Radix



Založen: Nov 14, 2006
Příspěvky: 2633

PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:56    Předmět: Citovat

Myslím, že v tomhle případě ti tady těžko někdo poradí. To zapojení je tak kuriózní v našich zeměpisných šířkách a hlavně délkách, že bude asi lepší se obrátit na dovozce toho zařízení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
omegatv



Založen: Feb 08, 2006
Příspěvky: 401
Bydliště: Okr.Prešov

PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 11:08    Předmět: Citovat

Dovaža sa to cez nejaku Plsku firmu a ty maju s tym tie same problemy.S činany je problem komunikovať.
_________________
...Laco...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radix



Založen: Nov 14, 2006
Příspěvky: 2633

PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 11:32    Předmět: Citovat

Nakonec asi nezbyde, než to předělat na ty frekvenční měniče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
omegatv



Založen: Feb 08, 2006
Příspěvky: 401
Bydliště: Okr.Prešov

PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 11:55    Předmět: Citovat

Majitelovy firmi sme to navrhovali už skorej no nechce do toho investovať a nadalej dovaža tieto regulatory ale už v novšej konštrukcii.
_________________
...Laco...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 12:01    Předmět: Citovat

Toto může fungovat na nějakém specifické motoře možná právě na jjednom který je na to vyzkoušený. Dál optočleny můžou být jakékoli. Spínaní v nule v max? Podle toho co je nakresleno se nedivím že to nefunguje. Navíc u tohoto nejde udělat jak říkáš že jedna fáze je stále sepnutá. Vlastně si vůbec nedokážu představit že to může fungovat.Řízení 3F asynchronních motorů je velmi složitá věc. I nejjednodušší měniče jsou řízeny mikroprocesorem. A PWM na dost vysoké frekvenci. Lepší v pulperiodě měří pomocí indukce skutečné otáčky nebo maji tachogenerátor.
Nerozčiluj se že ti tady nikdo nechce poradit. Prostě to je jako by ses ptal jak rozvítit žárovku jen jedním drátem.
(i když nepochybuji že v číně nad tím už přemýšlejí) Wink

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
omegatv



Založen: Feb 08, 2006
Příspěvky: 401
Bydliště: Okr.Prešov

PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 14:13    Předmět: Citovat

Je to divne ale dobry normalne chodi,skušame to na 3kW motore MEZ 900 ot.Viuživaju sa iba pre 2/3 otačok.V predu na panely je merak ktory meria združene napetie 2faz.Motor sa rozbieha pri 50V a reguluje ho až do 400V ked su triaky otvorene naplno.Regluje sa napetim.Na scheme neni nakresleny zdroj ale to je obyčajne trafo z 380V na 16V a stabil 12V.
_________________
...Laco...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honza_jan



Založen: Nov 22, 2007
Příspěvky: 425
Bydliště: Doma

PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 0:21    Předmět: Citovat

Teoreticky by bylo možno postupovat takto:
Překontrolovat všechny součástky. Kapacity kondenzátorů, velikosti odporu resistorů a polovodiče.
Celou výkonovou část napájet z oddělovacího transformátoru napětím 220V. Propojit všechny vstupní svorky regulátoru a připojit na jeden z vývodů sekundáru. Výstupní svorky jednotlivých fází regulátoru připojit přes žárovky 15 - 40 W (menší tepelná setrvačnost vlákna) na druhý konec sekundáru. Tím jsou připraveny identické podmínky pro všechny větve regulátoru a se stejným časováním, které se bude líp pozorovat na osciloskopu.
Trimr R1 nastavit na střed dráhy a potenciometr R2 natočit do krajní polohy ke spoji s rezistorem 1k. Trimry R3, R4, R5 nastavit na minimální hodnotu.
Zapnout řídící zdroj napětí a napájení výkonové části. Pomocí trimrů R3, R4, R5 postupně nastavíme stejné pracovní body optočlenů tak, aby se právě začaly příslušné žárovky rozsvěcet. Pokud některá žárovka "bliká"a nesvítí klidně, je příslušný triak vadný, protože nereguluje obě půlperiody stejně. Trimr R1 nastavíme tak, aby na žárovkách bylo asi těch 50V, kdy by se měl motor rozbíhat. Vyzkoušíme potenciometrem, jestli je průběh regulace bez závad až do plného jasu žárovek. Při kontrole rozsahu regulace si všímáme její plynulosti. "Chrastící" potenciometr taky pěkně pozlobí. Diaky je nutno vybírat na stejné "zápalné" napětí, které je v rozsahu od 20 do 40V. I u stejného typu je rozptyl několik V. Citlivost a přenosová charakteristika optočlenů má také značné rozptyly parametrů. Jemnou korekci průběhu regulace lze po hrubém nastavení provést v jednotlivých fázích pomocí trimrů R3, R4, R5 tak, aby bylo dosaženo co nejlepší shody. Voltmetrem kontrolujeme napětí na střídavých svorkách můstku připojeného k optočlenu a posuzujeme linearitu přenosu regulačního obvodu. Dvojkanálovým osciloskopem kontrolujeme průběh a shodu regulace v jednotlivých fázích jejich vzájemným porovnáním. Tady je potřebné právě oddělovací trafo a na izolovaném sekundáru si potom múžeme zvolit zem kde chceme. Ideální shody asi nedosáhneme vhledem k rozptylu parametrů polovodičů, ale je to pořád lepší, než píchnout šroubovákem do oka. Pokud bude stačit nastavení na žárovky, lze vypustit trafo a osciloskop a napájet pro nastavení regulátor ze sítě z jedné fáze na ostro.
Takovýto regulátor jsem sice ještě neviděl, ale postup nastavení mi vyšel ze znalosti funkce jednotlivých komponentů. Patent na rozum si ale nečiním. V případě, že se tento postup osvědčí, je možno si zhotovit nastavovací přípravek a nastavit zařízení přímo v provozu. Záběrový moment takto řízeného pohonu není nijak divoký a tak je třeba věnovat pozornost také strojní části zařízení, aby bezvadně fungovala bez zbytečného mechanického odporu.
Honza.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 12:03    Předmět: Citovat

omegatv napsal(a):
Lenže tieto regulatory su použite na linke na vyrobu číer.folie a reguluju 3 x 3 kW motory, ktore navijaju a posuvaju foliu.Frekv.menič je pre tuto prevadzku drahy a blo by ich trba 6 kusov pre dve linky.Tieto reg. su v orig.dodavke zabudovane v paneloch a funkče pracuju normalne.Reguluju otačky valcov.Toto je solidma vec nie nejaky amaterizmus.

S regulovanymi pohony jsem se zabyval vice jak 3O let,s klidnym svedomim mohu ale rici,ze neco takoveho vidim poprve.Pises o amaterizmu,tak bych toto reseni nazval.Navic nepises nic o tom,jak je ty pohony nutno regulovat,zda maji mezi sebou nejako vazbu,rozsah regulace a vse podobne.V dnesni dobe pouzivat cokoliv jineho nez frekvencni menic je zbytecna ztrata casu.Je jich na trhu spousta a v mysllim i rozumnych cenovych relacich.Pripadna vyssi cena nez tohoto s proinutim paskvilu je vykoupena usetrenou praci a casem.Spocti si kolik casu jsi stravil pokusy a omyly pri snaze toto ozivit,vynasob cas svym platem a mas k pohonu te linky komplet osazeni napr.Altivary ci jinym typem.Nezlob se,ale timhle zarizenim bych svuj cas nemarnil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:25    Předmět: Citovat

omegatv << aniž bych to tu podrobně dokazoval, tak otáčky asynchronního indukčního motoru se dají efektivně řídit pouze změnou frekvence (se současnou změnou napětí). Momentová charakteristika běžného asyn. motoru vykazuje oblast se záporným sklonem. Pokud se překročí moment zvratu, motor se náhle zastaví. Velikost momentu zvratu a tvrdost charakteristiky v části pod momentem zvratu se dají ovlivnit napětím. Jde ale jen o malý rozsah možného řízení motoru napětím. Záporný sklon však zůstává a otáčky asyn. motoru se nedají napětím řídit od 0.

Závěrem - řízení běžného asyn. motoru napětím je v podstatě jen ovlivnění z hlediska otáček vedlejších parametrů momentové charakteristiky. Hlavní parametr - a to otáčky synchronní se nemění. K tomu, aby se vedlejší parametry mohly rozhodujícím podílem účastnit řízení otáček je třeba aby:

- zátěž měla "ventilátorový" charakter
- odpor klece v kotvě musí být značný, a to je u výkonných motorů nehospodárné.

Váš regulátor mi spíše připomíná řízení 3f komutátorového motoru, který se řídí napětím vnuceným do vinutí kotvy běžne přes reg. transformátor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:53    Předmět: Citovat

Schéma veľmi veľmi podobná tu uvedenej je v niektorom čísle Praktickej Elektroniky AR ako časovací obvod s tyristorom. Je dosť možné, že je totožná, ale tu predložená je chybne nakreslená. Ak to nájdem, hodím to sem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
THOMAP



Založen: Mar 10, 2007
Příspěvky: 103

PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:43    Předmět: Citovat

omegatv napsal(a):
Je to odborne forum a tieto odpovede nikam nevedu, aby sa vyriešil problem.Mam zaujem iba o seriozne odpovede, ktore by pomohli pri oprave tychto reg. od ludi ktori maju prakticke skusenosti s triakovou regulaciou.Vdaka.

Zaobstaraj si frekvencny menic na patricny vykon a mas to bez problemov.Ako chces nastavit nabehovu rampu stym zapojenim? Pri 3f am tiez musis dodrzat nejake min. otacky inac ho posles do vacnych lovist. Asi vobec nemas predstavu o regulacii am. S tym zapojenim si mozes regulovat 3f ohrev v bazene.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1526
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 2:21    Předmět: Citovat

Kdo toto zařízení rozchodí tak, aby spolehlivě a dlouhodobě dobře fungovalo, tak je genius.
Protože já genius nejsem, tak používám frekvenční měniče od fi. Siemens. Nemám s nimi žádný problém a nastavení je v češtině.
Nakupuji :
http://www.jork.cz/view.php?cisloclanku=2004082703
pan Hykeš,
tel: 251 626 666 fax: 251 625 619
mobil: 602 439 912
e-mail: hykes@jork.cz

Karel
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
omegatv



Založen: Feb 08, 2006
Příspěvky: 401
Bydliště: Okr.Prešov

PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 14:39    Předmět: Citovat

Prajem všetkym všetko naj v Novom roku.Momentalne sa už tym nezaoberame možno niekedy ked bude čas.Dakujem všetkym za solidne informacie hlavne Honzovy-jan .S tymi žiarovkami sme to už skušali no neni to take jednoduche.Kto taketo reg. nevidel tak ho nafotim a dam to sem aby bolo jasne že to existuje.
_________________
...Laco...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:24    Předmět: Citovat

Viděl jsem na textilnich buržoustických strojích regulace pro malé výkony 100-300W jednofázové regulace napětové ovšem se snímáním otáček.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: út červen 24 2008, 20:41    Předmět: Citovat

Asynchrónny motor s kotvou nakrátko je možné napäťovo regulovať len pomocou zväščovania sklzu a ak je zaťažený určitým malým krútiacim momemtom. Najľahšie to skutočne ide v tzv. ventilátorovom režime.

Páni, ale asynchrónny motor sa dá krásne frekvenčne regulovať od nulových otáčok, na obe stany a s plným krútiacim momentom! Počul o tom niekto?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund