Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zdroj s LM317.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Deny



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 102
Bydliště: Severní Morava

PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 12:49    Předmět: Zdroj s LM317. Citovat

Ahoj.
Mám jeden problém se kterým si nevím rady. Postavil jsem si před lety zdroj s LM317 se kterým jsem byl spokojený. V poslední době mi však začal "chrastit" poťák. Napětí logicky při ztrátě kontaktu na poťáku z principu zdroje vyletí nahoru na maximum. Sice jsem tam neměl žádné zařízení připojené a tak jsem poťák vyměnil a je po problému, ale vůbec si nechci představovat, kdybych měl na zdroj připojené něco citlivého na přepětí a ještě nejlépe za několik tisíc kaček. Má někdo rozumné řešení jak odstranit uvedený problém, příp. jak omezit možnosti poruchy. Nechce se mi stavět jiný zdroj s ošetřeným problémem možného přepětí. Možná to už někdo v minulosti řešil a vyřešil. Podle mě je LM317 velmi spolehivý integráč a vydrží toho opravdu dost.
Děkuji za jakoukoliv odpověď.

PS: napadlo mě vyřešit to tzv. neplynulou regulací, tedy skokovou, pomocí pevných rezistorů, ale dělat na všechny rozsahy přepěťovou ochranu, příp. dávat tam transily se mi nezdá moc elegantní, ani ekonomické. Embarassed Embarassed Shocked Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31923
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 13:18    Předmět: Citovat

Vždyť sis sám odpověděl - posouvání reference pro LM317 udělej pomocí operačního zesilovače (jestli nemáš zapojení, tak pošli adresu, já to někde vyštrachám a pošlu) a vlastní regulační potenciometr nahraď řadou pevných odporů, které budeš postupně přepínat - vznikne stupňovitá regulace "Napětí hrubě" a ten poťák bude vždycky regulovat jen napětí od-do (plynulá regulace "Napětí jemně"), dané jedním stupněm toho řetězce. Mezi krajním vývodem a jezdcem se zapojí odpor v řádu stovek kiloohmů nebo prostě o jeden řád větší, než je hodnota poťáku. Když poťák zachrastí a ztratí dotek, napětí se změní maximálně na horní mez toho úseku, ve kterém se budeš právě pohybovat, takže by to nemělo být zase až tolik likvidační...
Profi zdroje to mají možná trošku líp ošetřené, ale principiálně je to tak.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5672
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 13:20    Předmět: Citovat

U laboratorního zdroje jsou důležité nejen jeho parametry co se týkají rozsahu reg. U a I, filtrace apod., ale také bezpečnost připojených zařízení při jakékoliv poruše zdroje, což se u tak jednoduchého zdroje nedá zajistit.
Pokud potřebuješ zdroj na opravy nebo oživování drahých zařízení, musíš investovat do konstrukce kvalitního zdroje.
Z tohoto důvodu nejsou moc vhodné zpětnovazební zdroje. Zvláště, pokud je použita proudová regulace, vnikají při rozpojení případného zkratu napěťové špičky.


Naposledy upravil jezevec dne ne listopad 11 2007, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Deny



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 102
Bydliště: Severní Morava

PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 13:24    Předmět: Poděkování. Citovat

Ahoj. Jestli můžeš, zašli mi to schéma na mail níže uvedený. Děkuji Vám za cenné rady. Jsem rád, že se mám kam obrátit.

dan.reisky@tiscali.cz Razz Rolling Eyes Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Deny



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 102
Bydliště: Severní Morava

PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 14:03    Předmět: Dodatek. Citovat

Ještě mě napadlo, že to přepínání rozsahů by se mělo taky nějak ošetřit, protože jinak vznikne stejný jev jako při chrastění poťáku a při přepínání vzniknou napěťové špičky až do maxima dle rychlosti přepínání. To by se mohlo stát osudným těm citlivým zařízením připojeným ke zdroji v době přepínání. Musím tedy dát pozor ať dochází k přepínání při odpojené zátěži, nebo se to musí nějak ošetřit. Možná lze přepínání udělat elektonicky. Jestli někdo víte jak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: ne listopad 11 2007, 14:38    Předmět: Citovat

Tvůj problém s chrastěním potenciometru popisuje např. Belza tady:

http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm

V případě, že to hodně vadí, je nutno vymyslet takový způsob zapojení regulace napětí , aby při odtržení jezdce potenciometru napětí padalo k nule.

Příklad je tady:

http://www.belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund