Přeji hezký den.
viděl jsem jedinečný způsob připojení 3-fáz.sporáku.Autorem byl profesor elektrotechnické fakulty a dělal to pro svého syna na chalupě.Vyvedl ze sporáku 3 jednofázové šnůry s vidlicemi a za kuchyňskou linkou udělal 3 zásuvky pro běžné použití,každou s jinou fází.Ve sporáku byly smotané všechny N a PE do jednoho skrutu bylo vyřešeno.Pán chtěl na to revizi ke kolaudaci.
a co treba redukce na cirkularku... na zactku vidlice 32A a na konci je 16A.
cirkule s 4kW motorem bezne nema 32A vidlici.
a k sporaku. treba hodiny, osvetleni trouby kontrolky a podobne jsou napojeny na 230V. a ve skole mame napojene sporaky normal 4kolikovou vidlici. no a kdyz sem se ptal tak prej proto aby se daly rychle a laicky vymenit. v jidelne totiz vari jen lamy co neumi prepojit sporak, takze odvezou vadnej do kumbalu a z kumbalu pritahnou nahradni.
tak co vy na to? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
a co treba redukce na cirkularku... na zactku vidlice 32A a na konci je 16A.
cirkule s 4kW motorem bezne nema 32A vidlici.
a k sporaku. treba hodiny, osvetleni trouby kontrolky a podobne jsou napojeny na 230V. a ve skole mame napojene sporaky normal 4kolikovou vidlici. no a kdyz sem se ptal tak prej proto aby se daly rychle a laicky vymenit. v jidelne totiz vari jen lamy co neumi prepojit sporak, takze odvezou vadnej do kumbalu a z kumbalu pritahnou nahradni.
tak co vy na to?
Cirkular: pokial je ta 32A zásuvka istená 16A ističom/poistkami nevidím problém redukciu na 16A zásuvku.
Šporák: bežne sa používali 4p/16A vidlice, ja si pamätám ešte šporáky zapojene na tzv "čápovky" v prípade 4p zásuviek/vidlíc sa v šporáku spravil prepoj PE a N s vodičom PEN a bol pokoj. Kedisy Dnes už šporáky pripojiť bud na priamo cez šporákový vypínač 5 žilovým káblom alebo cez 5p zásuvku/vidlicu ktorá musí byt chránena RCBO
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 10 2012, 19:54 Předmět:
Mám dotaz k tématu. Můžu se setkat s dvoužilovým připojením zásuvek třeba v kulturních domech a v podobných zařízeních? Známý mi přinesl ovladač na světla,který má eurozásuvky,které jdou otočit a potom by měl fázi na kostře!
Dá se to nějak ochránit,krom výměny všech zásuvek a zástrček?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 10 2012, 20:16 Předmět:
Eurozásuvka má uzemění na těch sponách. Pokud je připojená jen dvěma drátama, je to špatně. Navíc žádná zástrčka nemůže být zapojená tak, aby předpokládala, že fáze je vlevo, to je taky špatně.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 10 2012, 20:55 Předmět:
Ty zařízení jsou zapojeny všechny dobře,ale pokud na vsupu narazí na dvoudrátovou zásuvku stávají se nebezpečnými-proto se ptám,jak je to možné ochránit,když neví do čeho to připojuje.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 10 2012, 21:07 Předmět:
Pokud jsou ty zařízení zapojený dobře, tak se stane "jen" to, že kostra nebude uzemněná. Nikdy se nemůže stát, že se na kostře objeví fáze, vyjma poruchy. V předchozím příspěvku jsi mluvil právě o fázi na kostře, to se nemůže stát s dobře zapojenou zástrčkou, jak ty tvrdíš, že jsou.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 10 2012, 22:23 Předmět:
Na tom spínači světel jsou výstupy eurozásuvky ve kterých se ty hlavice dají obrátit-pak se může ta fáze objevit na kostře-zásuvky i zástrčky nemají kolíky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33915 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 10 2012, 22:44 Předmět:
Faza sa nikdy nemoze objavit na kostre, pretoze kostra nikdy nesmie byt spojena ani s jednou "dierou". Jedine s kolikom (resp. plieskom v zasuvke Schuko), ak je zariadenie triedy I. Ak to mas zapojene inak, tak si koledujes o pruser.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.