Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 418 Bydliště: Karviná
Zaslal: út leden 10 2012, 23:25 Předmět:
Že by samo-domo zástrčka, z ní dvojlinka a ve spotř.tř. 1 rozděleno jak je vidět ve starých zásuvkách? To pak stačí rozbočovačka a už lezou žížalky ze země.
Na tuto zajímavost jsem narazil u lucerničky v altánku. Když byla zapojená přímo v zásuvce - OK. Přes rozbočovačku - kopala. Doporučení majitele - nepoužívat rozbočovačku!
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: st leden 11 2012, 9:36 Předmět:
Tak k těm světlům vyrobil elektrikář propojovací kabel od ovladače ke světlům. Použil vícežilový kabel a protože se mu nedostávalo správného počtu žil,uďelal z něj čtyři prodlužovačky se společnou fází!
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: st leden 11 2012, 14:29 Předmět:
To je blázinec.Navíc se tomu expertovi podařilo otočit z těch čtyřech zástrček jednu obráceně,tak že nejen že při zapojení třeba jen jedné zástrčky byla na ostatních kolíkách fáze,ale při zapnutí všech čtyřech do spínacího pultu při jedné prohozené zástrčce-fáze nula to po zapnutí vyhodilo pojistky.Je možný použít u toho kabelu místo společné fáze společný ochranný vodič?
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: st leden 11 2012, 15:02 Předmět:
Janura napsal(a):
Potrebuju prodlužovací kabel se zásuvkou 380V na vsupu a s výstupem 230V.Jakto mám zapojit??
Fázi přes jistič B16 a chránič do levý dutinky,N (modrej) přes chránič do pravý a žlutozelenej do kolíka zásuvky.Pokud v přívodu modrej N neni,rozdělí se žlutozelenej PEN na PE a N před chráničem. Na jednom konci kabelu bude zástrčka na 400 a na druhym skříňka s jističema,zásuvkama a chráničem.
Prostý domácky známý rozdělení věnečkem na tři zásuvky bez jištění se nesmí,protože je jasný,co by se při zkratu stalo se zásuvkou/šňůrou na 10A,když "hruška" by byla jištěná 32A (natožpak 63A).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.