Zaslal: st leden 16 2008, 15:57 Předmět: Řízení motoru
Dobry den,potrebuji ridit zarizeni s 3f motorem.Podle zatizeni motoru pri snimani proudu mer.trafem v jedne fazi motor vypinat a moznost nastavit tento proud.Napr. pred spustenim nastavit hodnotu 2A a po dosazeni teto hodnoty proudu motor vypne.
Pokud nekdo tento problem jiz resil diky za radu.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st leden 16 2008, 19:17 Předmět:
Myslým od Nobelovej ceny to má ďaleko. Existujú motorové ochrany na princípe prúdového zaťaženia, kde je možné nastavenie hodnoty prúdu, pri ktorom sa ochrana aktivizuje a vypne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6328 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 16 2008, 20:09 Předmět:
mas merici trafo, signal z neho usmerni a vyfiltruj (napr. detektor spickove hodnoty nebo stredni hodnoty), zapni motor a mer proud, a napeti za detektorem. Pri 2A si poznac kolik ti dava detektor napeti (napr. 2V). takze vime, ze 1V odpovida proudu 1A. Za detektor dej komparator a referencni napet zvol napr. 4V a prived ho na komparator pres potenciometr. Na vystup komparatoru pripoj pres tranzistor stykac, ktery bude ovladat vypnuti motoru. Potenciometrem si budes moct nastavit vypinaci proud od 0 do 4A.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt leden 17 2008, 8:44 Předmět:
Cust napsal(a):
mas merici trafo, signal z neho usmerni a vyfiltruj (napr. detektor spickove hodnoty nebo stredni hodnoty), zapni motor a mer proud, a napeti za detektorem. Pri 2A si poznac kolik ti dava detektor napeti (napr. 2V). takze vime, ze 1V odpovida proudu 1A. Za detektor dej komparator a referencni napet zvol napr. 4V a prived ho na komparator pres potenciometr. Na vystup komparatoru pripoj pres tranzistor stykac, ktery bude ovladat vypnuti motoru. Potenciometrem si budes moct nastavit vypinaci proud od 0 do 4A.
Dobrý nápad , akurát by som namiesto Tranzistoru použil SSR. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát. (Bill Gates)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 17 2008, 11:42 Předmět:
Cust napsal(a):
mas merici trafo, signal z neho usmerni a vyfiltruj (napr. detektor spickove hodnoty nebo stredni hodnoty), zapni motor a mer proud, a napeti za detektorem. Pri 2A si poznac kolik ti dava detektor napeti (napr. 2V). takze vime, ze 1V odpovida proudu 1A. Za detektor dej komparator a referencni napet zvol napr. 4V a prived ho na komparator pres potenciometr. Na vystup komparatoru pripoj pres tranzistor stykac, ktery bude ovladat vypnuti motoru. Potenciometrem si budes moct nastavit vypinaci proud od 0 do 4A.
Nechci za každou cenu rýpat, ale takto se měřící trafo proudu nesmí používat. Jeho sekundární vinutí musí vždy pracovat do zkratu - čili do ampérmetru. Jinak hrozí proražení závitů na sekundáru. Nehledě k tomu, že měřící trafo je určeno pro převod proud - proud, takže při převodu proud - napětí měří od jisté velikosti proudu hámotiny.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6328 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 17 2008, 12:04 Předmět:
hmmm, ja nevim co ma za trafo, rikam, ze to je pouze idea, on vi snad co ma, a pokud nema zaklady elektroniky, tak mu to stejne nepomuze. jinak ja napr. pouzivam merici trafo, ktre je zakonceno 50 ohm. odporem a vede se signal 50 koaxem (vinuti trafa je vnitrne kompenzovano, aby se odpor choval jako rozprostreny parametr). Takze to pak merim opravdu na vystupu napeti (osciloskopem). Jede to pekne do 1MHz (vic jsem to nezkousel) s prevodem 100A - 10V. To jen ze trafa muzou byt konstrukcne ruzna (jinak samozrejme dekuji mtajovskemu za doplneni).
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt leden 17 2008, 12:17 Předmět:
Pokud se jedna o ochranu motoru tak neni treba cokoliv vymyslet,staci pouzit hotovou ochranu,starsi R100 novejsi R101.Navic u nich mas pohlidane vsechny tri faze.U tak malych proudu (pises cca 2A) jsou primo pripojene bez traf.Pokud mas na mysli neco jineho popis bliz problem.
feryakt= FERYACT.Kdybych chtěl hlídat otáčky tak bych na hřídel motoru
přilepil kus staniolu.Fotoelektricky bych snímal otáčky,to je přesně.Spínání
proudu do motoru nelze stykačem, ten by se umlátil.Jsou kompletní optotriaky SSR .POZOR!rozběhový proud motoru je 5-8 vyšší než jmenovitý.
Při stálém rozbíhání je třeba správně dimenzovat součástky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.