PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 14:50    Předmět: Elektroměr Citovat

Kamarát mě požádal abych mu v garáži zapojil elektroměr jenže při pohledu na štítek bylo napsáno 3*5A ...ale on tam má přímotop tak to je překročení o 5A na fázy má tam jen jednofázový rozvod tak mě napadlo jestli by se dalo spojit 3 vstupy a 3 výstupy takže by mohl odebírat 15A ale nevím jestli by to šlo ... Rolling Eyes
_________________
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kvazar73



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 26

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:11    Předmět: Citovat

no je to mozne, a da sa na to uplatnit, myslim ze 1. Kirchhofov zakon. ale elektromer ma za prudovym udajom este jeden udaj v zatvorke, je to udaj o maximalnom prekroceni; aka je ta hodnota?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nxn



Založen: Apr 18, 2007
Příspěvky: 662
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:16    Předmět: Citovat

žádná tam neni jen 5A pochybuju že se dá překročit o 100 procent...možná i víc
_________________
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:27    Předmět: Citovat

Tak tam je snad ještě nějaké označení: jestli je tam například ET4..... :T, pak to ":T" znamená, že jde skutečně o elektroměr do 5A pro nepřímé měření. Proudové cívky se u takového elektroměru připojují ne do série s fází, ale na sekundáry proudových transformátorů, například 200/5A, navlečených na napájecích přípojnicích. A naměřený údaj se pak tímto převodním poměrem násobí, v tomto případě čtyřmi.
Takže pro přímé měření odběrů nad 5A je nevhodný.
To někde rušili rozvodnu ve fabrice?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nxn



Založen: Apr 18, 2007
Příspěvky: 662
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:33    Předmět: Citovat

Tak to nevim....původ neznámej je to řadová garáž...v pronájmu,doma ho nemam abych se podival na označení...s těma proudovejma trafama to slyšim poprví
_________________
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kvazar73



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 26

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 16:38    Předmět: Citovat

jo, meracie trafaky, to je skvely napad. mohlo ma to tiez napadnut .. Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 20:32    Předmět: Citovat

To mu chceš zriadiť podružné meranie? A kto mu to bude rozpočítavať?
Nemôže mať priamo zmluvu z ČEZ-om, resp. EON-om ? V takom prípade mu ho tam zapojí distribútor. Veď aj pre podružné meranie by mal byť použitý riadny elektromer s platnou kalibráciou, a nie nejaký vrak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 21:07    Předmět: Citovat

To Hill, není to náhodou 40x? Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7942
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 22:14    Předmět: Citovat

dolac napsal(a):
To mu chceš zriadiť podružné meranie? A kto mu to bude rozpočítavať?
Nemôže mať priamo zmluvu z ČEZ-om, resp. EON-om ? V takom prípade mu ho tam zapojí distribútor. Veď aj pre podružné meranie by mal byť použitý riadny elektromer s platnou kalibráciou, a nie nejaký vrak.
Zřejmě to má jako podružný měření. To co mu radíš je sice pravda ale zapoměl jsi že k připojení odběratele je třeba revize, smlouva o odběru a navíc platíš už za přípojný místo a elměr. Nemyslím si že by právě EON, ČEZ a další podobný nenažranci a zloději potřebovali ještě víc peněz.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:26    Předmět: Citovat

mi-ro napsal(a):
dolac napsal(a):
To mu chceš zriadiť podružné meranie? A kto mu to bude rozpočítavať?
Nemôže mať priamo zmluvu z ČEZ-om, resp. EON-om ? V takom prípade mu ho tam zapojí distribútor. Veď aj pre podružné meranie by mal byť použitý riadny elektromer s platnou kalibráciou, a nie nejaký vrak.
Zřejmě to má jako podružný měření. To co mu radíš je sice pravda ale zapoměl jsi že k připojení odběratele je třeba revize, smlouva o odběru a navíc platíš už za přípojný místo a elměr. Nemyslím si že by právě EON, ČEZ a další podobný nenažranci a zloději potřebovali ještě víc peněz.

Samozrejme, nič nie je zadarmo. Podľa môjho názoru, revíziu by si mal mať aj keď sa nepripájáš priamo. Podružné meranie prináša so sebou taktiež dosť veľa problémov. Nie je mi známe, ako majú upravený zmluvný vzťah jednotliví odberatelia. A nakoniec, za elektromer sa neplatí, ani sa nikdy predtým neplatilo. Platí sa iba pripojovací poplatok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 20:55    Předmět: Citovat

Doláč, kde že se to neplatí za elektroměr? Že bych vážně začal uvažovat o změně lokality. Zaplatit jen připojovací poplatek a pak jen za to, co odeberu, by se mi líbilo.
Platíš za něj přece měsíčně nájem a teď ještě nepřehlednou hromadu jiných poplatků, ať odebíráš či neodebíráš. A ty sazby a příplatky za to, co odebíráš, jsou taky nepřehledné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 21:34    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
Doláč, kde že se to neplatí za elektroměr? Že bych vážně začal uvažovat o změně lokality. Zaplatit jen připojovací poplatek a pak jen za to, co odeberu, by se mi líbilo.
Platíš za něj přece měsíčně nájem a teď ještě nepřehlednou hromadu jiných poplatků, ať odebíráš či neodebíráš. A ty sazby a příplatky za to, co odebíráš, jsou taky nepřehledné.

Je to jeden z veľkých omylov, a čudujem sa, že sa tak hlboko medzi ľudmi uchytil. Možno aj preto že to bolo možne bohužiaľ často počuť aj od samotných zamestnancov distribútora. Mesačne neplatíš žiadny nájom za elektromer, ale platíš iba paušalný poplatok + platbu za kWh. A vieš z čoho sa skladá takáto platba za elektrinu? Platíš za vyrobenú kWh, náklady za prenos, náklady za distribuciu, náklady za technické straty v DS a v PS, náklady za systémové služby a za reguláciu odchýlky, cena za nákup zelenej elektriny a najnovšie aj daň za elektrinu. Distribútorovi potom podľa typu odberu platíš časť týchto poplatkov v stálej platbe a časť podľa odobraných kWh. Hádam si nemyslíš, že budeš mať napríklad garáž, v ktorej budeš mať ročne odobratých 10kWh a distribútor sa ti bude za nejakých 20korún starať o to aby si tam mal v každom čase k dispozíciu elektrinu a celý rok za darmo udržiavať prípojovacie vedenia?
PS: vieš koľko stojí elektromer? Ak by si mal za neho platiť nájom, tak si ho radšej kúpiš za vlastné, pretože by si ho do jedného roka určite splatil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 22:00    Předmět: Citovat

Právě o to jde: říkejme tomu nájem, stálý plat, výpalné, či jak chceš, prostě to platíš. Proto se v řadových garážích častěji setkáš s rozúčtováním platby za jeden hlavní elektroměr. Třeba podle podružného měření.
Proč by měl platit každý, když to stačí jednou a podělit se? Dokud se družstevníci dohodnou...
Totéž se týká i připojovacího poplatku.
Jinak asi sotva spočítám, kolik elektroměrů jsem v životě legálně rozplomboval. Znám je s té technické strany a RZ stále eviduje moje oprávnění, ačkoliv už to jako živnost nedělám.
Přesto nerozumím tomu, proč původně jasný a jednoduchý systém účtování, vypracovaný léty k dokonalosti (stálý plat plus jednotná sazba za spotřebovanou energii), najednou nevyhovuje, zato po jeho "vylepšení" o další složky strmě vzrostly zisky distribučních společností...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7942
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 7:25    Předmět: Citovat

Hele dolac, kde pracuješ? kdo tě platí? Mě sere jedno, píšete (píšou) že kilowatthodina stojí třeba 3Kč ale když mám odebráno např 1000kW tak platím 5 900,- vysvětli mi to! Za rohlík zaplatím 2,5,- a šmitec a ne 1,5 za mouku, 0,5 za upečení, 0,2 za dopravu a0,3 prodavači.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:47    Předmět: Citovat

To Hill: Ani ma neudivuje, že aj keď si robil okolo elektromerov, nazývaš stály plat nájmom za elektromer. Mnoho zamestnancov distribútora si to ešte stále myslí. Máš doma telefón? (nemyslím tým mobilný telefón). Ak áno, ako za neho platíš?, alebo si niekedy platil? Takisto platíš paušálny plat + cenu za hovory. V paušálnej platbe máš možno nejaké voľné minúty. Hádam si nemyslíš, že tvoj provider ti bude udržovať linku, v prevádzkovom stave napájať ju zadarmo ak nebudeš celý mesiac telefonovať? Musíš teda platiť aj keď netelefonuješ. To isté je pri dodávke elektriny. Zdá sa ti to nenormálne? Myslíš že by bolo spravodlivejšie ak by cena za 1kWh bola vyššia trebárs o 1CZK a neplatila by sa stála platba? Tí čo by spotrebovali veľa kWh by tak doplácali na tých čo by spotrebovali málo. Náklady na výrobu, prenos a distribúciu elektriny sa musia nejako vo výslednej cene tak či tak prejaviť. O zisku sa nebudem baviť a nekomentujem ho.
Teraz k tvojej druhej časti: Prečo nepoužívame pôvodný spôsob účtovania?
1. Je to dané požiadavkou legislatívy, ktorá sa prevzala z EU.
2. Takéto rozúčtovanie je prehľadnejšie a lepšie vystihuje jednotlivé položky nákladov distribútora, prevádkovateľa prenosovej sústavy a operátora trhu s elektrinou, ktoré je potrebné rozúčtovať koncovému odberateľovi. Tieto jednotlivé položky sú totiž príjmami jednotlivých subjektov na trhu s elektrinou. Som si toho vedomý, že mnoho ľudí tomu nerozumie a sú z toho trochu zmetení. Všetko je to však iba o osvete.

PS: Ty si nepamätáš, koľko elektromerov si v živote rozplomboval, a ja si zase nepamätám, koľko som ich v živote zaplomboval.

To Mi-ro: Ťažko porovnávať taký špecifický tovar ako je elektrina s rohlíkmi. Rozdiel je už napríklad len v tom, že ju neuskladníš a v každej sekunde je potrebné vyrobiť toľko elektriny, koľko sa jej v celom systéme spotrebuje. Myslím že odpoveď na svoju otázku nájdeš v odpovedi pre Hilla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund