proud tekoucí kondenzátorem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st únor 06 2008, 19:02    Předmět: Citovat

FERYACT napsal(a):
Buržousti dávali na elyty hodnotu max proudu.Běžně jsem dával do zdrojů
1000-2000mikro na 1A/TESLA/Západní hodnoty proudů byly cca 4* vyšší.

...teď ještě, jak dlouho ten proud vydržely Tesly a jak dlouho ten 4x větší proud vydržely ty západní.
Tím myslím podmínky, v jakých ten proud platil. Jestli jako trvale nebo krátkodobě atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 9:38    Předmět: Citovat

No kluci,jak jsem četl Vaše názory,tak bych se nakonec asi přiklonil k tomu,že proudové zatížení kondenzátoru je možno počítat dle průřezu přívodů,protože je to asi nejslabší prvek u kondu,teda co se proudu týče.Myslím tím samozřejmě trvalé zatížení,impulzní provoz je o něčem jiném.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 10:33    Předmět: Citovat

Štatně nadimensovaný elektrolyt se za rok či dva zničí protože začne vnitřními pochody hřát a ztratí kapacitu.Nedimensuj elyty podle průřezu
přívodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 10:49    Předmět: Citovat

FERYACT napsal(a):
Štatně nadimensovaný elektrolyt se za rok či dva zničí protože začne vnitřními pochody hřát a ztratí kapacitu.Nedimensuj elyty podle průřezu
přívodu.
Fajn,tak konkrétní příklad Kondenzátor 100nF při kmitočtu 5MHz a napětí 3V ,upozorňuji,že při tomto kmitočtu daný kondenzátor vykazuje odpor 0,318Ohm.Takže tím kondem poteče cca10A.Jaký kondík mám použít? A žádné dohady.Celé tohle vlákno jsem začal kvůli nedostupnosti údaje zatižitelnosti kondíků,takže nevím kde mám ten parametr najít.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 11:09    Předmět: Citovat

Vzhledem že nemáš konkretní zdroj 3V a 5MHz z proudem 10A nepotřebuješ
vědět jakým kondensátorem by jsi ho chtěl úspěšně zkratovat!
A o paralelním zapojování kondensátorů jsi slyšel?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 11:14    Předmět: Citovat

To víš,že slyšel,ale který kondík to snese a u kterého musím použít paralerní zapojení?Asi jsi nepochopil o co mi jde,tak to veznem z druhé strany.Zrovna mám na stole třeba kondík 68nF v provedení TC 208.Kolik snese proudu?
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 11:47    Předmět: Citovat

Změř si to když máš kondík na svém stole.Já tvůj kond na svém stole nemám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 11:51    Předmět: Citovat

Takže podle Tebe ho mám zatěžovat v sérii s ampérmetrem až střelí? Asi to zkusím zdá se mi to vysoce profesionální. Nepochopil jsi problém.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 14:24    Předmět: Citovat

Mozna je to blbost, ale co na to jit pres dU/dt ? Pro danou kapacitu a napeti je dany nejaky max. dU/dt. Treba 1 uF/100 V muze mit max 10 V/1 us (toto nevim, je to jen jako priklad). Max vybijeci/nabijeci proud muze byt prave takovy, aby napeti na kondiku rostlo/klesalo prave se strmosti 10 V/1 us.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 14:42    Předmět: Citovat

pajosek2 napsal(a):
... tak bych se nakonec asi přiklonil k tomu,že proudové zatížení kondenzátoru je možno počítat dle průřezu přívodů,protože je to asi nejslabší prvek u kondu,teda co se proudu týče ...


S tím bych byl opatrný. Co kondenzátory s přívody pomocí oček nebo šroubků? Já si myslím, že největším zdrojem tepla u kondenzátorů, speciálně elytů, jsou ztráty v dielektriku. Přívody hrají roli v okamžiku zkratových proudů, aby nenastal pojistkový efekt, ale pro trvalou zátěž stř. proudem jde o dielektrikum. Pamatuji, že jsme do konců na zesilovačích dávali paralelně 4 x 500μF/35V namísto jediného 2000 μF, což je kapacita pro dolní mezní kmitočet asi 20 Hz pro zátěž 4Ω. Přitom mají drátové přívody a ten 2G měl očka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pajosek2



Založen: Feb 24, 2007
Příspěvky: 3995
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 15:34    Předmět: Citovat

forbidden napsal(a):
Mozna je to blbost, ale co na to jit pres dU/dt ? Pro danou kapacitu a napeti je dany nejaky max. dU/dt. Treba 1 uF/100 V muze mit max 10 V/1 us (toto nevim, je to jen jako priklad). Max vybijeci/nabijeci proud muze byt prave takovy, aby napeti na kondiku rostlo/klesalo prave se strmosti 10 V/1 us.
No to by mohlo být vodítko,ale kde njsi našel parametr strmosti nabíjení,pokud je to někde uvedeno,tak jsi vyřešil tento problém. Nikdy jsem si tohoto parametru nevšiml.
_________________
To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.

Nemám zájem o korekci pravopisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 15:51    Předmět: Citovat

U kondiku, u kterych me to zajimalo tento parametr udavaji: http://www.wima.com/EN/mkp10.htm http://www.wima.com/EN/fkp1.htm
U elektrolytu jsem to zatim nikde nevidel. Hledal jsem treba v katalogu Nipponu a nic Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PavelFF
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 21:39    Předmět: Citovat

citace:
Fajn,tak konkrétní příklad Kondenzátor 100nF při kmitočtu 5MHz a napětí 3V ,upozorňuji,že při tomto kmitočtu daný kondenzátor vykazuje odpor 0,318Ohm.Takže tím kondem poteče cca10A.Jaký kondík mám použít? A žádné dohady.
Až vyrobíš zdroj , který bude při 5MHz dávat 10A, tak budeš muset použít něco podobného:


http://www.es-ostrava.cz/pdf/Indukcniohrev.pdf

http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_03&lang=cz
Návrat nahoru
Milos2



Založen: Jan 25, 2008
Příspěvky: 39

PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 8:14    Předmět: Citovat

Ako som uz pisal, zaujimavy problem. Je to kludne mozne, ze taketo udaje vyrobca dodava na inych kat. listoch, pripadne sa vyziadaju pre konkretne riesenie. Vsimol som si, ze niekde su za tymto ucelom pouzite C na vacsie napatie, nez je nutne. Ci to ma suvis s prudovym zatazenim, alebo kvalitou dielektrika (vacsinou su to elyty) neviem. Ale zda sa, ze konstrukteri s tym rataju. Na Tvoju otazku by som aj ja rad poznal fundovanu odpoved.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 8:43    Předmět: Citovat

Nevím, proč furt řešíte proud kondenzátoru, ten tam poteče tak velký, jaká je jeho impedance při daném kmitočtu a jeho kapacita. Pro zajímavost se podívejte na zapojení ATX zdroje pro PC, tam teče celý výkon zdroje přes kondenzátor 1M/250V, třeba tady
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 3 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.