štyri zásuvky. Prvé dve napojim fázou L1, druhu a tretiu fázami L2 a L3. Smie sa to, keď tam budu všetky tri fázy? Nevznikne tam zvýšene nebezpečenstvo úrazu el. prúdom?


Norma nás chrání před jednou poruchou elektr.zařízení.Norma nás nechrání proti úmyslnému dotyku.Protože chodíme po zemi zajímáme se
u elektrickeho zařízení o napětí proti zemi.Že mezi různými zásuvkami je
380V je pravda.Musel bys mít dva spotřebiče které nebudou mít správně připojenou kostru a faze obou musí být na kostru proražena.Musel bys
mít v jedné místnosti 4 závady současně.A to považuji za nemožné.






]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zenit



Založen: Apr 03, 2005
Příspěvky: 185
Bydliště: Michalovce

PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2005, 11:49    Předmět: Zasuvky 220V Citovat

Ďakujem všetkým za odpovede a rady.
V súčasnej dobe je už problém vyriešený.


Zenit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tibi



Založen: Apr 14, 2006
Příspěvky: 390

PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 21:24    Předmět: Citovat

hill priliz vela teorie! je sice pekne ze ovladas normy revizneho technika ale naco rozvijat tak zlozito dane otazky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund