Zaslal: so září 22 2007, 19:19 Předmět: délka kabelu napájení
Chtěl bych vás požádat o pomoc. Postavil jsem si programátor PIC procesorů, který nefunguje s delším napájecím kabelem. Zjistil jsem, že když použiju napájecí kabel 1m, tak software s PIC vůbec nekomunikuje. Když zkrátím buď drát od země nebo od napájení na 57cm, software PIC někdy detekuje někdy ne. Po zkrácení na 30cm vše funguje. Stačí zkrátit buď +5V a zem nechat na 1m nebo opačně. Napadá vás v čem může být problém?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so září 22 2007, 19:39 Předmět:
určitě je nutné blokovat napájecí nohy procesoru 100nF keramikama proti gnd a hned na desce oddělit napájení nějakým feritovým filtrem, třeba vykuchat z pc zdroje. To je nectnost mikroprocesorů, že i jelich nezapojené nohy jsou jako malé vysílací antény a pokud je dlouhý přívod nakmitává se na ně vf energie, která může ten procesor ovlivňovat, řešil jsem případ kdy rušení z nezapojených noh procesoru pronikalo větracími otvory z plechové skříně a rušilo videosignál u kamerového systému.
Mám tři programátory a u všech mám kabel cca 40cm. Na co potřebuješ dlouhý kabel?
Nespecifikuješ typ programátoru ani procesoru. Zažil jsem problémy při programování právě při použití blokovacích kondenzátorů na napájení procesoru.
Například 12F629, 12F675, 16F676 často nejdou programovat, pokud se jim zablokuje napájení kondenzátorem. Je to s ohledem na programovací algoritmus pochopitelné.
Jaké budiče máš na DAT a CLK?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.