PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:15    Předmět: Zapojení zásuvky z 380V na 230V Citovat

Potrebuju prodlužovací kabel se zásuvkou 380V na vsupu a s výstupem 230V.Jakto mám zapojit??
Návrat nahoru
jave



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 1602
Bydliště: jizni cechy

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:21    Předmět: Citovat

Jednu fazi a nulak a mas 220V
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
belkvl



Založen: Nov 01, 2007
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:32    Předmět: Citovat

presne jak radi jave
proste ve mes fazi a nulu a mas 230V
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5660
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 19:40    Předmět: Citovat

V běžné zásuvce 4 kolíkové na 380V není nulák, musel by mít 5ti kolíkovou s nulákem. Nesmí spotřebič napojit na fázi a zem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
anonym






PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:03    Předmět: Citovat

Jasne, ze v tej zasuvke je nulak, co tu splietas nezmysly...
Návrat nahoru
jano2



Založen: Dec 28, 2006
Příspěvky: 1753
Bydliště: Orava,sever

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:10    Předmět: Citovat

V štvor kolikovej zasuvke su tri fazi a nulak!
_________________
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2490
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:21    Předmět: Citovat

jano2 napsal(a):
V štvor kolikovej zasuvke su tri fazi a nulak!

ano Exclamation
4-kolik - L1,L2,L3,PEN
5-kolik - L1,L2,L3,N,PE
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:37    Předmět: Zásuvka Citovat

Takové věci bych se snažil zcela vyhnout. Protože: U (stále velmi rozšířené) čtyřkolíkové zásuvky je čtvrtý vodič OCHRANNÝ. Plní stejnou funkci jako kolík u jednofázové zásuvky. Za normálního bezporuchového stavu spotřebiče jím nesmí téci proud. Pro připojení třífázového motoru nebo třeba svářečky (jde sice o jednofázový transformátor ale napájený sdruženým napětím, tedy "dvě fáze proti sobě) je vše v pořádku, připojit na takovouto zásuvku jakýmkoli způsobem jednofázový spotřebič je ale nepřípustné.
Pouze tehdy, pokud je zásuvka pětikolíková a není jiné řešení, bych na takovou možnost přistoupil. V tom případě bych použil třížilovou šňůru 3C x 1,5, propojil bych PE na kolík, N do pravé zdířky a libovolnou fázi do levé. Hlavně bych se ale přesvědčil, čím je ta zásuvka jištěna! Pokud by tam byl jistič s jmenovitou hodnotou NEJVÝŠE 16A a ne s motorovou charakteristikou, potom ano. Jinak ani omylem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5660
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:38    Předmět: Citovat

jano2 napsal(a):
V štvor kolikovej zasuvke su tri fazi a nulak!

Ku..a, chceš někoho zabít, když něco nevíš, tak neraď!!!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19523
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:47    Předmět: Citovat

A co je tak důležitého, že ti to stojí za to, zahrávat si se životem?
Když máš starou čtyřkolíkovou zásuvku a PEN v ní bude upadlý, třífázový spotřebič (třeba cirkulárka) to, pokud ovšem bude jinak v pořádku, zpravidla nepozná, a poběží. On totiž pracovní nulu nepotřebuje, pouze ochrannou. A fázovkou pochopitelně chybějicí nulu nepoznáš.
Jenže do jednofázové zásuvky ji potřebuješ. Stejně, jako potřebuješ ochranný vodič. Jestli kolík s dutinkou propojíš tak, jak se to dělalo v soustavách TN-C a připojíš ji tedy dvoudrátově, aniž by ta zásuvka byla zapojená v pevném rozvodu, což tedy není, protože je součástí jakési prodlužovačky, porušuješ hned několik bezpečnostních předpisů. Především to, že prodlužovačka musí mít zapojený plný počet pólů zásuvky. To není pro nic a za nic.
Jestli budeš mít připojenou fázi, ale ne PEN (to je ten, co někdy i chybí a cirkulárka si nestěžuje), zavlečeš si na kostru spotřebiče fázi v okamžiku, kdy ho zapneš. Sice přes spotřebič, ale dost tvrdou na zabití.
To byl jen jeden z důvodů (asi ten nejsnadněji vysvětlitelný) proč se to nesmí a rozumný člověk to neudělá.
Kdo by se chtěl na www.elektrika.cz objevit v rubrice "Hrobař varuje"?
Nech si vedle motorové zásuvky nainstalovat normální jednofázovou zásuvku, ale odborně. Tedy včetně vlastního přívodu a jištění v rozvodnici. A máš pokoj.


Naposledy upravil Hill dne st listopad 14 2007, 20:59, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31853
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 20:54    Předmět: Citovat

To, že ve 4kolíkové zásuvce je čtvrtý vodič "nulák", platí pouze v soustavě TN-C, která má nulový a ochranný vodič jakýmsi legislativním nedopatřením sloučený do jediného vodiče, označovaného PEN nebo PE-N. V nověji uplatňované soustavě TN-S jsou tyto vodiče od sebe odděleny a 3f zásuvka proto musí mít 5 kolíků - L1, L2, L3, PE a od něj oddělený N. "Nulák" je tedy v obou zásuvkách, jen ve 4kolíkové (TN-C) má sdruženou funkci, protože v naší rozvodné soustavě 3x230/400 se spojuje s uzlovým bodem do hvězdy nebo lomené hvězdy zapojených sekundárů rozvodných transformátorů a zároveň se zemí.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7939
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:05    Předmět: Citovat

Nechám si poradit, co takový starší 3f sporák? Ten ještě neznal pracovní a ochranný vodič.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
anonym






PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:09    Předmět: Citovat

Potom by ma zaujmalo, ze ako to je pri el. sporakoch na 3fazy? Ako su zapojene odpor.spiraly?
Návrat nahoru
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19523
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:19    Předmět: Citovat

To by musel být hodně starý.
Třífázové sporáky se už spoustu let dělají tak, aby odstraněním propojky na svorkovnici bylo možné při pětivodičovém připojení odpojit neživé části přístupné dotyku od pracovní nuly. Pardon - sloučené pracovní a ochranné. Vodiče PEN. Řešení poplatné době, dědictví kompromisů z úsporné(?) minulosti, maskující tehdejší nedostatkovost.
Aby tedy bylo možné spojit střední vodič N pouze s přívodem N a ochranný vodič PE s kostrou sporáku, tu propojku máš možnost (a v takovém případě i povinnost) vyhodit.
Už jsem potkal i sporáky, kde gril je na sdružené napětí, zatím, co plotýnky i trouba se přepínaly klasicky paralelním a sériovým řazením dvou až tří topných spirál na napětí fázové....

Zkrátka třífázový sporák s tímto případem nesouvisí, však se nejedná o zařízení určené k připojení zásuvkovým spojením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
anonym






PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 21:25    Předmět: Re: Zásuvka Citovat

Dratak napsal(a):
Takové věci bych se snažil zcela vyhnout. Protože: U (stále velmi rozšířené) čtyřkolíkové zásuvky je čtvrtý vodič OCHRANNÝ. Plní stejnou funkci jako kolík u jednofázové zásuvky. Za normálního bezporuchového stavu spotřebiče jím nesmí téci proud. Pro připojení třífázového motoru nebo třeba svářečky (jde sice o jednofázový transformátor ale napájený sdruženým napětím, tedy "dvě fáze proti sobě) je vše v pořádku, připojit na takovouto zásuvku jakýmkoli způsobem jednofázový spotřebič je ale nepřípustné.
Pouze tehdy, pokud je zásuvka pětikolíková a není jiné řešení, bych na takovou možnost přistoupil. V tom případě bych použil třížilovou šňůru 3C x 1,5, propojil bych PE na kolík, N do pravé zdířky a libovolnou fázi do levé. Hlavně bych se ale přesvědčil, čím je ta zásuvka jištěna! Pokud by tam byl jistič s jmenovitou hodnotou NEJVÝŠE 16A a ne s motorovou charakteristikou, potom ano. Jinak ani omylem.


Tak to sa mylis, ak si myslis, ze u tej zasuvky je "stvrty vodic" len OCHRANNY! Skus si zapojit trojfazovy motor do hviezdy! Tam "stvrty vodic" plni funkciu pracovneho aj ochranneho! na to pozor...
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Strana 1 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund