2 ISTICE=BUM
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mafia16611



Založen: Mar 06, 2008
Příspěvky: 48

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 20:58    Předmět: Citovat

stepa napsal(a):
mafia16611 napsal(a):
stepa napsal(a):
Ja mam nad stolem postaveny panel, jisteni 6A jisticem, za nim vypinac na fazi. Cely panel zapojeny pres 3vodicovou flexu primo do zasuvky. Zasuvkovy obvod jisteny 16A jisticem v rozvadeci. Funguje to spolehlive...asi 2x se mi stalo, ze pri zkratu vyhodil i 16A jistic.

ten 6A by vydrzal tak odber do max 1200w

A co tim chtel basnik rici?

ze ci mi to zase nebude vyhdzova pri mensom prikone
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tornado6



Založen: Mar 09, 2007
Příspěvky: 1406
Bydliště: Piešťany okolie

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:01    Předmět: Citovat

Jasne že tam nepripajam rychlovarne kanvice ale na rozne konštrukcie typu radio,TV, video a pod. to uplne stači a ked chcem napajať niečo vetšie tak mam tu zasuvku pred ističmi ale s tym že možem vyhodiť tu
10 A poistku Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mafia16611



Založen: Mar 06, 2008
Příspěvky: 48

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:03    Předmět: Citovat

tornado6 napsal(a):
Jasne že tam nepripajam rychlovarne kanvice ale na rozne konštrukcie typu radio,TV, video a pod. to uplne stači a ked chcem napajať niečo vetšie tak mam tu zasuvku pred ističmi ale s tym že možem vyhodiť tu
10 A poistku Wink

no vydrzala by to priklep vrtacka 4A asi nie no neviem ale ja by som tam dal tych 6A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
stepa



Založen: Jan 05, 2007
Příspěvky: 4669
Bydliště: poblíž HK

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:11    Předmět: Citovat

Tak ja nevim co vlastne chces...na zacatku pises ze tam mas 10A, ja ti napisu, ze mam 6A a ty ze to je hodne...a potom napises ze lepsi 6A nez 4A. Tak si to srovnej v hlave chlape Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
mafia16611



Založen: Mar 06, 2008
Příspěvky: 48

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:16    Předmět: Citovat

stepa napsal(a):
Tak ja nevim co vlastne chces...na zacatku pises ze tam mas 10A, ja ti napisu, ze mam 6A a ty ze to je hodne...a potom napises ze lepsi 6A nez 4A. Tak si to srovnej v hlave chlape Laughing

ked nemam na vyber
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tornado6



Založen: Mar 09, 2007
Příspěvky: 1406
Bydliště: Piešťany okolie

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:24    Předmět: Citovat

Pametaj na jednu vec že priklepova vrtačka neberie 6A to by muselo byť strašne hovedo 230V krat 6A = 1380 W pochybujem že maš doma take delo Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:27    Předmět: Citovat

Toto je verny priklad, ked sa teoria nestotoznuje s praxou. Selektivita sa musi dodrziavat, to je pravda, aj charakteristiky maju do seba, ale ked spravis skrat, nikto sa nezaruci tym, ze vypadne prave tento istic a ten pred nim urcite nie. Je to ducharina overena praxou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mafia16611



Založen: Mar 06, 2008
Příspěvky: 48

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:30    Předmět: Citovat

tornado6 napsal(a):
Pametaj na jednu vec že priklepova vrtačka neberie 6A to by muselo byť strašne hovedo 230V krat 6A = 1380 W pochybujem že maš doma take delo Wink
TO NIE + dake radio to som len tak povedal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mafia16611



Založen: Mar 06, 2008
Příspěvky: 48

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:31    Předmět: Citovat

cabernet napsal(a):
Toto je verny priklad, ked sa teoria nestotoznuje s praxou. Selektivita sa musi dodrziavat, to je pravda, aj charakteristiky maju do seba, ale ked spravis skrat, nikto sa nezaruci tym, ze vypadne prave tento istic a ten pred nim urcite nie. Je to ducharina overena praxou.

takze neda sa tomu nejak zabranit ab nevahadovalo oba???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:36    Předmět: Citovat

jestli na hlavním jističi visí nějaká zátěž a je už útulně předehřátý, tak vypadne ochotně selektivita sem nebo tam. Pozor taky na nožovky nebo patrony E33 na domovní pojiskové skříni, stalo se mi že padal záhadně jistič 25A při zkratu žárovky E14 40W apod., světelný jistič 6A si toho ani nevšiml.
Pak se ukázalo, že na 1 fázi je přechoďák jak prase a rozvážilo to motor tepelného čerpadla, takže ve zbývajících fázích bral víc. Jedna fáze hlavního jističe se předepjala a pak vyskočila už při pomyšlení. Teda celý jistič.
Nejhorší je, že do domovních pojistek z ulice nemáte co lézt, je to majetek ČEZ a na telefon řeknou "to nemůže být zkorodovaný, máte tam novou skříň." Skříň je plná pavučin 5 let starých a rzi. A pak se s nima bavte, že jste to otevřeli a že si přejete, aby pojistkové spodky vyměnili Razz Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:40    Předmět: Citovat

Ale da,jen je treba dodrzet jista pravidla,ktera tu byla zminena,velikost,charakteristika.Nemuzes ale cekat zazrak od x let starehp jistice v privodu do bytu,ktery ma uz sve davno za sebou a chova se podle toho.Pokud chces jistotu,musis pouzit prvky odpovidajici pozadavkum.Co se tyka jisticu,maji zarucene charakteristiky,ale vim,ze i stejne od ruznych vyrobcu se mohou lisit.Ducharina to v zadnem pripade neni.Jen je treba drzet se jistych pravidel. SmileA jak pise prede mnou pokud zenska ma zaplou konvici a zehli u toho,pak se nemuzes divit,ze pri odberu ze Tve zasuvky cca 4 A Tvuj jistic drzi a ten hlavni vyleti jak cert z krabicky. Very Happy

Naposledy upravil Maskot dne čt březen 20 2008, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mafia16611



Založen: Mar 06, 2008
Příspěvky: 48

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:43    Předmět: Citovat

Crifodo napsal(a):
jestli na hlavním jističi visí nějaká zátěž a je už útulně předehřátý, tak vypadne ochotně selektivita sem nebo tam. Pozor taky na nožovky nebo patrony E33 na domovní pojiskové skříni, stalo se mi že padal záhadně jistič 25A při zkratu žárovky E14 40W apod., světelný jistič 6A si toho ani nevšiml.
Pak se ukázalo, že na 1 fázi je přechoďák jak prase a rozvážilo to motor tepelného čerpadla, takže ve zbývajících fázích bral víc. Jedna fáze hlavního jističe se předepjala a pak vyskočila už při pomyšlení. Teda celý jistič.
Nejhorší je, že do domovních pojistek z ulice nemáte co lézt, je to majetek ČEZ a na telefon řeknou "to nemůže být zkorodovaný, máte tam novou skříň." Skříň je plná pavučin 5 let starých a rzi. A pak se s nima bavte, že jste to otevřeli a že si přejete, aby pojistkové spodky vyměnili Razz Wink

to e sranda o by ma nastvalo moc skusim to tak spravit ako je na tej schemicke A co su tie c-ckove isice nema to s tym daco spolocne
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jardajar



Založen: Dec 16, 2007
Příspěvky: 553
Bydliště: Neratovice

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 21:49    Předmět: Citovat

Dalo by se tomu zabránit tlumivkou za jističe, ale to je krapet prasárna, po chvíli dokonce teplá. Smile Nebo kdyz bys měl dlouhé kabely do pokoje, nejlépe hliníkové Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6306
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 23:13    Předmět: Citovat

zkušenost ze dneška:
6A jistič (jen pro dvě žárovky v umývárně) bezpečně vypadne, když do objímky žárovky našroubujete 40 W žárovku na 24 V Smile

nějak jsem se přehmát a omylem jsem ji tam našrouboval, vypinač se při sepnutí svařil a už nejde rozepnout Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 23:27    Předmět: Citovat

Cust napsal(a):
zkušenost ze dneška:
6A jistič (jen pro dvě žárovky v umývárně) bezpečně vypadne, když do objímky žárovky našroubujete 40 W žárovku na 24 V Smile

nějak jsem se přehmát a omylem jsem ji tam našrouboval, vypinač se při sepnutí svařil a už nejde rozepnout Smile


Ešte buď rád, že ti nevybuchla a nemal si vlasy plné skla, mne sa to podarilo pri zámene za 24V/60W... Shocked

_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund